              我們公司用1個AMT溫控儀模擬量并聯輸出控制同一個系統內的3臺ABB變頻器驅動3臺冷卻風機,溫差在0.5度以內。該系統的控制方式是否可行,若改裝系統,只增加溫控儀對該系統的控制穩定性有影響嗎?
        hangtian1045
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hangtian1045的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-23 09:44
        這個問題我也不是很明白,AMT的溫控是電壓型還是電流行的,控制三臺變頻器功率夠嗎?還有風機只是有溫度的要求嗎還是要求要同時啟動,要是同時啟動你可以試試中繼。不知道對對
        李磊88
        我學習,我快樂
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 299 個
        工控威望: 480 點
        下載積分: 3836 分
        在線時間: 363(小時)
        注冊時間: 2008-12-11
        最后登錄: 2025-10-06
        查看李磊88的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-03-23 10:35
        如果控溫空間大。有很大熱慣性。恐怕不行
        wangyd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 214 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2010-06-28
        最后登錄: 2024-08-01
        查看wangyd的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-03-25 19:06
        溫控儀是電流型的,但須使用模擬量控制,用中繼估計不行。因溫控設計精度要求較高,系統震蕩厲害,有時達不到要求,不知調變頻器的加減速時間有用嗎?
        小刺
        我們都沒錯
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 1061 分
        在線時間: 80(小時)
        注冊時間: 2011-03-22
        最后登錄: 2025-08-31
        查看小刺的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-03-31 13:41
        電流并聯不是分流嗎?應該不行
        xubaolin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 281 個
        工控威望: 417 點
        下載積分: 1358 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-06-28
        最后登錄: 2022-11-15
        查看xubaolin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-03-31 14:43
          若改裝系統,只增加溫控儀對該系統的控制穩定性更加維定。
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-31 19:07
        0.5度???根本不可能,你風機引的是自然風,?還是空調室里的風?如果是自然風既使你PID整定好了夜晚和白天會差幾度的,還有冬天,實際溫度低于設定溫度你要裝電加熱呀
        13957574621
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 150 個
        工控威望: 436 點
        下載積分: 707 分
        在線時間: 215(小時)
        注冊時間: 2009-05-21
        最后登錄: 2021-07-07
        查看13957574621的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-01 22:21
        這個肯定行的呀,只是你的溫控要是智能型的,最好是電流輸出的,,電機同時起動也行,分開起動也行的,溫度,,你只要第一次自動演算好,就成
        jiaanreneng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 4227 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2008-01-16
        最后登錄: 2025-08-28
        查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-04-02 10:04
        如果需要用一個溫控器控制3臺,必須串聯才行,4~20mA的模擬量輸出,溫度誤差0.5,最好用三只溫控器分別控制3臺變頻器;但是本人覺得0.5的誤差,應該在風機的出口裝一個線性比例蝶閥,通過溫控器控制比例蝶閥的開度控溫,最理想。
        wangyd
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 214 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 58(小時)
        注冊時間: 2010-06-28
        最后登錄: 2024-08-01
        查看wangyd的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-04-06 21:03
        謝謝各位的建議和分享!我們還在調試中,只是溫度控制精度還不能全部滿足要求,并且變頻器頻率震蕩較快。現懷疑變頻器部分參數不是太合適。

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区视频啪啪视频| 丁香婷婷在线视频| 国产成人综合亚洲AV第一页| 国产精品 精品国内自产拍| 亚洲中文超碰中文字幕| 最新国产AV最新国产在钱| 亚洲精品成人网久久久久久| 亚洲国产高清第一第二区| 亚洲情综合五月天| 欧美日本在线一区二区三区| 精品国精品自拍自在线| 亚洲一区二区精品动漫| 亚洲最大成人免费av| 亚洲情A成黄在线观看动漫尤物| 国产精品国产高清国产一区| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 免费无码观看的AV在线播放| 一 级做人爱全视频在线看| 亚洲精品视频免费| 香蕉乱码成人久久天堂爱| 国产对白熟女受不了了| 亚洲爽爆av一区二区| 国产成AV人片久青草影院| 欧美一区二区三区久久综合| 亚洲第一综合天堂另类专| 日韩精品无码免费专区网站| 国产精品黄色一区二区三区 | 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 人妻蜜臀久久av不卡| 一二三四电影在线观看免费| 九九热精彩视频在线免费| 在线精品免费视频无码的| 少妇被日自拍黄色三级网络| 老色鬼在线精品视频在线观看| 午夜福利免费区在线观看| 色成人亚洲| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 偷窥盗摄国产在线视频| 国产一区二区三区AV在线无码观看| 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色 |