           各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!!
        mayanheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 295 點
        下載積分: 1257 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2010-09-18
        最后登錄: 2018-09-21
        查看mayanheng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-13 13:52
        變壓器房的表比車間的表跑的多是肯定的,多百分之十左右差不多。你說的差4-5000度,這范圍也太大了。你每月用多少度電?
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-13 13:56
        用電負載100KW,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米

        線路損失很大
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-14 18:48
        能大到4-5000度,那節能減排早把你們單位排掉了,你的電鍍表是單相的吧,每相電流不平蘅才可能這么大誤差。
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        sbetg
        愛拼才會贏
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 433 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2008-03-09
        最后登錄: 2021-11-05
        查看sbetg的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-14 20:06
        是不是計量表和互感器不匹配。
        有言在先
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看有言在先的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-20 14:32
          回復1樓大俠:我們每月用電40000度左右。請問有什么方案可以改善?謝謝賜教!
        天鋒
        邁翔
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 494 個
        工控威望: 1446 點
        下載積分: 22840 分
        在線時間: 153(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2024-09-01
        查看天鋒的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-20 14:36
        4樓的說了還可以
        邁翔
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-12-20 14:36
        配電房的計量大于車間計量屬正常。但是不能相差太大。首先應該將二塊計量表做一下校驗。同時盡量地將三相負載做一次平衡。
        lty504351
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 240 個
        工控威望: 1193 點
        下載積分: 18253 分
        在線時間: 318(小時)
        注冊時間: 2009-10-12
        最后登錄: 2025-06-05
        查看lty504351的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-02-08 16:08
        互感器選用的也不太對,應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要
        干到老,學到老
        周紅軍
        學習,學習,再學習。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 725 點
        下載積分: 11157 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2010-03-04
        最后登錄: 2025-09-13
        查看周紅軍的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-02-08 17:30
          互感器選用的也不太對,你是0.2級的嗎 。應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要

        主站蜘蛛池模板: 无码av中文字幕久久专区| 日本又黄又爽gif动态图| 野外做受又硬又粗又大视频| 亚洲av色夜色精品一区| 中文字幕精品亚洲二区| 99r久视频精品视频在线| 农村肥熟女一区二区三区| 强d乱码中文字幕熟女1000部| 亚洲国产综合第一精品小说| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 午夜免费福利小电影| 人妻猛烈进入中文字幕| 少妇高潮水多太爽了动态图| 麻豆久久五月国产综合| 中文字幕一区二区久久综合| 女人与牲口性恔配视频免费| 男女猛烈激情xx00免费视频| 欧美老少配性行为| 日韩亚洲国产高清免费视频| 亚洲激情国产一区二区三区| 成人免费A级毛片无码片2022| 国产人伦精品一区二区三| 成人免费看片又大又黄| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 国产成人午夜福利院| 人妻少妇太爽了嫩草影院| 成年女人免费碰碰视频| 精品一区二区不卡免费| 国产日本一区二区三区久久| 亚洲国产成人精品女人久久久| 国产最新AV在线播放不卡| 在线日韩日本国产亚洲| 尤物无码一区| 四虎影视国产精品永久在线| 日本黄网站三级三级三级| 亚洲嫩模喷白浆在线观看| 自拍偷自拍亚洲一区二区| 自拍偷拍第一区二区三区| 伊人欧美在线| 性色在线视频精品| 国产V日韩V亚洲欧美久久|