        樓主  發表于: 2011-03-13 08:51
        我從380V的兩根線上分別接一根出來然后與單獨一根零線組成兩路220V電源可以嗎?
        jiangzhuang
        大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 391 點
        下載積分: 1147 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-01-01
        最后登錄: 2025-03-05
        查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-13 09:15
        380V的三相任何一根線對零線都有220V電壓!!  所以樓主:從380V的兩根線上分別接一根出來然后與單獨一根零線組成兩路220V電源可以嗎?  是可以的!!!!
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-03-13 09:22
        引用
        單獨一根零線

        不知樓主所云。你的問題我感覺如同:
        我想吃菜,拿起筷子去夾可以么?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sunpeter) 熱心助人
      3. 保持每天一點小進步足矣。。。
        killking998
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 666 個
        工控威望: 7400 點
        下載積分: 17389 分
        在線時間: 1713(小時)
        注冊時間: 2007-08-07
        最后登錄: 2025-10-20
        查看killking998的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-03-13 09:22
        樓上說得對
        student
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看student的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-03-13 09:36
        但是問題是我先分開這樣接但有問題,我分開只從一根上接出來再分開兩路就沒事
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 747 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-11-22
        查看ngch的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-03-13 09:48
        雖然這樣接都有220v是不錯,但相不一樣,所以要明白這個問題。
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        zhujh111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 274 點
        下載積分: 506 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2007-12-31
        最后登錄: 2025-12-01
        查看zhujh111的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-13 09:55
        最好只取一根,兩根同時使用與零線相接千萬不能斷零,會出現380V。
        student
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看student的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-03-13 10:06
        引用
        引用第5樓ngch于2011-03-13 09:48發表的  :
        雖然這樣接都有220v是不錯,但相不一樣,所以要明白這個問題。

        什么相不一樣啊?不明白
        liu19916
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 275 點
        下載積分: 1320 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2010-07-28
        最后登錄: 2025-11-28
        查看liu19916的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-03-13 10:23
        看樓主的主電路斷路器是否帶漏電保護的,帶漏電保護的就不行,不帶漏電保護的就可以
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-13 10:39
        樓主是說,需要兩路220V電源;原則上說是可以的;但用途是什么呢?
        而樓主在4樓說,這樣接有問題,是嗎?這還是要看負載是什么。

        說相不一樣,原因之一,有如6樓所述;還有可能,共用零線帶來的干擾問題。
        每個回路的零線,可以單獨引出。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        tkj1986
        學習!學習!再學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 455 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2008-11-23
        最后登錄: 2025-04-15
        查看tkj1986的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-03-13 11:02
        完全可以啊 380V和零線任意一相都可以組成220V
        讓我們一起進步,因為人總是活到老再學到老
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8136 個
        工控威望: 10507 點
        下載積分: 21394 分
        在線時間: 3173(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-29
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-03-13 12:18
        只要是從一個變壓器出來的,完全可以的,即使經過了漏電保護器都可以的。三相四線的動力和照明混合電路而已,象小區,工廠,樓房的照明等都是,為了均勻調整負荷,避免出現偏相問題,也是A,B,C三相分別和一根共用零線使用的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

        主站蜘蛛池模板: 给我免费播放的电影在线观看| 成人无码午夜在线观看| 国产综合一区二区三区麻豆| 蜜臀av一区二区精品字幕| 黑人av无码一区| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌 | 成人永久免费A∨一级在线播放| 成人免费视频一区二区三区| 亚洲另类无码一区二区三区| 人妻中文字幕免费观看| 亚洲欧美综合中文| 亚洲一区二区三区国产精品| 亚洲第一狼人天堂网伊人| 国产三级+在线播放| 欧美xxxxhd高清| 三上悠亚精品二区在线观看| 手机看片日韩国产毛片| 最近中文字幕国产精选| 国产精品无码专区在线观看不卡 | 色综合色综合久久综合频道| yw尤物av无码国产在线观看| 久久精品女人天堂av免费观看| 中文无码vr最新无码av专区| 欧美日韩v| 国内精品伊人久久久久AV一坑| 伊人色在线视频| 少妇太爽了在线观看免费视频| 无遮高潮国产免费观看韩国| 亚洲国产中文字幕精品| 免费一本色道久久一区| 粉嫩蜜臀av一区二区三区| 丰满人妻被黑人猛烈进入| 精品国产伦理国产无遮挡| 在线天堂最新版资源| 色老99久久精品偷偷鲁| 亚洲国产韩国欧美在线| 欧美亚洲一区二区三区在线| 国产特级毛片aaaaaa毛片| 成年无码av片在线蜜芽| 国产成人精品免费视频app软件 | 欧美成人在线免费|