        現遇到以下情況:
        負載為電加熱管。
        3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
        單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
        為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
        對于加熱的設備,電流值該如何估算?
        wanjianhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wanjianhua的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-10 20:48
        我是搞電加熱的,一般電加熱是純電阻,COS等于一,電動機COS小于一,電動機電流就比加熱管大。

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩区二区三区| 日韩免费视频一一二区| 国产91麻豆免费观看| 久久成人成狠狠爱综合网| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1| 人人妻人人澡人人爽欧美二区| 亚洲欧洲精品一区二区| 无遮挡高潮国产免费观看| 污网站在线观看视频| 国产精品一区二区久久沈樵| 国产旡码高清一区二区三区| 国产成人亚洲综合A∨在线播放| 欧美国产精品拍自| 久久精品成人免费看| 亚洲自拍精品视频在线| 亚洲欧洲日韩国内高清| 国产在线无码精品无码| 国产精品一区二区三区自拍| 乱人伦人妻系列| 中文字幕亚洲综合久久| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 99久久精品免费看国产电影| 四虎在线成人免费观看| 农村乱色一区二区高清视频| 亚洲一区二区日韩综合久久| 亚洲国产精品高清线久久| 九九热在线观看免费视频| 婷婷六月综合缴情在线| 免费二级毛片在线播放 | 五月婷之久久综合丝袜美腿| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 中文字幕日韩国产精品| 日韩剧情片电影网站| 亚州AV无码一区东京热久久| 国产亚洲精品AA片在线爽| 老熟女乱了伦| 最新国产精品亚洲| 亚洲一区二区三区水蜜桃 | 国产精品毛片一区二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 99久久婷婷国产综合精品|