        臺達AB系列伺服系統特有原點回歸功能,伺服馬達回零動作規劃均由伺服驅動器參數P1-47設定規劃,并可以定位于編碼器的Z相脈沖,所示,實現過程如下:


        原點回歸方式參數設定P1-47=202;

        ;原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,原點回歸尋找原點減速開關ORGP的速度;

        原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找到ORGP后,折返尋找伺服馬達Z相零位脈沖的速度;

        原點回歸觸發SHOME,由信號由PLC輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動;

          馬達按照原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,尋找原點減速開關ORGP;

        馬達尋找到ORGP后減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。

         ;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號給PLC輸入點,用來控制其他電氣動作。


        是不是設置好伺服驅動器的參數,就不需要PLC送脈沖即可完成嗎?也不用zRN原點復歸指令就可以回原點?
        只需要原點回歸觸發SHOME,由信號由PLCY4輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動;伺服電機以P1-48設置的速度回歸。
        當碰到近點開關X1后,減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號x10給PLC輸入點,用來表明已經完成原點搜索,,請師父們幫忙一下,多謝了,有用過臺達伺服驅動器的師父們請交流一下
        還有在定義輸入腳的時候,比如OD1對應的是CN1插頭第七腳,它需要來設置參數,對應什么樣的功能,說什么輸入功能選擇見表7.2,表7,2在哪里,找不到
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(小曹工控)
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-07-01 12:52
        圖片:
        數字輸入引腳規劃
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-07-01 12:57

          
        這個輸入功能選擇
        輸入功能選擇:所代表的功能請參考表7.1怎么沒看到要怎么定制控制啊,比如說OD1,CN1的第7腳要定義在原點回歸完成輸出,要怎么設定啊
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-07-01 13:02

          
        P2-20設置的參數是109,   9功能是原點回歸完成嗎,對應表的功能在哪里可以看到,請師傅幫忙一下
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-07-01 22:28
        求指點
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-07-02 01:00
        使用伺服自帶的原點回歸功能是可以不用PLC的ZRN指令,就可以直接回原點。
        表7.2在操作手冊的7-75 頁,也就是第8章的前兩頁。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-07-02 21:37
        0D1要設定是原點到達要設置參數多少呢
        lizhongxv
        摸索者
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 9689 分
        在線時間: 353(小時)
        注冊時間: 2009-05-08
        最后登錄: 2022-12-24
        查看lizhongxv的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-07-03 11:35
        我也想弄清這個問題,臺達給了一個工程師的電話,我還沒有問呢。
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-07-04 01:46
        參照表7.2
        原點回歸完成為09
        也就是說如果DO1要設定為原點回歸完成
        則設定P2-18=109 或是 009
        109表示原點回歸完成后,DO1為ON狀態,否則為OFF狀態
        009表示原點回歸完成后,DO1為OFF狀態,否則為ON狀態
        一般選擇=109
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,祝好人常樂
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1486 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-07-04 08:53
        了解一下
        不斷向前
        秋秋
        有志者事競成
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 528 點
        下載積分: 1305 分
        在線時間: 236(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2024-01-09
        查看秋秋的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-07-04 22:09
        引用
        引用第8樓fjqz00于2012-07-04 01:46發表的  :
        參照表7.2
        原點回歸完成為09
        也就是說如果DO1要設定為原點回歸完成
        則設定P2-18=109 或是 009
        109表示原點回歸完成后,DO1為ON狀態,否則為OFF狀態
        .......

        原點回歸完成
        后,DO1是不是一直都有輸出信號,還是一瞬間
        fjqz00
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1234 個
        工控威望: 1467 點
        下載積分: 8016 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2007-04-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fjqz00的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-07-06 17:43
        原點回歸完成后,DO1會一直通。
        當伺服重新運轉起來后,DO1就會斷開
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,祝好人常樂
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 人人爽人人爽人人片av东京热| 四虎影视一区二区精品| 国产综合AV一区二区三区无码| 午夜福利理论片高清在线| 偷窥国产亚洲免费视频| 国产成人亚洲精品狼色在线| 国产精品不卡一区二区三区| 99久久激情国产精品| 国产自产对白一区| 国产亚洲欧美日韩在线一区二区三| 亚洲国产成人无码电影| 国产99青青成人A在线| 国产精品久久这里只有精品| 精品国产成人亚洲午夜福利| 免费国产高清在线精品一区| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 在线人成免费视频69国产 | 国产AV永久无码青青草原| 亚洲va成无码人在线观看天堂| 国产一卡2卡3卡四卡精品国色无边| 日韩有码中文字幕国产| 久久精品国产亚洲AV不卡| 国产精品区一二三四久久| 2020国产欧洲精品网站| 国产无遮挡裸体免费久久| 国产日产亚洲系列av| 国产精品美女黑丝流水| 久久久久久久一线毛片| 四虎影视在线永久免费观看| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 人妻猛烈进入中文字幕| 国产午夜亚洲精品国产成人| 伊人久久综合无码成人网| 久久九九精品99国产精品| 欧美乱妇高清无乱码免费| 久久久婷婷综合亚洲av| 日本精品不卡一二三区| 最近中文字幕mv在线视频www| 内射无套内射国产精品视频| 蜜桃在线免费观看网站| 国产乱码日韩亚洲精品成人|