        樓主  發表于: 2008-03-07 15:59
        三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6626 個
        工控威望: 38438 點
        下載積分: 14780 分
        在線時間: 9801(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-11-02
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-03-07 16:18
        引用
        引用樓主zengxingdong于2008-03-07 15:59發表的 輸出點容易燒壞怎么辦 :
        三菱FX-1S的PLC輸出點很容易燒壞怎么辦?


        因斷開電機,離合器,電磁線圈等電感性負載時,會產生很大的反電動勢,導致接點壽命縮短,為了吸收反向電動勢,建議使用接點保護電路。

        在負載并聯非線性電阻,這種方法可以用于交直流回路中。或者在線路中使用電容電阻保護電路,但是值得注意的是,使用二極管的保護電路只能用于直流回路中。

        以上!

        Good Luck!
        本帖最近評分記錄:
      2. 威望:+1(YMMFA) 熱心助人
        天高云淡
        一路上有你
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 29(小時)
        注冊時間: 2007-12-06
        最后登錄: 2018-01-23
        查看天高云淡的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-03-07 16:18
        不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
        一路上有你
        wsir123
        日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 1220 個
        工控威望: 5491 點
        下載積分: 24427 分
        在線時間: 818(小時)
        注冊時間: 2007-01-22
        最后登錄: 2025-10-13
        查看wsir123的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-03-07 16:35
        你的是R,T,S哪種輸出?若頻繁的話,一般加轉接繼電器,另外,可參考一樓。
        [ 此貼被wsir123在2008-03-20 18:39重新編輯 ]
        保持每天一點小進步足矣。。。
        xieshaokui
        王者榮耀是毒藥!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 6880 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2007-05-18
        最后登錄: 2025-07-13
        查看xieshaokui的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-03-07 18:20
        輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(YMMFA)
        taipi-k
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 919 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 1731 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2024-01-05
        查看taipi-k的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-03-07 18:29
        總之,不要讓PLC直接帶負載。
        ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
        ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
        ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
        ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
        ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
        jwm
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 532 個
        工控威望: 1418 點
        下載積分: 73168 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2007-08-06
        最后登錄: 2025-09-23
        查看jwm的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-03-07 20:21
        引用
        引用第4樓xieshaokui于2008-03-07 18:20發表的  :
        輸出繼電器容易損壞一般的處理方法通過中繼解決,一般的中繼速度不是很快,要求速度快的話可以通過使用固態繼電器,速度快,電流大,價格便宜,體積小!相比10個中繼的話,體積要二倍以上!@        

        同意樓上的意見
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-03-07 22:34
        我基本都是讓PLC輸出后先經過24VDC的中繼過渡,這樣如果損壞的話,一般也是外部過渡的中繼出問題,再買一個換上就行了。
        25188400
        學習!!從點滴做起!!!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 1764 分
        在線時間: 259(小時)
        注冊時間: 2007-03-28
        最后登錄: 2022-07-24
        查看25188400的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-03-07 22:35
        學習學習
        hszyz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 307 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 3804 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2007-09-20
        最后登錄: 2021-04-26
        查看hszyz的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-03-08 15:07
        繼電器轉換
        a262735
        共同學習共同進步
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 443 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2022-02-28
        查看a262735的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-03-12 20:31
        不要直接把220V電壓接進PLC,用中間繼電器轉換后不可以嗎
        lybljyb
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lybljyb的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-03-13 08:24
        好經驗,好習慣
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 精品无码久久久久成人漫画| 91麻豆亚洲国产成人久久| 丰满人妻AV无码一区二区三区| 老司机亚洲精品影院| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 久久爱在线视频在线观看| 日韩av一区二区精品不卡| 无码一区二区三区久久精品| 国内自拍小视频在线看 | 国产精品无码无卡在线播放| 在线A毛片免费视频观看| 欧美成人免费看片一区| 日韩精品无码一区二区视频| 国内露脸互换人妻| 日韩中文字幕在线不卡一区| 国产地址二永久伊甸园| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 国产精品店无码一区二区三区| 野花在线观看免费观看高清| 国产免费无遮挡吃奶视频| 99久久精品国产毛片| 国产成人人综合亚洲欧美丁香花 | 激情自拍校园春色中文| 国内精品视频区在线2021| 国产成人 综合 亚洲欧洲| 成人性影院| 日本公与熄乱理在线播放| 一级毛片免费观看不卡视频 | 另类图片亚洲人妻中文无码| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 伊人色综合一区二区三区影院视频 | 国产最新精品系列第三页| 国产chinesehdxxxx老太婆| 一区二区三区四区五区自拍| 口爆少妇在线视频免费观看| 亚洲精品国产老熟女久久| 免费无码中文字幕A级毛片| 亚洲免费观看一区二区三区| 无码成人一区二区三区| 老熟妇乱子交视频一区| 国产亚洲精品第一综合另类|