        下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了!!!
            線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么?
           各位大師 能給些建議不??
        [ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ]
        月澤
        時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1225 個
        工控威望: 2921 點
        下載積分: 4700 分
        在線時間: 642(小時)
        注冊時間: 2009-03-28
        最后登錄: 2024-12-04
        查看月澤的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-13 20:57
        這問題 簡單啊   一路一路拆掉試 用排除法來修理

        如果 是變頻器 那一路出了問題 再拆 掉電機試唄




            
        揭開神秘的工控面紗
        QQ:2631001081
        Emal:strong20671713@163.com
        zy81567625
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 107 點
        下載積分: 809 分
        在線時間: 5(小時)
        注冊時間: 2011-03-12
        最后登錄: 2023-03-06
        查看zy81567625的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-03-13 21:08
        我就是已經查了撒。線路都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。        3樓  發表于: 2011-03-13 22:07
        空開是怎么跳的?

        是正常工作到一定時間突然跳呢?   這個情況一般過載 過電流的可能比較大   負責過大  查電機

        還是電機一啟動或其它元器件一啟動就跳呢?   這個情況一般是短路 或 接地漏電跳閘   查元器件 線路
        樓主留言:
        可以工作5、6個小時左右,然后空開就跳了,是普通的那種空開。。謝謝!!我可以加你Q不?
        揭開神秘的工控面紗
        4樓  發表于: 2011-03-13 22:10
        事出必有因

        如果你確定 電機 線路 電器 什么都沒問題

        那就是空開的問題了
        揭開神秘的工控面紗
        QQ:2631001081
        Emal:strong20671713@163.com
        detect
        小心慎言,莫走邪道
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 274 個
        工控威望: 474 點
        下載積分: 1544 分
        在線時間: 145(小時)
        注冊時間: 2009-02-10
        最后登錄: 2015-03-29
        查看detect的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-03-13 22:31
        建議樓主重新整理下思路,問題沒那么復雜的,
        4樓提示的有理
        月澤
        時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1225 個
        工控威望: 2921 點
        下載積分: 4700 分
        在線時間: 642(小時)
        注冊時間: 2009-03-28
        最后登錄: 2024-12-04
        查看月澤的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-14 07:24
        電源線某處破皮 導致的短路或接地故障

        這類故障 一般情況下正常

        一旦電源線破皮處碰到某個特定地方或震動巨大  就會跳空開了

        揭開神秘的工控面紗
        QQ:2631001081
        Emal:strong20671713@163.com
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 4186 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2026-02-25
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-03-14 08:04
        變頻器單獨接空開,和其他電機分開
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        leowangfeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 3594 分
        在線時間: 327(小時)
        注冊時間: 2011-03-09
        最后登錄: 2015-12-24
        查看leowangfeng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-03-14 08:05
        用排除法,手動啟動!
        415zjl
        好好學習,做好工控
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 108 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 3509 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2010-04-19
        最后登錄: 2023-02-26
        查看415zjl的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-14 11:29
        問題很可能出在你前面兩個電機的控制線路上,沒有辦法看見你的二次回路,你可以先去掉一個放向的運行看看,一般來說空開跳基本都是短路現象。你的設備都單個檢查過了,應該不存在設備故障短路現象,那么只有一種可能你的相線之間可能在啟動后出現短路,所以要看看你的控制回路有沒有問題。
        樓主留言:
        控制回路的線都沒有人改過啊。。
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 2083 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-03-14 11:47
        別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的
        這個問題好辦,你把PLC上下兩個動作設定一秒鐘的延時不就行了。
        linglong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 276 個
        工控威望: 445 點
        下載積分: 1605 分
        在線時間: 1171(小時)
        注冊時間: 2008-07-13
        最后登錄: 2026-03-06
        查看linglong的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-03-14 12:30
        空開是不是三相帶漏電的,換一個三相四線帶漏電的

        主站蜘蛛池模板: 国产拗精品一区二区三区| 亚洲熟女乱色综一区二区| 国产无套内射又大又猛又粗又爽| 国产极品粉嫩尤物一区二区| 国产成人午夜精品永久免费| 久久亚洲精品无码播放| 亚洲精品日韩在线丰满| 亚洲欧美综合人成在线| 色www视频永久免费| 国产+亚洲+制服| 欧美成人h精品网站| 久久精品国产亚洲AV高清y w | 免费吃奶摸下激烈视频| 四虎成人免费视频在线播放 | 99精品国产一区二区三区不卡| 亚洲中文字幕av天堂| 国产成人久久精品一区二区| 日本高清视频网站www| 精品无码一区二区三区电影| 午夜精品福利亚洲国产| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 男人资源最新资源网站| 老司机亚洲精品影院| 狠狠色狠狠综合久久| 国产成人高清亚洲综合| 国产精品人成在线观看免费| 九九热在线精品视频首页| 丁香五月婷激情综合第九色| 99e久热只有精品8在线直播| 女人腿张开让男人桶爽| 东京热加勒比无码少妇| 亚洲综合色一区二区三区| 年轻女教师hd中字3| 日本一区二区精品色超碰| 精品国产一区二区三区av性色| 韩国青草无码自慰直播专区| 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 国产成人免费高清激情视频| 国产亚洲欧美精品一区| 妺妺窝人体色WWW看人体| 在线观看免费人成视频色|