        樓主  發表于: 2010-11-11 10:23
        圖片:
        圖片:
        我選的電機是400W,380V的,那這個接觸器應該選什么型號的,還有,圖里3級接觸器電流,4級接觸器這些是什么概念
        還有,交流線圈直流線圈是說,假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?
        歡迎大蝦解答,小蝦討論
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-11 10:47
        DC24V驅動
        pl00003
        代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 1365 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2010-03-12
        最后登錄: 2021-03-08
        查看pl00003的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-11-11 11:05
        是Dc24V驅動這個意思,按一個千瓦2個安培來算的話,這個電流是0.8A
        nhw120
        辦法總比困難多
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 512 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-06-05
        最后登錄: 2014-01-14
        查看nhw120的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-11-11 11:20
        LC1D09BD
        樓主留言:
        我算出來電流是0.8A,然后就選數值最近的一個,你是這個意思不?
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-11-11 11:30
        這個是控制線圈的電壓,跟電機無關
        nhw120
        辦法總比困難多
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 512 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-06-05
        最后登錄: 2014-01-14
        查看nhw120的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-11-11 12:23
        LC1------TeSys系列單個接觸器
        D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
        Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
        好像最小的有06的
        wei0212007
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1062 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 6912 分
        在線時間: 1188(小時)
        注冊時間: 2007-04-19
        最后登錄: 2025-12-13
        查看wei0212007的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-11-11 12:28
        引用
        引用第5樓nhw120于2010-11-11 12:23發表的  :
        LC1------TeSys系列單個接觸器
        D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
        Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
        好像最小的有06的

        五樓正解
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-11-11 12:57
        選擇交/直流接觸器的依據是:
        1)根據驅動負載的大小選擇主觸點容量。
        2)根據控制電壓的等級選擇線圈電壓。
        3)根據控制的方式選擇輔助觸點的數量。
        400W;380V確認是三相還是單相。根據負載的極數多少選擇接觸器的極數及容量的大小。
        假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?是的。這樣你需要一個交流24V電壓等級的電源。
        是的可以這樣選擇。
        電流是指主觸點的額定電流值,與你的驅動功率(線圈)幾乎沒有多大的關聯。當然隨著接觸器主觸點電流的增加,驅動功率會有所增加的。
        樓主留言:
        我算出來電流是0.8A,那就選最接近0.8A的9A是不,然后確定型號為LC1-D09BD,是這樣的嗎,電流相差這么多,接觸器帶的起來嗎?
        [ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 2020年最新国产精品正在播放| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 国产国拍精品av在线观看 | 成人无码特黄特黄AV片在线| 亚洲欧美日韩国产四季一区二区三区 | 伊人久久大香线蕉AV网| 乱人伦人妻系列| 国产精品一起草在线观看| 亚洲无av中文字幕在线| 日韩幕无线码一区中文| 国产亚洲欧美另类一区二区| 一出一进一爽一粗一大视频| 久久精品国产自清天天线| 国产精品色内内在线播放| 亚洲欧洲日产国码中文字幕 | 91国内精品久久精品一本| 强d乱码中文字幕熟女1000部| 男人一天堂精品国产乱码| 狼人大伊人久久一区二区| 天天拍夜夜添久久精品大| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 在线日本看片免费人成视久网| 国语对白在线免费视频| 无码丰满人妻熟妇区| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 亚洲男人天堂2021| 国产乱人伦AV在线A| 97久久综合区小说区图片区| 亚洲色大成网站www永久男同| 国产熟女精品一区二区三区| 国产成人啪精品午夜网站| 国产高跟黑色丝袜在线| 中文字幕精品av一区二区五区| 国产激情国产精品久久源| 闷骚的老熟女人15p| 国产精品国产三级在线专区| 狠狠色综合久久丁香婷婷 | 国产精品无遮挡猛进猛出| 国产在线自拍一区二区三区 | 久久久WWW成人免费精品|