<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        givemepower
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 173 個
        工控威望: 486 點
        下載積分: 2281 分
        在線時間: 315(小時)
        注冊時間: 2010-10-21
        最后登錄: 2023-05-30
        查看givemepower的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-09-14 20:53
        最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220.
        電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以?
        我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝?
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2025-11-07
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-14 20:55
        不夠!
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2025-11-07
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-09-14 21:05
        一個接觸器10W也200W,再加指示燈,變壓器的功轉換不是100%,只有85%以下,即200W只能輸出170W以下。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(givemepower)
        光電隔離
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 60317 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2010-09-13
        最后登錄: 2025-12-27
        查看光電隔離的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-09-14 22:02
        控制變壓器稍大點好,溫度不會太高。
        dugjj
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 3209 分
        在線時間: 307(小時)
        注冊時間: 2008-03-20
        最后登錄: 2025-12-22
        查看dugjj的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-09-14 22:14
        自己算有多少負載,變壓器負載率70%比較保險
        ukqbso
        勇氣  源于  自信
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 268 個
        工控威望: 6926 點
        下載積分: 2977 分
        在線時間: 383(小時)
        注冊時間: 2011-04-26
        最后登錄: 2025-12-19
        查看ukqbso的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-09-14 22:43
        200伏安→200瓦負載  一個接觸器線應該不到10瓦吧。。我看應該夠了。
        我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
        果丁
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 152 個
        工控威望: 1220 點
        下載積分: 1385 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2011-09-14
        最后登錄: 2025-10-02
        查看果丁的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-09-14 22:49
        要是不同時工作的話勉強夠用,要是同時工作肯定不夠。
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-11-26
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-09-15 01:40
        要看你的接觸器線圈是多少瓦,再加上指示燈,總而言之變壓器功率一定要大于二者之和。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(givemepower)
        鐘國富
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 760 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2009-12-06
        最后登錄: 2017-06-03
        查看鐘國富的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-09-15 07:33
        安全的話,放大一點,250KVA好一點。
        dlfj
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2021-06-03
        查看dlfj的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-09-15 09:07
        要看接觸器的容量和接觸器吸合時的容量來選取,如:LC1-D25 ,吸合110VA,保持11VA。如果20只接觸器,都是LC1-D25 ,25A的,200VA肯定小啦,應大于500VA。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+3(givemepower)
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-12-18
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-09-15 10:12
        同時使用的話,200W變壓器壓降會比較厲害,嚴重影響到吸合效果,和接觸器壽命。建議加大到300W-500W之間就足夠了。
        wuliang211
        小剛
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 358 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2227 分
        在線時間: 291(小時)
        注冊時間: 2011-08-23
        最后登錄: 2019-12-21
        查看wuliang211的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-09-15 10:16
        300W夠了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产女人喷潮视频免费| 午夜福利国产片在线视频| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 亚洲精品国产av成拍色拍个| 四虎成人精品永久网站| 欧美日本在线一区二区三区| 亚洲综合网国产精品一区| 婷婷色综合成人成人网小说 | 久久精品国产亚洲av热一区| 秋霞电影网| 国产精品综合在线免费看| 啊轻点灬大JI巴太粗太长了欧美| 在线天堂bt种子| 国产熟女av一区二区三区| 亚洲欧美不卡高清在线| 在线观看热码亚洲av每日更新| 麻豆最新国产AV原创精品| 国产人妖av一区二区在线观看| 日韩av综合免费在线| 精品国产一区二区三区四区五区| av色蜜桃一区二区三区| 日本精品不卡一二三区| 亚洲激情一区二区三区视频| 日韩精品无码专区免费播放| 国产午夜福利精品片久久| 光棍天堂在线手机播放免费| 日本中文一区二区三区亚洲| 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇 | 人妻在卧室被老板疯狂进入国产 | 最近的中文字幕免费完整版| 免费 黄 色 人成 视频 在 线| 日韩人妻无码精品系列| 亚洲国产午夜精品福利| 久久无码中文字幕无码| 网友偷拍视频一区二区三区 | 国产成人AV一区二区三区在线 | 久爱www人成免费网站| 亚洲精品二区在线播放| 国产一区日韩二区三区| 久久亚洲精品国产精品| 久久亚洲精品人成综合网|