        樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
           我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
        bodau
        做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 226 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 10341 分
        在線時間: 462(小時)
        注冊時間: 2009-05-22
        最后登錄: 2025-10-21
        查看bodau的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-08 15:41
        找本電工手冊算一下!主要是要熟悉你的設備,系數要合理!
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1732 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21368 分
        在線時間: 1607(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-08 15:59
        引用
        引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
           我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


        要是這樣的話,那是嚴重過載。
        penzhenjian
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 502 點
        下載積分: 2334 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2025-09-12
        查看penzhenjian的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-08 16:05
        嚴重過載,變壓器容易壞
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-08 16:45
        實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
        要區別對待
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        mayanheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 295 點
        下載積分: 1257 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2010-09-18
        最后登錄: 2018-09-21
        查看mayanheng的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-08 16:51
        變壓器名牌上有額定電流,不超就行
        雪夜寒光
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-08 16:54
        兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。
        一笑而過
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 252 個
        工控威望: 488 點
        下載積分: 9494 分
        在線時間: 212(小時)
        注冊時間: 2010-01-30
        最后登錄: 2013-02-03
        查看一笑而過的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-12-08 18:49
        引用
        引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
           我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


        負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!
        xxj040202
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 93 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 784 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2010-09-02
        最后登錄: 2012-10-20
        查看xxj040202的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-12-08 18:51
        可以的
        wdgkrjygwq
        赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 154 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 684 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2012-10-22
        查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-12-08 18:55
        這是嚴重超載,不過要看全部機器使用量來說。全部負載開啟了那準燒變壓器。
        好好學習.天天向上.
        fffsjm
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 540 個
        工控威望: 771 點
        下載積分: 2071 分
        在線時間: 641(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2022-04-14
        查看fffsjm的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-12-08 19:54
        邊超邊用
        wjun7610
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 110 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 703 分
        在線時間: 35(小時)
        注冊時間: 2007-09-16
        最后登錄: 2025-10-24
        查看wjun7610的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-12-08 21:12
        如果真正用到這么大實時負荷就是嚴重超負荷了,如果只是設備總負荷這么多,而實際不同時使用就看負荷了最好不要超過70%-80%。保有一定的余量最好。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩另类精彩视频| 怡红院一区二区三区在线| 国产老妇伦国产熟女老妇高清 | 在线看av一区二区三区| 少妇人妻偷人偷人精品| 91麻豆国产精品91久久久| 国产极品视频一区二区三区| 实拍女处破www免费看| 日本视频一两二两三区| 国产乱人伦AV在线麻豆A | 九九热在线精品视频九九| 老司机导航亚洲精品导航| 丰满人妻一区二区三区色| 四虎永久免费高清视频| 2020国产欧洲精品网站| 亚洲AV旡码高清在线观看| 无码精品一区二区久久久| 麻豆一区二区中文字幕| 久久久久久亚洲精品不卡| 亚洲一区二区精品动漫| 91福利国产在线在线播放| 一区二区偷拍美女撒尿视频| 国产精品香港三级国产av| 亚洲精品中文字幕码专区| 神马午夜久久精品人妻| 99热成人精品热久久66| 91精品国产吴梦梦在线观看永久| 午夜欧美日韩在线视频播放| 少妇高清一区二区免费看| 18禁床震无遮掩视频| 亚洲人成电影网站 久久影视| 亚洲精品中文幕一区二区| 国产一区二区三区在线观看免费| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 国产精品自拍实拍在线看| 中国成人黄色自拍视频| 高清日韩一区二区三区视频| 成人永久免费A∨一级在线播放| 色综合天天综合网国产人| 免费视频一区二区三区亚洲激情| 免费看欧美日韩一区二区三区|