        樓主  發表于: 2008-03-07 15:59
        三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6624 個
        工控威望: 38436 點
        下載積分: 14595 分
        在線時間: 9797(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-10-28
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-03-07 16:18
        引用
        引用樓主zengxingdong于2008-03-07 15:59發表的 輸出點容易燒壞怎么辦 :
        三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?


        因斷開電機,離合器,電磁線圈等電感性負載時,會產生很大的反電動勢,導致接點壽命縮短,為了吸收反向電動勢,建議使用接點保護電路。

        在負載并聯非線性電阻,這種方法可以用于交直流回路中;蛘咴诰路中使用電容電阻保護電路,但是值得注意的是,使用二極管的保護電路只能用于直流回路中。

        以上!

        Good Luck!
        本帖最近評分記錄:
      2. 威望:+1(YMMFA) 熱心助人
        天高云淡
        一路上有你
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2007-12-06
        最后登錄: 2018-01-23
        查看天高云淡的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-03-07 16:18
        不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
        一路上有你
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-03-07 16:35
        你的是R,T,S哪種輸出?若頻繁的話,一般加轉接繼電器,另外,可參考一樓。
        [ 此貼被wsir123在2008-03-20 18:39重新編輯 ]
        保持每天一點小進步足矣。。。
        xieshaokui
        王者榮耀是毒藥!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 6880 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2007-05-18
        最后登錄: 2025-07-13
        查看xieshaokui的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-03-07 18:20
        輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(YMMFA)
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-03-07 18:29
        總之,不要讓PLC直接帶負載。
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        jwm
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 532 個
        工控威望: 1418 點
        下載積分: 73168 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2007-08-06
        最后登錄: 2025-09-23
        查看jwm的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-03-07 20:21
        引用
        引用第4樓xieshaokui于2008-03-07 18:20發表的  :
        輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        

        同意樓上的意見
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 374(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-10-24
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-03-07 22:34
        我基本都是讓PLC輸出后先經過24VDC的中繼過渡,這樣如果損壞的話,一般也是外部過渡的中繼出問題,再買一個換上就行了。
        25188400
        學習!!從點滴做起。!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 1764 分
        在線時間: 259(小時)
        注冊時間: 2007-03-28
        最后登錄: 2022-07-24
        查看25188400的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-03-07 22:35
        學習學習
        hszyz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 307 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 3804 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2007-09-20
        最后登錄: 2021-04-26
        查看hszyz的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-03-08 15:07
        繼電器轉換
        a262735
        共同學習共同進步
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 443 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2022-02-28
        查看a262735的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-03-12 20:31
        不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
        lybljyb
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lybljyb的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-03-13 08:24
        好經驗,好習慣
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区色综合| 精品久久精品久久精品九九| 内射极品少妇xxxxxhd| 欧美一a级做爰片大开眼界| 日本在线视频www色影响网站| 亚洲鸥美日韩精品久久| a级黑人大硬长爽猛出猛进| 亚洲av日韩av永久无码电影| 国产人伦精品一区二区三| 午夜福利一区二区三区在线观看| 国产久免费热视频在线观看| 永久免费AV无码网站大全| 亚洲精品中文字幕日本| 中文字幕精品人妻丝袜| 国产精品视频亚洲二区| 亚洲激情视频一区二区三区| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 大屁股国产白浆一二区| 国产亚洲tv在线观看| 久久久精品无码一二三区| 二区三区亚洲精品国产| 国产免费高清69式视频在线观看| 一个人看的www视频播放在线观看| 日韩成人一区二区二十六区| 成在线人永久免费视频播放| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 4399理论片午午伦夜理片| 韩国18禁啪啪无遮挡免费| 精品国产人妻一区二区三区久久 | 亚洲综合国产在不卡在线| 人妻日韩人妻中文字幕| 无码不卡一区二区三区在线观看| 日本韩国日韩少妇熟女少妇 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o| 成在人线AV无码免观看| 视频二区中文字幕在线| 精品久久人人做爽综合| 欧美产精品一线二线三线| 99久久国产成人免费网站| 久久青草精品A片狠狠来| 久久国产精品亚洲精品99|