        樓主  發表于: 2010-12-09 10:01
        請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導致???謝謝!!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-09 10:59
        F0001:過電流  原因有:  􀂾
        1:電動機的功率與變頻器的功率不對應  􀂾
        2:電動機的導線短路  􀂾
        3:有接地故障  
        檢查以下各項:  
        1. 電動機的功率P0307 必須與變頻器的功率P0206 相對應  
        2. 電纜的長度不得超過允許的最大值  
        3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障  
        4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應 
        5. 輸入變頻器的定子電阻值P0350 必須正確無誤  
        6. 電動機的冷卻風道必須通暢電動機不得過載  􀂾
        7. 增加斜坡時間
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(再見理想) 熱心助人
      4. 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        wenby
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 8564 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2010-11-16
        最后登錄: 2015-01-20
        查看wenby的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-09 23:42
        先謝謝啦!
        變頻器在沒報F0001時,其它的都沒動過的,一切都是正常運行的。但報了F0001之后,我也查過說明書,可是經現場查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒更改。請問原因何在????
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162767 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-31
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-10 00:49
        斷電后測量電機。。。
        樓主留言:
        電機是沒問題的。我也試了接上新電機,都是不行的……
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-10 08:21
        西門子還有一個原因沒有說,就是F0001報警,
        是變頻器硬件的原因。里面的硬件出問題了。

        前幾天剛修過一臺用了MM420的設備,即使拆了電機線,一啟動就報F0001。能確定電機和線路都沒問題的,兆歐表測量無問題,電機直接通電,長時間運行無任何問題。最后換了變頻器完事。運行幾天了,很正常。
        樓主留言:
        感謝分享
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        wenby
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 8564 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2010-11-16
        最后登錄: 2015-01-20
        查看wenby的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-10 13:11
        樓上說得是啊,我檢測電機和線路都沒問題的,即使拆了電機線,還是一啟動就報F0001。我也拆了變頻器以為是灰塵和潮導致的,就把這些處理后重新裝上還是一啟動就報F0001,后我就換了變頻器就可以,不報了。但是問題又來了,我同樣設置了以前的參數但還是不能啟動電機又是什么問題啊???
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-10 14:40
        是否變頻器沒有進入運行模式,對照快速調整手冊看看,修改一下參數。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        wenby
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 8564 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2010-11-16
        最后登錄: 2015-01-20
        查看wenby的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-12-10 20:45
        我也按說明書的調試重新輸入了,還是不行啊??
        wenby
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 8564 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2010-11-16
        最后登錄: 2015-01-20
        查看wenby的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-12-10 20:48
        還有就是同樣情況發生在西門子MM440,但我重新換了臺變頻器后,輸入參數后就都正常了。就搞不懂MM420就為何不行????
        郁悶…………
        xiang626
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xiang626的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-04 12:45
        我也碰到過這樣的問題,我見工程師是把變頻器換了就好了。
        songlin101
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看songlin101的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-04-26 16:32
        我今天也遇到了啟動報警f0001,這個問題誰能解決啊????????????????急急急急**********************************

        主站蜘蛛池模板: av网站可以直接看的| 亚洲综合精品第一页| 国产一区日韩二区三区| 久久精品夜色噜噜亚洲aa| 中文字幕国产精品av| 国产很色很黄很大爽的视频| 99精品热在线在线观看视| 狠狠色狠狠色综合久久蜜芽| 亚洲精品成人区在线观看| 国产一区二区三区小说| 亚洲国产欧美在线人成| 国产欧美日韩综合精品二区| 在线观看亚洲AV日韩A∨| 国产精品午夜无码AV天美传媒 | 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 国产成人av一区二区三区在线观看| 亚洲中文字幕精品一区二区三区| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 久久一级精品久熟女人妻| 亚洲中文字幕久久精品码| 国产精品一二三区蜜臀av| 欧美成人精品三级在线观看| 久久综合九色综合97婷婷| 福利一区二区不卡国产| 国产乱人伦av在线无码| 蜜臀色欲AV无码人妻| 国产精品美女一区二三区| 亚洲中文字幕亚洲中文精| 亚洲国产午夜精品福利| 国产影片AV级毛片特别刺激| 国产精品老年自拍视频| 国产成人精品日本亚洲第一区| 欧美内射深插日本少妇| 国产精成人品日日拍夜夜 | 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 国语偷拍视频一区二区三区| 四虎库影成人在线播放| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 午夜成人精品福利网站在线观看| 免费一级a毛片在线播出|