        有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
        現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
        后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
        這個比值好像不太對吧~~!
        然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
        分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
        這些數據好像是不對吧~!
        請各位指點~!~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        kuang7
        紫銅
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 452 個
        工控威望: 476 點
        下載積分: 2268 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2008-12-14
        最后登錄: 2023-09-10
        查看kuang7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-30 07:35
        交流電流表壞了
        shaolinsi
        佛曰:不可說
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 1209 點
        下載積分: 1554 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2010-05-04
        最后登錄: 2014-11-13
        查看shaolinsi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-03-30 07:38
        數據可能有誤差,讀數*變比?看樣子表不配套,量程是否只是0-5A?磚頭扔完。
        餓米豆腐
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-03-30 08:13
        那要用什么 樣的表來匹配30/5的電流互感器呢?
        電流表規格表示的是30/5,我理解的就是滿量程的電流是5A,顯示的最大值是30A。
        這個有什么不對嗎?
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        etdssdabb
        只有學而知之,沒有生而知之
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 359 個
        工控威望: 676 點
        下載積分: 7861 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2010-03-16
        最后登錄: 2019-04-15
        查看etdssdabb的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-03-30 09:06
        根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。
        [ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ]
        cxlxt
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 155 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 1691 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2010-05-12
        最后登錄: 2023-09-23
        查看cxlxt的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-03-30 11:02
        你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,
        李云樹
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看李云樹的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-30 11:45
        學習,等好的辦法。
        劉超
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 559 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2016-10-05
        查看劉超的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-03-30 11:47
        穿閘數可能不對
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8311 個
        工控威望: 10445 點
        下載積分: 21253 分
        在線時間: 3122(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-08-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-03-30 12:49
        確認互感器的變比和儀表配套,確認穿心匝數的正確,

        還要注意一個問題:用電流互感器測量,最好選擇電路滿載到測量儀表的量程的2/3。  電流互感器本身也有誤差性的,越滿載,誤差越大的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        mjy1986
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mjy1986的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-30 12:55
        老大,你二次測到電表接線柱之間應該是同一回路吧,怎么損失那么多電流,1.5變成1.1了,先檢查下線路,你的互感器也有問題。表顯示正常
        mjy1986
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mjy1986的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-03-30 12:58
        哈哈,互相學習
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-03-30 13:28
        引用
        引用第5樓cxlxt于2011-03-30 11:02發表的  :
        你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,

        穿5匝是什么原因?
        怎么計算出來的?
        求解~~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久午夜无码免费| 亚洲a免费| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线 | 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 日韩人妻少妇一区二区三区| 亚洲中少妇久久中文字幕| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 精品国产一区二区三区久| 少妇被粗大的猛烈xx动态图| 丝袜美腿视频一区二区三区| 一级国产在线观看高清| 国产肥臀视频一区二区三区 | 久久夜夜免费视频| 欧洲亚洲国内老熟女超碰| 亚洲第一区二区三区av| 欧美精品一区二区在线观看播放| 99国产精品白浆在线观看免费| 国产成人午夜福利院| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 亚洲精品一二三四区| 国产大学生自拍三级视频| 国产精品老熟女一区二区| 亚洲国产在一区二区三区| 九色综合久99久久精品| 久久精品娱乐亚洲领先| av无码一区二区大桥久未| 成全高清在线播放电视剧| 国产精品自拍实拍在线看| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 国产精品 第一页第二页| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 高潮迭起av乳颜射后入| 人妻中文字幕精品系列| 国产玩具酱一区二区三区| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 国产精品v片在线观看不卡| 国产亚洲另类无码专区| 久久亚洲精品无码播放| 99在线精品视频观看免费| 欧洲人与动牲交α欧美精品|