        樓主  發表于: 2011-02-10 09:48
        各位大俠,我在用三菱的AD模塊讀取熱電偶的溫度時,是不是讀取的數字量直接除10就可以得到攝氏溫度了,AD模塊和溫度模塊有什么區別呀,希望高手指點下,謝謝了
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-02-10 11:04
        沒那么簡單!
        要用對比測試才能確定,簡單的就只高低值;要精確還須多級補償
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        hhg
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 621 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2007-11-27
        最后登錄: 2020-08-19
        查看hhg的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-02-10 17:18
        可以,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字(12位的話是0-4095),溫度模塊可以直接讀數值(指熱電偶不需要加電流或電壓轉化),但不一定等于溫度數值
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-02-10 18:35
        熱電偶不能直接和AD模塊連接的,只能和溫度模塊連。
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-02-10 20:44
        溫度是專用的模塊,專門針對熱電偶或熱電阻輸入的
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 747 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-04-15
        查看ngch的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-02-10 20:54
        AD模塊和溫度模塊是兩個不相同模塊,不要混為一潭,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字;溫度模塊是模擬量轉化成數字量。
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-02-10 21:34
        樓上的老兄,電流或電壓也是模擬量啊,AD模塊是把標準模擬量信號轉換成數字量信號,溫度模塊是把非標準的模擬量信號(熱電偶或熱電阻)轉換成數字量信號。如果用AD模塊讀取溫度值需要在熱電偶或熱電阻的輸出端加裝溫度變送器,將熱電偶的mv信號或熱電阻的阻值信號轉換成標準的電流或電壓信號才可以
        [ 此帖被ysheng9099在2011-02-10 21:39重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+4(dl2006) 熱心助人
        mayanheng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 295 點
        下載積分: 1257 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2010-09-18
        最后登錄: 2018-09-21
        查看mayanheng的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-02-11 17:20
        6樓說的對,熱電偶是0-4mv的電壓信號。AD模塊需要的是0-5v  0-10v  0-20mA這三種的任何一種

        熱電偶的0-4mv的電壓信號。要轉換成0-5v  0-10v  0-20mA這三種的任何一種才行
        chengjianbo
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 376 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 3443 分
        在線時間: 1339(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-29
        查看chengjianbo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-02-11 18:06
        6樓說的沒錯,如果用AD模和溫度變送器組合讀取溫度程序比較復雜,調試麻煩,但是各個通道干擾小
        溫度模塊簡單些,如果各個熱電偶測試點是絕緣的,用溫度模塊好些。
        周紅軍
        學習,學習,再學習。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 725 點
        下載積分: 11157 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2010-03-04
        最后登錄: 2025-09-13
        查看周紅軍的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-02-11 21:42
        學習啦
        fubin739
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 453(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-09-21
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-02-12 10:02
        熱電偶的溫度與其輸出信號是非線性的,要做準確比較難,建議直接用溫度模塊。
        工控者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 277 個
        工控威望: 874 點
        下載積分: 411 分
        在線時間: 194(小時)
        注冊時間: 2010-05-27
        最后登錄: 2025-09-29
        查看工控者的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-02-12 11:28
        學習啦!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产激情av一区二区三区| 精品国产一区二区在线视| 香港特级三A毛片免费观看| 99热久久这里只有精品| 无码射肉在线播放视频| 亚洲第一福利视频| 欧美丰满熟妇xxxx性| 丰满少妇内射一区| 亚洲一区二区三区在线激情| 亚洲国产精品综合久久网络| 亚洲综合91社区精品福利| 亚洲精品国产精品国在线| 天堂а√在线中文在线| 一本之道高清乱码少妇| 国产成年无码aⅴ片在线观看| 国产99视频精品免费视频36| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆 | 高清中文字幕一区二区 | 国产精品普通话国语对白露脸| 和尚伦流澡到高潮h在线观看| 国产中文字幕精品免费| 一区二区视频观看在线| 在线播放国产精品三级网| 亚洲AV无码成人精品区| 999国产精品一区二区| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一| 欧美国产日韩在线三区| 亚洲精品一区二区三区四区乱码| 2021av在线| 久久99国内精品自在现线| 亚洲Av综合日韩精品久久久| 国产久免费热视频在线观看| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 中文字幕理伦午夜福利片| 亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚 | 丝袜美腿视频一区二区三区| 性饥渴少妇AV无码毛片| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区| 欧美成人午夜在线观看视频| 亚洲AⅤ乱码一区二区三区| 在线视频中文字幕二区|