        樓主  發表于: 2013-01-31 22:29
        各位師傅,想用一臺變頻器控制一臺電機,假若變頻器壞了,想切換回不需變頻器也可以運行!
        控制圖如何設計!
        請指點!
        happyjiang
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 1830 點
        下載積分: 4690 分
        在線時間: 155(小時)
        注冊時間: 2010-12-23
        最后登錄: 2025-03-22
        查看happyjiang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-01-31 23:29
        工變頻故障切換就可以了
        木皮
        學海無涯
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 484 個
        工控威望: 742 點
        下載積分: 16520 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2012-06-17
        最后登錄: 2021-06-06
        查看木皮的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-02-01 08:42
        加兩接觸器就行,一個跟變頻器并聯一個接在變頻器輸出端可以用變頻器故障輸出信號自動切換
        大家好才是真的好
        rgbfii
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 11712 分
        在線時間: 757(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-10-03
        查看rgbfii的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-02-01 10:30
        變頻器報故障會有輸出信號,用這個信號來切換就行了。
        周紅軍
        學習,學習,再學習。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 725 點
        下載積分: 11157 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2010-03-04
        最后登錄: 2025-09-13
        查看周紅軍的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-02-01 10:36
        同意樓上的看法。
        auto_world
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2019-04-21
        查看auto_world的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-02-01 11:01
        思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。
        注意變頻器電機端不可逆向送電。
        zjcw0419
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 284 個
        工控威望: 495 點
        下載積分: 1081 分
        在線時間: 127(小時)
        注冊時間: 2008-12-10
        最后登錄: 2025-10-07
        查看zjcw0419的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-02-02 22:21
        引用
        引用第5樓auto_world于2013-02-01 11:01發表的  :
        思想精神是:變頻工頻可自由切換,加兩個個接觸器即可。
        注意變頻器電機端不可逆向送電。

        有圖嗎?
        atogood
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-04-16
        最后登錄: 2024-06-19
        查看atogood的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-02-03 11:49
        個人不見意你這樣做。有變頻器了可以不用接觸器。本身就為公司節省材料。如果你非要用,那也行。變頻器中有個輸出端是故障的。如果這個故障出現你把它轉換成接觸器就可以了。注意:這樣做可能會產生意想不到的問題產生。
        zhaodong000
        在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 468 點
        下載積分: 1537 分
        在線時間: 271(小時)
        注冊時間: 2011-10-24
        最后登錄: 2017-02-10
        查看zhaodong000的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-02-03 16:24
        不建議這樣控制,變頻器壞了,可以更換一臺啊,假如再加2個接觸器,控制7.5KW的以下的電機還可以,大一點的,啟動時電流很大,建議:還是買質量過硬品牌的變頻器,并且比電極的功率大1.1——1.5倍。這樣才最安全。千萬記住,做設備一定要減少維修,這樣才是高手啊
        martinpanplc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 153 點
        下載積分: 2689 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2013-01-21
        最后登錄: 2013-04-27
        查看martinpanplc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-02-04 13:05
        3樓的觀點比較好
        xuliuqing200
        生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 314 個
        工控威望: 4887 點
        下載積分: 18921 分
        在線時間: 338(小時)
        注冊時間: 2012-05-18
        最后登錄: 2016-10-27
        查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-02-04 15:15
        同意8樓,越復雜越容易故障
        auto_world
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 577 點
        下載積分: 664 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2019-04-21
        查看auto_world的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-02-04 15:44
        引用
        引用第6樓zjcw0419于2013-02-02 22:21發表的  :

        有圖嗎?

        需要圖嗎?電源-->總空開↓-->空開A-->變頻器--接觸器A-->↑→兩回路合并后接電機。。                                                                                       ↓-->空開B-->接觸器B-->----------↑
        控制部分:正常工作時,空開AB均閉合。正常工作時,接觸器B斷開,接觸器A閉合,形成第一行通路。故障時,切換到第二行通路。注意,切換時,最好加時間繼電器,保證接觸器A在變頻器停機后斷開,A斷開后,b方可閉合。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 东方四虎av在线观看| 色综合色国产热无码一| 亚洲各类熟女们中文字幕| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 九九热在线这里只有精品| 久久精品国产亚洲av电影| 亚洲人妻av有码一区| 亚洲自拍偷拍激情视频| 亚洲AV高清一区二区三区尤物 | 日韩亚洲精品中文字幕| av在线手机播放| 高潮迭起av乳颜射后入| 福利在线视频一区二区| 精品国产免费人成在线观看| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 99热精品毛片全部国产无缓冲 | 国产成本人片无码免费2020| 国产台湾黄色av一区二区| 忘忧草www日本韩国| 久久精品国产自清天天线| 久久国内精品自在自线观看| 99在线视频免费观看| 欧美色丁香| 亚洲+成人+国产| 国产午夜亚洲精品久久| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 成人精品日韩专区在线观看| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲人成电影在线天堂色| 日本一区二区三区免费高清| 国产不卡一区二区三区视频 | 青青操国产| 成人无码一区二区三区网站| 人人澡人摸人人添| 亚洲va欧美va国产综合| 亚洲av色图一区二区三区| 精品国产肉丝袜在线拍国语| 中文字幕欧美日韩| 午夜成人性爽爽免费视频| 亚洲国产午夜福利精品| 丁香婷婷综合激情五月色|