<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        零攝氏度的心
        謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 205 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 28826 分
        在線時間: 434(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2025-12-09
        查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-12-24 09:12
        我用的是松下A5系列的伺服驅動器及馬達,功率為400W,用的是位置模式控制,通電JOG試運行正常,當用PLC控制時無報警現象但馬達也不轉,在驅動器的LED顯示器上找馬達不轉的原因代碼是:cp  7  到說明書上查到意思為:【指令脈沖波輸入的頻率較低】我也按照解決對策更改了相應的參數pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是還是不行。 后來就覺的是外部配線有問題可是經檢查都是ok的。然后又去檢查PLC程序,經檢查程序也ok ,可是馬達就是不轉,驅動器也無報警現象。還是顯示cp  7 可把我給搞糊涂了,然后我就把 參數在對一遍結果還是一樣、、、請大家幫幫忙了!!!
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-24 09:33
        查接線和輸出脈沖頻率、參數
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        lxb0912
        奮發涂墻中..........
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 72 個
        工控威望: 222 點
        下載積分: 1819 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2008-03-14
        最后登錄: 2022-06-20
        查看lxb0912的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-24 10:52
        把脈沖頻率加大點試試了,應該還是接線的問題吧,可能有什么要常閉的功能啊

        前段時間我也用了A5的伺服,用的是1.1KW的,接好線就OK
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-24 11:19
        接線與參數,監控一下輸入狀態對不對,那個脈沖輸入方式有沒有錯。。等等
        零攝氏度的心
        謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 205 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 28826 分
        在線時間: 434(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2025-12-09
        查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-24 18:00
        2樓的大哥你用的1.1KW的啊,是什么控制模式,那你覺的我應該去動哪幾個參數啊?  先謝大家了!!
        零攝氏度的心
        謀事在人,成事在天,不懈努力,輝煌人生。----奮斗
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 205 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 28826 分
        在線時間: 434(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2025-12-09
        查看零攝氏度的心的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-25 08:32
        經過昨夜仔細檢查發現PLC  COM端的0V未接好,接好后調試OK,自己太大意了
        li101103
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看li101103的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-08-13 00:32
        請樓主留下聯系方式,我現在也遇到同意的情況,據說檢查是伺服驅動器壞了,請問你的位控單元到私服驅動器是怎么的。我是開始:A1接44,B1接45;A2接46,B2接47。.后來有改為A1接3,B2接4;A2接5,B2接6。.再到后來是A1接1,B1接4;A2接2,B2接6。還是電機不轉,到維修部去檢查,說是伺服驅動器壞了。請樓主指點一下你的定位模塊到伺服的接線。謝謝了!我的聯系方式LI101103@163.COM
        li101103
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看li101103的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-08-13 00:40
        我的設置是:線驅動型FPG-PP12模塊,驅動是MADHT1507(E),電機是MHMD022G1U 200W。
        001設置為0,我是帶絲桿傳動,位控模式;005設為1,007設為1,CW/CCW線驅動模式。特急。請幫助。謝謝!
        li101103
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看li101103的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-08-13 00:45
        伺服29腳(ON)接-端。他們說接3、4、5、6和接44、45、46、47都不對,電壓24V是應當接1、2、5、6。請問是這樣嗎。謝謝!我的PLC是FPG-C32T2H
        li101103
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看li101103的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-08-13 00:49
        手動JOG能轉,伺服驅動不報錯。程序驅動時,用JOG指令前后動了一下,就在沒能動了。就是這樣的情況。據說是燒了伺服驅動器了?維修部說可能燒了控制芯片了,還不是端口呢。
        汪之生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 293 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 1410 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2010-04-07
        最后登錄: 2023-10-10
        查看汪之生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-08-13 06:15
        你用電腦監視你的位置控制單元,在給驅動器發指令脈沖時,是不是有報警或接口有不對的常開或常閉點。
        z4131246
        華銘工控
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 571 個
        工控威望: 2562 點
        下載積分: 23788 分
        在線時間: 521(小時)
        注冊時間: 2010-10-22
        最后登錄: 2022-08-19
        查看z4131246的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-08-13 07:52
        看看你的PLC發出來的脈沖是否和伺服電機的脈沖模式一致,其次對照手冊上接線圖檢查下你的接線是否正確;松下A5我們這用的很多 一般情況下默認的參數設置也能轉的。    
        [ 此帖被z4131246在2011-08-13 07:57重新編輯 ]
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美牲交A欧美在线| 国内视频偷拍久久伊人网| 久久精品国产熟女亚洲av| 国精产品自偷自偷ym使用方法| 亚洲高清国产拍精品熟女| 亚洲成人资源在线观看| av无码东京热亚洲男人的天堂 | 久久99久久99精品免观看| 国产精品13页| a网站在线观看| 疯狂做受XXXX高潮国产| 中文字幕久久精品一区二区三区| 国内少妇偷人精品免费| 妺妺窝人体色www看人体| 久久一级黄色大片免费观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012| 国产a在视频线精品视频下载| 色偷偷av一区二区三区| 亚洲伊人久久成人综合网| 日韩中文字幕精品人妻| 久久婷婷五月综合色一区二区| 亚洲成色精品一二三区| 国产亚洲欧洲综合5388| 在线观看中文字幕码国产| av天堂久久天堂色综合| 成人国产一区二区三区精品| 亚洲中文无码手机永久| 激情伊人五月天久久综合| 无码av不卡免费播放| 国内少妇人妻偷人精品视频| 亚洲综合久久一区二区三区| 麻豆精品新a v视频中文字幕| 国产欧美综合在线观看第十页| 亚洲中文精品人人永久免费| 草草浮力影院| 少女たちよ在线观看| 91福利一区福利二区| 久久精品道一区二区三区| 在线播放国产精品三级网| 夜夜添无码一区二区三区| 91九色国产成人久久精品|