        run324
        15820797696
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 1178 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-10-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看run324的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2012-09-16 09:30
        三相380V怎樣變三相200V?

        除用變壓器還有別的方法嗎?

        變壓器是不是有點貴?大概多少?


        設想:

        現有可用電源為三相380V,各相區分為R,S,T ;N為零線

        有一個伺服系統所需電源三相200V-230V各相區分為L1,   L2,    L3,

        我把L1與L3相連,接R;     L2則接N


        這樣可以用嗎?
        lgslgs
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 25090 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2012-08-30
        最后登錄: 2015-07-30
        查看lgslgs的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-09-16 09:53
        你這樣的接法只是單相220v
        並不是三相電源
        除了裝變壓器外
        不然就是直接拉線找三相220v的電源來使用
        xtihee
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1148 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2011-12-18
        最后登錄: 2025-04-12
        查看xtihee的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-09-16 10:06
        去日本拉有。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-25
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-09-16 10:33
        變壓器有多貴要看你要用多大的。
        money11
        教養體現細節.細節展示素質.
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 1195 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2007-11-19
        最后登錄: 2025-09-11
        查看money11的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-09-16 13:10
        引用
        引用第2樓xtihee于2012-09-16 10:06發表的  :
        去日本拉有。

        回2樓,去臺灣拉也有喔。還是臺灣比較近拉
        287373927
        努力學習,共同進步.
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 875 點
        下載積分: 21192 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2008-07-19
        最后登錄: 2025-12-18
        查看287373927的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-09-16 13:16
        深圳那邊有伺服專電源
        run324
        15820797696
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 185 個
        工控威望: 322 點
        下載積分: 1178 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-10-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看run324的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-09-16 14:00
        引用
        引用第1樓lgslgs于2012-09-16 09:53發表的  :
        你這樣的接法只是單相220v
        並不是三相電源
        除了裝變壓器外
        不然就是直接拉線找三相220v的電源來使用

        但也有人這樣用,也能用啊
        等我一用,開始也可以,由于不是工業電壓,也燒過幾次了
        www871124
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 254 點
        下載積分: 6488 分
        在線時間: 349(小時)
        注冊時間: 2010-08-21
        最后登錄: 2024-04-16
        查看www871124的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-09-16 19:14
        大哥你太有才了。380V怎樣變200v-230v是這個問題嗎?
        你的那個伺服電機本來就是380V加一個零線就是 L1 L2 L3 N
        380v是三相電源  相對地就是220V.  就是說L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V    
        富陽工控
        燈泡電工
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 23653 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2012-07-06
        最后登錄: 2025-11-30
        查看富陽工控的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-09-17 11:48
        最好是公司配電房有專用的三相220的變壓配電柜
        zlc1210903
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 467 個
        工控威望: 3543 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2011-06-14
        最后登錄: 2024-07-02
        查看zlc1210903的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-09-17 17:12
        有私服變壓器,跟開關電源原理相似,可以去網上搜搜,價格不等。體積小干擾小,我們公司在用,效果不錯。
        羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
        hahahaha
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 449 個
        工控威望: 665 點
        下載積分: 30796 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-11-03
        最后登錄: 2018-01-01
        查看hahahaha的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-09-17 20:50
        最簡單是用380v變200V變壓器。
        rosephy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 430 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-08-29
        最后登錄: 2025-12-07
        查看rosephy的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-09-18 14:35
        樓主的方案將直接導致不可挽回的后果,3相全波整流,相電壓220你給換成380試試,你還不如就一根火線加一根零線來得更壽命長些(只接L1,L2,L3懸空)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产国语毛片在线看国产| 深夜福利资源在线观看| 奇米网777狠狠狠俺| 成人AV专区精品无码国产| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频 | 国产线播放免费人成视频播放 | 久久人人97超碰精品| 国产成人精品视频一区二区三| 国产欧洲欧洲久美女久久| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 边添小泬边狠狠躁视频| 丰满熟女人妻大乳| 亚洲黄片一区二区三区| 国产h视频在线观看| 亚洲人精品午夜射精日韩| 日韩中文字幕人妻一区| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影| 全免费A级毛片免费看无码| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国产成人欧美日本在线观看| 中文字幕在线日韩| 777米奇色狠狠888俺也去乱| 国产一区二区三区啪| 色吊丝二区三区中文字幕| 久久亚洲精品中文字幕馆| 无码人妻精品一区二区| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 色综合久久精品亚洲国产| 亚洲精品成人福利网站| 国精品午夜福利视频| 永久免费无码av在线网站| 精品一区二区三区四区五区| 久久影院九九被窝爽爽| 精品国产久一区二区三区| 精品人妻中文av一区二区三区 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 久久精品色妇熟妇丰满人| 亚洲精品视频免费| 天堂女人av一区二区| 亚洲男人天堂2018|