        因設計需要,現需做以下功能
        伺服電機每走一段距離后,PLC發出一個信號,
        條件:1,伺服不停下,只是發個信號,
        2,信號時間很短,不能常亮
        3,每次距離一樣,
        4,伺服運行總長度約400mm,時間約1s,共需6~10次信號,

        比如
        每50mm一次,伺服走到50mm處時PLC 發出一個信號,100的時候再一次,150一次,200一次,250一次,300一次,350一次,400一次
        也有可能不是整數,每37mm一次或其他,這個長度是可以更改的
        每37mm一次,伺服走到37一次,74一次,111一次,148一次,以下省略,直到400走完為止

        求大神給個好點的辦法


        先謝謝各位智囊了
        350800564
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 222 點
        下載積分: 2878 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2012-09-29
        最后登錄: 2014-04-16
        查看350800564的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-11-03 16:41
        用比較啊 比較Y0發出脈沖的當前值 =30是置位一個輔助繼電器 然后計時1S 后復位 不就好了
        724105300
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 467 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2011-10-27
        最后登錄: 2018-09-25
        查看724105300的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-11-03 16:43
        路過,什么型號的PLC?可以考慮用當前進給值與設定值作比較輸出信號
        yiqb00
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 154 點
        下載積分: 484 分
        在線時間: 283(小時)
        注冊時間: 2011-04-26
        最后登錄: 2025-09-30
        查看yiqb00的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-11-03 17:02
        以前做過自動噴碼平臺,大概和你的要求差不多,用的是比較指令,速度不能太快
        15920589444
        級別: 略有小成
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 337 點
        下載積分: 3330 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2011-10-13
        最后登錄: 2021-08-25
        查看15920589444的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-11-04 07:46
        用脈沖計數
        rosephy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 430 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2008-08-29
        最后登錄: 2025-12-07
        查看rosephy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-11-04 08:22
        嗯嗯,同意樓上,用伺服反饋脈沖,作為比較基準,這樣給出的信號可用性較強一些
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58801 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-29
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-11-06 09:31
        1.先考慮: 1秒內發出10個訊號---->1個訊號間隔0.1秒=100ms  PLC 掃描時間有多長?

        2.如果PLC 掃描時間 200ms
            用比較指令 =  可能一個都發不出
           用比較指令 >=  可能發出3~5個訊號

        3.如果PLC 掃描時間 < 100ms
            就有可能訊號全部發出  但精準度看可否接受


        以上參考看看  

          

        主站蜘蛛池模板: 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 欧美乱码伦视频免费| 国产精品色悠悠在线观看| 国产精品视频一品二区三| 成人无码区免费视频网站| 国产一区在线观看不卡| 国产xxxxx在线观看免费| 国产av综合色高清自拍| 成人无码h真人在线网站| 韩国午夜理伦三级| 国产精品久久久久影院亚瑟| 欧美内射深插日本少妇| av午夜福利一片免费看久久| 日韩av伦理一区二区| 久久国产自偷自偷免费一区| 国产绿帽在线视频看| 久久久精品94久久精品| 国产精品制服丝袜无码| 99久久精品久久久久久婷婷 | 亚洲av日韩av永久无码电影| 欧美国产精品不卡在线观看| 色天使久久综合网天天| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 成人无码视频| 国产中文字幕在线精品| 国产一区二区三区色区| 精品偷拍一区二区三区| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 国产短视频一区二区三区| 国产成人精品手机在线观看| 人人入人人爱| 九九热视频在线免费观看| 五月婷婷久久草| 国产亚洲欧美在线观看三区| 亚洲愉拍自拍欧美精品| 日本一区不卡高清更新二区 | 91麻豆视频国产一区二区| 国产精品人成视频免费播放| 91久久国产成人免费观看| 中文国产成人精品久久不卡 | 免费超爽大片黄|