        各位大俠好:
            以下是小弟的設備:
            伺服電機帶動一個精密接觸式儀表去測量一個工件的厚度,伺服電機的原點與工件的距離大概為200mm,由于此儀表的檢測頭太精密,所以當伺服電機帶動儀表走到150mm的時候要減速,也就是說前150mm以100KP/S的速度進給,后50mm以20KP/S的速度進給去測量,就是說200mm之內有兩個速度,小弟愚蠢只用定位模式做過一個速度的定位控制,請各位大俠給點迷津,多段速是不是用速度控制模式?如果用定位模式控制把它的減速時間加很大可以達到這個要求嗎?請各位大俠給小弟一點指點,因為電機馬上就要買回來了。感謝!
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-25 17:12
        伺服電機走完200mm檢測完之后以100KP/S的速度返回,怕影響設備節拍。返回時是一個速度。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        smallnick
        do good
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 322 個
        工控威望: 1582 點
        下載積分: 13569 分
        在線時間: 707(小時)
        注冊時間: 2008-11-16
        最后登錄: 2021-07-18
        查看smallnick的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-11-25 17:20
        到50mm的時候停止,更改速度20k,再啟動,到達工件再改回100k,不就是位置控制!三個位置而已
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-11-25 20:34
        引用
        引用第2樓smallnick于2010-11-25 17:20發表的  :
        到50mm的時候停止,更改速度20k,再啟動,到達工件再改回100k,不就是位置控制!三個位置而已

        如果到了50mm的時候停止,更改速度20k,再啟動,這之間感覺有一點停頓,難道沒有不停止連續走完150再走繼續走50的方法嗎?如果先走150停止,然后再用20K啟動這樣我可以做到,我想有沒有更好的方法。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        蕭風
        當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 226 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 1113 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2010-10-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看蕭風的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-11-25 22:16
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
      4. 學無止境
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-11-26 09:17
        不知你用的是什么控制器,西門子的可以做個包絡實現。三菱的可以用支持帶加減速脈沖輸出指令在那個點切換速度(其實你這個速度切換點并不是很嚴格的)。
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-11-26 09:18
        這個指令是PLSR,FX2N不支持,其他的支持
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-11-26 10:19
        用三菱PLC的話
        1.直接脈沖輸出,自己根據位置做加減速規劃。
        2.定位指令,調整起始頻率,加減速時間,做好點位間的過渡

        建議用第一種,第二種起始頻率有限制不好調整過渡
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-11-26 13:27
        引用
        引用第7樓sandy_love于2010-11-26 10:19發表的  :
        用三菱PLC的話
        1.直接脈沖輸出,自己根據位置做加減速規劃。
        2.定位指令,調整起始頻率,加減速時間,做好點位間的過渡

        建議用第一種,第二種起始頻率有限制不好調整過渡

        不好意思,我們從來不用日系PLC,用的全是AB的,用定位模塊。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-11-26 13:31
        引用
        引用第8樓xqx666于2010-11-26 13:27發表的  :

        不好意思,我們從來不用日系PLC,用的全是AB的,用定位模塊。

        那就不好意思了,看你支不支持運動中改變參數的指令了。你的A4也是日系的
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-11-26 13:32
        如果可以的話把那個私服換成歐系的,這樣的話你就可以直接在驅動器中編程了,控制前來SO任意
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-11-26 16:10
        只要是脈沖控制,什么PLC,模塊都一樣要做運動參數的規劃。另外,用脈沖就能做好運動控制那是神話

        主站蜘蛛池模板: jk白丝喷浆| 欧美人与动zozo在线播放| 97久久精品人人做人人爽| 岛国岛国免费v片在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 国产精品久久精品| 免费大黄网站在线观看| 一区二区三区鲁丝不卡| 2021久久精品国产99国产| 日本欧美大码a在线观看| 亚洲人成电影网站色mp4| 最新精品国产自偷在自线| 极品蜜臀黄色在线观看| 国产亚洲天堂另类综合| 少妇高清一区二区免费看| 性一交一乱一伦一| 久久婷婷五月综合97色直播| 无遮掩60分钟从头啪到尾| 高清中文字幕一区二区| 婷婷色中文字幕综合在线| 91精品国产综合久蜜臀| 视频一区二区不中文字幕| 成人免费xxxxx在线观看| 真人在线射美女视频在线观看| 久久精品无码一区二区国产区| 国产成人亚洲综合图区| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲av永久无码精品漫画| 亚洲欧美国产国产一区二区| 国产一区二区三中文字幕| 五月天久久久噜噜噜久久| 久久精品免费自拍视频| 国产精品毛片一区二区| 毛片久久网站小视频| 久久久一本精品99久久精品88| 亚洲综合区图片小说区| 亚洲欧洲日韩国内精品| 国产精品www夜色视频| 国产精品大全中文字幕| 亚洲精品揄拍自拍首页一|