<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        run324
        15820797696
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 1178 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-10-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看run324的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-09-16 09:30
        三相380V怎樣變三相200V?

        除用變壓器還有別的方法嗎?

        變壓器是不是有點貴?大概多少?


        設想:

        現有可用電源為三相380V,各相區分為R,S,T ;N為零線

        有一個伺服系統所需電源三相200V-230V各相區分為L1,   L2,    L3,

        我把L1與L3相連,接R;     L2則接N


        這樣可以用嗎?
        lgslgs
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 25090 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2012-08-30
        最后登錄: 2015-07-30
        查看lgslgs的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-09-16 09:53
        你這樣的接法只是單相220v
        並不是三相電源
        除了裝變壓器外
        不然就是直接拉線找三相220v的電源來使用
        xtihee
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1148 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2011-12-18
        最后登錄: 2025-04-12
        查看xtihee的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-09-16 10:06
        去日本拉有。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-25
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-09-16 10:33
        變壓器有多貴要看你要用多大的。
        money11
        教養體現細節.細節展示素質.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 1195 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2007-11-19
        最后登錄: 2025-09-11
        查看money11的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-09-16 13:10
        引用
        引用第2樓xtihee于2012-09-16 10:06發表的  :
        去日本拉有。

        回2樓,去臺灣拉也有喔。還是臺灣比較近拉
        287373927
        努力學習,共同進步.
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 875 點
        下載積分: 21192 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2008-07-19
        最后登錄: 2025-12-18
        查看287373927的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-09-16 13:16
        深圳那邊有伺服專電源
        run324
        15820797696
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 1178 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-10-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看run324的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-09-16 14:00
        引用
        引用第1樓lgslgs于2012-09-16 09:53發表的  :
        你這樣的接法只是單相220v
        並不是三相電源
        除了裝變壓器外
        不然就是直接拉線找三相220v的電源來使用

        但也有人這樣用,也能用啊
        等我一用,開始也可以,由于不是工業電壓,也燒過幾次了
        www871124
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 254 點
        下載積分: 6488 分
        在線時間: 349(小時)
        注冊時間: 2010-08-21
        最后登錄: 2024-04-16
        查看www871124的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-09-16 19:14
        大哥你太有才了。380V怎樣變200v-230v是這個問題嗎?
        你的那個伺服電機本來就是380V加一個零線就是 L1 L2 L3 N
        380v是三相電源  相對地就是220V.  就是說L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V    
        富陽工控
        燈泡電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 23653 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2012-07-06
        最后登錄: 2025-11-30
        查看富陽工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-09-17 11:48
        最好是公司配電房有專用的三相220的變壓配電柜
        zlc1210903
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 467 個
        工控威望: 3543 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2011-06-14
        最后登錄: 2024-07-02
        查看zlc1210903的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-09-17 17:12
        有私服變壓器,跟開關電源原理相似,可以去網上搜搜,價格不等。體積小干擾小,我們公司在用,效果不錯。
        羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
        hahahaha
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 665 點
        下載積分: 30796 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2018-01-01
        查看hahahaha的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-09-17 20:50
        最簡單是用380v變200V變壓器。
        rosephy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 430 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-08-29
        最后登錄: 2025-12-07
        查看rosephy的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-09-18 14:35
        樓主的方案將直接導致不可挽回的后果,3相全波整流,相電壓220你給換成380試試,你還不如就一根火線加一根零線來得更壽命長些(只接L1,L2,L3懸空)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 99久久99这里只有免费费精品| 国产日韩一区二区在线| 日韩精品无码区免费专区| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 国产三级国产精品国产专区| 免费人妻无码不卡中文18禁| 非会员区试看120秒6次 | 成年大片免费视频观看| 精品日韩亚洲av无码| 亚洲欧美人成电影在线观看| 人妻无码AⅤ中文字幕视频| 久久91精品牛牛| 亚洲乱码日产精品一二三| av天堂久久天堂av| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 国产日本一区二区三区久久| 国产成人综合色就色综合 | 人妻精品动漫H无码中字| 韩国精品福利视频一区二区| 亚洲精品一区二区口爆| 一级做a爰片久久毛片下载| 69久久国产露脸精品国产| 久久无码av一区二区三区电影网| 在线观看美女网站大全免费| 国产日韩一区二区四季| 亚洲午夜天堂| 国产精品一品二区三区的使用体验 | 亚洲色av天天天天天天| 国产精品爽爽爽一区二区| 欧美www在线观看| 国产精品久久久久无码网站| 久久精品第九区免费观看| 无遮高潮国产免费观看| 国产视频有码字幕一区二区| 欧美性XXXX极品HD欧美风情| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 国产成AV人片久青草影院| 97久久综合区小说区图片区| 久久婷婷大香萑太香蕉AV人| 樱花草视频www日本韩国| 亚洲中文字幕无码爆乳APP|