<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go
        15061004556
        天宮-號
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 860 點
        下載積分: 8781 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-05-08
        最后登錄: 2024-03-23
        查看15061004556的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2013-11-10 09:23
        雖然 你說的我也很贊同,但如果 老板 不懂的話 那就麻煩了  在這種情況下 最好自己寫個測試報告說明下 那以后出問題了 也不是你的 要不然 你就等著,被老板罵吧!!
        維修電工
        yamqq
        雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1694 個
        工控威望: 5548 點
        下載積分: 24886 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2013-11-10 12:08
        做技術的人腦子太死了
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        戇獅
        廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 365 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 598(小時)
        注冊時間: 2010-08-06
        最后登錄: 2025-10-17
        查看戇獅的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2013-11-10 12:54
        扯蛋
        變頻報過電流,檢測的是變頻輸出電流,關輸入電流鳥事
        電纜發熱,是因為電纜載流過大,輸入電流過大是因為變頻輸出負載變大過負荷
        有時給不懂技術的客戶配電源線,不能算盡,到時可能扯皮,直接算出額定電流乘以2
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        zhaodong000
        在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 468 點
        下載積分: 1537 分
        在線時間: 271(小時)
        注冊時間: 2011-10-24
        最后登錄: 2017-02-10
        查看zhaodong000的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2013-11-10 13:01
        我給37KW的電機配的都是50的銅線,安全第一。再說,中國人做的鋁線50的不一定是50的啊。我碰到過很多次。質量不行。
        xujian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 400 點
        下載積分: 24068 分
        在線時間: 595(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-10-30
        查看xujian的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2013-11-10 14:13
        85A電流已經超過37KW的額定電流了。電機超負荷運行。變頻器報過流是負載有問題。和進線有關系莫?
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2013-11-10 15:49
        我也多年使用變頻器,碰到 如下情況:
        用接觸器通過變頻器帶電動機,以前的電機保護器報過流,跳接觸器,變頻器不過流。改成接觸器直接帶電動機,又都正常。
        懷疑是雜波影響。取消保護器,直接用變頻器保護電機,運行也還好。
        你的問題2個方法:
        1:換線,再看結果,也多學點東西
        2:在負載允許情況下,接觸器工頻運行與變頻器工頻運行比較電流大小,再說服老板。
        吉圓電氣 QQ751673698
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2013-11-11 10:18
        電機超負載運行,按正常就算加載,電流也在65A左右,你還加了變頻器,電流在85A,變頻器肯定會報警的,要檢查電機,導線,變頻器三樣,如有一樣導電阻抗大了,也會存在電流增加問題。
        hexdho
        機械是載體,電氣是靈魂。
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 662 個
        工控威望: 11968 點
        下載積分: 12732 分
        在線時間: 536(小時)
        注冊時間: 2012-11-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看hexdho的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2013-11-11 10:52
        首先聽老板的換線,在換線之前出具體數據給老板看,再看結果,如果還同樣的問題,說明你是對的。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区视频| 国内揄拍国内精品人妻 | 亚洲欧美激情在线一区| 亚洲最大成人在线播放| 日日夜夜噜噜视频| 中文字幕第一页亚洲精品| 亚洲性日韩精品一区二区| 国产亚洲无线码一区二区| 欧美成人精品手机在线| 国产在线98福利播放视频免费| 久久精品亚洲国产成人av| 精品人妻av区乱码| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 国内自拍视频在线一区| 国产区成人精品视频| 亚洲免费观看一区二区三区| 国产精品久久久久久无毒不卡| 欧美国产日韩久久mv| FC2免费人成在线视频| 91小视频在线播放| 深夜福利资源在线观看| 激情中文丁香激情综合| 国产三级精品福利久久| 浮力影院欧美三级日本三级| 在线观看免费人成视频色| 影音先锋啪啪av资源网站| 老师扒下内裤让我爽了一夜| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 亚日韩精品一区二区三区 | 亚洲国产综合亚洲综合国产| 2021中文字幕亚洲精品| 国产精品香蕉视频在线| 国产伦精品一区二区亚洲| 国产一区日韩二区三区| 久久综合久中文字幕青草| 亚洲精品日韩在线观看| 国产亚洲成AV人片在线观看导航| 欧美制服丝袜人妻另类| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 在线看免费无码av天堂| 女同AV在线播放|