        小弟碰到了一個棘手的問題。指令如下:
        LD M23
        ANI M24
        SET Y2
        SET M200
        LD Y2
        AND Y2
        PLSR K1500 K5000 K500 Y0
        LD M8029
        RST Y2
        RST M200
        LD M24
        ANI M23
        SET M201
        LD Y201
        ANI Y2
        PLSR K1500 K5000 K500 Y0
        LD M8029
        RST M201
        問題是正傳來,反轉不來!這是什么原因啊?
        geng926
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 485 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2011-02-28
        最后登錄: 2012-09-18
        查看geng926的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-02-28 16:09
        呵呵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 959 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-02-28 18:44
        樓主傳上來的程序沒問問題?LD  Y2    AND  Y2   啥意思?后面的應該是LD M201吧,請樓主糾正程序
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1787 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21368 分
        在線時間: 1607(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-08-26
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-02-28 19:10
        第2個K5000改成K-5000
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 773 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-04-15
        查看ngch的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-02-28 22:08
        反方向的程序沒有啊!所以反轉不來!
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        xiqin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 621 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2010-08-30
        最后登錄: 2025-07-21
        查看xiqin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-02-28 23:22
        第2個K5000改成K-5000
        建筑人生
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 422 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 486 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2008-06-03
        最后登錄: 2020-04-27
        查看建筑人生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-01 00:37
        樓上正解     
        caizhihua
        心有多大,舞臺就有多大!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 1070 點
        下載積分: 746 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2010-09-23
        最后登錄: 2013-10-23
        查看caizhihua的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-03-01 08:24
        向高手學習!
        {笑傲江湖}
        不斷進步,勇攀高峰!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 117 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 765 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2011-01-17
        最后登錄: 2015-06-17
        查看{笑傲江湖}的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-03-03 10:35
        我得到答案了!FX2N系列2.1版本以上的支持Y0,Y1口兩個高速脈沖輸出!但同一個口PLSR指令只能用一次!如果正反轉參數不同可以一個偏移指針,但SFC中可以多次使用,要求是必須隔開一步!希望對兄弟們有用!這個是我結構工程實際得到的經驗。(請注意。本人控制的是步進電機)
        zhy0011520
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 196 個
        工控威望: 310 點
        下載積分: 985 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2011-03-10
        最后登錄: 2025-05-07
        查看zhy0011520的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-11 19:51
        現在步進驅動器上一般都帶有反轉接點,將其和脈沖輸出口同時導通就可以了
        aa22284
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 189 個
        工控威望: 323 點
        下載積分: 1235 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2011-11-05
        最后登錄: 2017-05-08
        查看aa22284的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-11-10 20:14
        liuliangdt
        liuliangdt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 443 個
        工控威望: 682 點
        下載積分: 66148 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-09-05
        最后登錄: 2025-08-29
        查看liuliangdt的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-11-10 21:22
        引用
        引用第8樓{笑傲江湖}于2011-03-03 10:35發表的  :
        我得到答案了!FX2N系列2.1版本以上的支持Y0,Y1口兩個高速脈沖輸出!但同一個口PLSR指令只能用一次!如果正反轉參數不同可以一個偏移指針,但SFC中可以多次使用,要求是必須隔開一步!希望對兄弟們有用!這個是我結構工程實際得到的經驗。(請注意。本人控制的是步進電機)



        沒試過,記得在某一集 程子華 視頻教程中聽他這么講過。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区九精品| 亚洲无人区一区二区三区| 精品亚洲国产成人痴汉av| 成人年无码av片在线观看| 国产成人精彩在线视频| 无码精品人妻一区二区三区中| 午夜成人精品福利网站在线观看| 日本一区二区久久人妻高清| 日韩国产成人精品视频| 又黄又硬又湿又刺激视频免费| 最新av中文字幕无码专区| 日韩精品一区二区三区四| 国产成人精品久久一区二区 | 天堂久久久久VA久久久久| 国产午精品午夜福利757视频播放| 国产一区二区在线有码| 中文字幕理伦午夜福利片| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码| 福利网午夜视频一区二区| 一区二区三区国产亚洲自拍| 国产老熟女一区二区三区| 国产91麻豆视频免费看| 国精品午夜福利视频不卡| 亚洲少妇一区二区三区老| 色综合欧美亚洲国产| 精品无码国产一区二区三区av| 成全我在线观看免费第二季| 偷拍专区一区二区三区| 亚洲午夜理论无码电影| 国内自拍第一区二区三区| 小污女小欲女导航| 欧美和黑人xxxx猛交视频| 99riav国产精品视频| 亚洲国产成人久久精品软件| 亚洲AV日韩AV激情亚洲 | 成年女人碰碰碰视频播放| 国产成人精品久久性色av| 国产一区二区不卡91| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 中文字幕在线国产精品| julia无码中文字幕一区|