        最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220.
        電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以?
        我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝?
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2025-11-07
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-14 20:55
        不夠!
        shi2999
        不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2497 個
        工控威望: 7394 點
        下載積分: 3002 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2025-11-07
        查看shi2999的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-09-14 21:05
        一個接觸器10W也200W,再加指示燈,變壓器的功轉換不是100%,只有85%以下,即200W只能輸出170W以下。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(givemepower)
        光電隔離
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 60307 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2010-09-13
        最后登錄: 2025-12-26
        查看光電隔離的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-09-14 22:02
        控制變壓器稍大點好,溫度不會太高。
        dugjj
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 3209 分
        在線時間: 307(小時)
        注冊時間: 2008-03-20
        最后登錄: 2025-12-22
        查看dugjj的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-09-14 22:14
        自己算有多少負載,變壓器負載率70%比較保險
        ukqbso
        勇氣  源于  自信
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 268 個
        工控威望: 6926 點
        下載積分: 2977 分
        在線時間: 383(小時)
        注冊時間: 2011-04-26
        最后登錄: 2025-12-19
        查看ukqbso的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-09-14 22:43
        200伏安→200瓦負載  一個接觸器線應該不到10瓦吧。。我看應該夠了。
        我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
        果丁
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 152 個
        工控威望: 1220 點
        下載積分: 1385 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2011-09-14
        最后登錄: 2025-10-02
        查看果丁的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-09-14 22:49
        要是不同時工作的話勉強夠用,要是同時工作肯定不夠。
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-11-26
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-09-15 01:40
        要看你的接觸器線圈是多少瓦,再加上指示燈,總而言之變壓器功率一定要大于二者之和。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(givemepower)
        鐘國富
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 265 點
        下載積分: 760 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2009-12-06
        最后登錄: 2017-06-03
        查看鐘國富的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-09-15 07:33
        安全的話,放大一點,250KVA好一點。
        dlfj
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 52 個
        工控威望: 190 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2021-06-03
        查看dlfj的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-09-15 09:07
        要看接觸器的容量和接觸器吸合時的容量來選取,如:LC1-D25 ,吸合110VA,保持11VA。如果20只接觸器,都是LC1-D25 ,25A的,200VA肯定小啦,應大于500VA。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+3(givemepower)
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-12-18
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-09-15 10:12
        同時使用的話,200W變壓器壓降會比較厲害,嚴重影響到吸合效果,和接觸器壽命。建議加大到300W-500W之間就足夠了。
        wuliang211
        小剛
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 358 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2227 分
        在線時間: 291(小時)
        注冊時間: 2011-08-23
        最后登錄: 2019-12-21
        查看wuliang211的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-09-15 10:16
        300W夠了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 色欲国产一区二区日韩欧美| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 午夜免费福利小电影| 亚洲av日韩在线资源| 国内精品视频一区二区三区八戒| 国产精品视频中文字幕| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 亚洲男人在线天堂| 日本公与丰满熄| 国产精品午夜福利视频| 亚洲乱码中文字幕综合234| 深夜福利成人免费在线观看| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 亚洲一区二区av偷偷| 国产一区二区三区激情视频| 亚洲精品美女一区二区| 成人午夜在线观看日韩| 国产综合色产在线视频欧美| 女人喷水高潮时的视频网站| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 成人无码视频在线观看免费播放| 99久久精品午夜一区二区| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线 | 国产成人精品亚洲日本片| 国产成人影院一区二区三区| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 午夜在线不卡| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 久久免费精品国产72精品九九| 久久精品国产99久久美女| 小伙无套内射老熟女精品| 国内永久福利在线视频图片| 亚洲国产精品高清久久久| 日本特黄特色aaa大片免费| 亚洲精品无码高潮喷水A| 久久国产自偷自免费一区| 久久一区二区中文字幕| 欧美国产成人精品二区芒果视频| 青青草原国产精品啪啪视频| 欧美精品一国产成人综合久久| www射我里面在线观看|