<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-03-30 07:25
        有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
        現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
        后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
        這個比值好像不太對吧~~!
        然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
        分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
        這些數據好像是不對吧~!
        請各位指點~!~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        kuang7
        紫銅
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 419 個
        工控威望: 476 點
        下載積分: 2268 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2008-12-14
        最后登錄: 2023-09-10
        查看kuang7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-30 07:35
        交流電流表壞了
        shaolinsi
        佛曰:不可說
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 1209 點
        下載積分: 1554 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2010-05-04
        最后登錄: 2014-11-13
        查看shaolinsi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-03-30 07:38
        數據可能有誤差,讀數*變比?看樣子表不配套,量程是否只是0-5A?磚頭扔完。
        餓米豆腐
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-03-30 08:13
        那要用什么 樣的表來匹配30/5的電流互感器呢?
        電流表規格表示的是30/5,我理解的就是滿量程的電流是5A,顯示的最大值是30A。
        這個有什么不對嗎?
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        etdssdabb
        只有學而知之,沒有生而知之
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 676 點
        下載積分: 7861 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2010-03-16
        最后登錄: 2019-04-15
        查看etdssdabb的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-03-30 09:06
        根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。
        [ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ]
        cxlxt
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 149 個
        工控威望: 261 點
        下載積分: 1691 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2010-05-12
        最后登錄: 2023-09-23
        查看cxlxt的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-03-30 11:02
        你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,
        李云樹
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看李云樹的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-03-30 11:45
        學習,等好的辦法。
        劉超
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 559 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2016-10-05
        查看劉超的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-03-30 11:47
        穿閘數可能不對
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3147(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-29
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-03-30 12:49
        確認互感器的變比和儀表配套,確認穿心匝數的正確,

        還要注意一個問題:用電流互感器測量,最好選擇電路滿載到測量儀表的量程的2/3。  電流互感器本身也有誤差性的,越滿載,誤差越大的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        mjy1986
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mjy1986的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-03-30 12:55
        老大,你二次測到電表接線柱之間應該是同一回路吧,怎么損失那么多電流,1.5變成1.1了,先檢查下線路,你的互感器也有問題。表顯示正常
        mjy1986
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mjy1986的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-03-30 12:58
        哈哈,互相學習
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-03-30 13:28
        引用
        引用第5樓cxlxt于2011-03-30 11:02發表的  :
        你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝,

        穿5匝是什么原因?
        怎么計算出來的?
        求解~~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av成人一区在线| 熟妇激情一区二区三区| 亚洲av无码专区在线亚| 99re6这里有精品热视频| av日韩精品在线播放| 免费观看男人免费桶女人视频| 亚洲精品日韩久久精品| 福利视频一区福利二区| 天堂在线精品亚洲综合网| 亚洲色婷婷一区二区| 亚洲AV无码不卡在线播放| 国产精品免费看久久久 | 这里只有精品在线播放| 果冻传媒董小宛视频| 亚洲国产初高中生女av| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 久久久这里只有免费精品| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 色综合天天综合| 国产成人精品亚洲一区二区| 国产精品午夜无码AV天美传媒 | 四房播播在线电影| 久热中文字幕在线| 日本怡春院一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 男女性高爱潮免费网站| 日韩av片无码一区二区不卡| 亚洲熟妇自偷自拍另亚洲| 上司人妻互换hd无码| 久久国内精品自在自线观看 | 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 亚洲色大成网站WWW尤物 | 日本一区二区三区专线| 国产一区二区不卡在线| 中文字幕人妻不卡精品| 天堂网av最新在线| 精品国偷自产在线视频99| 激情 自拍 另类 亚洲| 少妇人妻偷人精品一区二| 久久精品国产亚洲精品2020| 亚洲综合色一区二区三区|