        樓主  發表于: 2013-01-31 22:29
        各位師傅,想用一臺變頻器控制一臺電機,假若變頻器壞了,想切換回不需變頻器也可以運行!
        控制圖如何設計!
        請指點!
        happyjiang
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 1830 點
        下載積分: 4690 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2010-12-23
        最后登錄: 2025-03-22
        查看happyjiang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-31 23:29
        工變頻故障切換就可以了
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-02-01 08:42
        加兩接觸器就行,一個跟變頻器并聯一個接在變頻器輸出端可以用變頻器故障輸出信號自動切換
        大家好才是真的好
        rgbfii
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 11712 分
        在線時間: 757(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-10-03
        查看rgbfii的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-02-01 10:30
        變頻器報故障會有輸出信號,用這個信號來切換就行了。
        周紅軍
        學習,學習,再學習。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 725 點
        下載積分: 11157 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2010-03-04
        最后登錄: 2025-09-13
        查看周紅軍的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-02-01 10:36
        同意樓上的看法。
        auto_world
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2019-04-21
        查看auto_world的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-02-01 11:01
        思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。
        注意變頻器電機端不可逆向送電。
        zjcw0419
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 495 點
        下載積分: 1081 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2008-12-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看zjcw0419的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-02-02 22:21
        引用
        引用第5樓auto_world于2013-02-01 11:01發表的  :
        思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。
        注意變頻器電機端不可逆向送電。

        有圖嗎?
        atogood
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-04-16
        最后登錄: 2024-06-19
        查看atogood的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-02-03 11:49
        個人不見意你這樣做。有變頻器了可以不用接觸器。本身就為公司節省材料。如果你非要用,那也行。變頻器中有個輸出端是故障的。如果這個故障出現你把它轉換成接觸器就可以了。注意:這樣做可能會產生意想不到的問題產生。
        zhaodong000
        在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 468 點
        下載積分: 1537 分
        在線時間: 271(小時)
        注冊時間: 2011-10-24
        最后登錄: 2017-02-10
        查看zhaodong000的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-02-03 16:24
        不建議這樣控制,變頻器壞了,可以更換一臺啊,假如再加2個接觸器,控制7.5KW的以下的電機還可以,大一點的,啟動時電流很大,建議:還是買質量過硬品牌的變頻器,并且比電極的功率大1.1——1.5倍。這樣才最安全。千萬記住,做設備一定要減少維修,這樣才是高手啊
        martinpanplc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 153 點
        下載積分: 2689 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2013-01-21
        最后登錄: 2013-04-27
        查看martinpanplc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-02-04 13:05
        3樓的觀點比較好
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-02-04 15:15
        同意8樓,越復雜越容易故障
        auto_world
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2019-04-21
        查看auto_world的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-02-04 15:44
        引用
        引用第6樓zjcw0419于2013-02-02 22:21發表的  :

        有圖嗎?

        需要圖嗎?電源-->總空開↓-->空開A-->變頻器--接觸器A-->↑→兩回路合并后接電機。。                                                                                       ↓-->空開B-->接觸器B-->----------↑
        控制部分:正常工作時,空開AB均閉合。正常工作時,接觸器B斷開,接觸器A閉合,形成第一行通路。故障時,切換到第二行通路。注意,切換時,最好加時間繼電器,保證接觸器A在變頻器停機后斷開,A斷開后,b方可閉合。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 狂躁女人双腿流白色液体| 无码成人午夜在线观看| 女人扒开屁股桶爽30分钟高潮| 国产激情国产精品久久源| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 亚洲AV无码国产在丝袜APP| 国产免费高清69式视频在线观看| 操国产美女| 岛国最新亚洲伦理成人| 人人妻人人澡AV天堂香蕉 | 国产精品久久久久7777| 五月天久久久噜噜噜久久| 免费看的一级黄色片永久| 中文字幕日韩一区二区不卡| 国产在线乱子伦一区二区| 免费a级毛片18以上观看精品| 国产一级无码不卡视频| 丰满无码人妻热妇无码区| 欧美性猛交xxxx免费视频软件| 亚洲人成网站77777在线观看| 国产成人精品日本亚洲第一区 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小说 | 麻豆一区二区中文字幕| 两个人在线观看的www高清免费 | 精品无码国产不卡在线观看| 在线观看成人年视频免费| 欧美国产中文| 久久精品国产清自在天天线 | 亚洲综合一区二区三区在线| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 精品国产一区二区亚洲人| 亚洲综合精品香蕉久久网| 亚洲一区二区av免费| 影音先锋大黄瓜视频| 日本无码欧美一区精品久久| 九九re线精品视频在线观看视频| yw尤物av无码国产在线观看| 蜜臀AⅤ永久无码精品| 中国美女a级毛片| 白嫩少妇激情无码|