           有一臺37KW變頻空壓機,我給配了50平方鋁電纜(是客戶要求鋁線)線長10米,裝機已1年了,近段時間變頻經常出現過流保護,
        我摸了下線溫的確有點熱度,測了下變頻器輸入端390V,這時看來下變頻電流是83A,等了半小時升到85A,檢查線的兩端,線鼻完好,
        告知老板可能空壓機有問題,老板聯系商家,來了2位師傅,折騰半天,又是上網又是電話技術科,結論是線問題,要求換線。
          老板叫我換,我的回答是如果保證電流在額定電流68A以下電纜不會有溫度,客服說如果電纜沒有溫度電流就不會超過68A,
        那好我走人,這活讓你們專業人士干。
          
        wanghao
        不積跬步,無以至千里
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 230 個
        工控威望: 1318 點
        下載積分: 954 分
        在線時間: 254(小時)
        注冊時間: 2009-12-28
        最后登錄: 2024-05-23
        查看wanghao的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-11-09 19:58
        多從事電工多年,貌似沒有聽說這一說法。像你這種情況,最好不要盲目地更換,可以先用搖表測一下,看鋁線的絕緣層阻值是否在正常的范圍之內,我感覺應該還是機械的問題所造成的。
        xieqingchang
        虛心與你交流共同進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 84 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 3848 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2013-08-10
        最后登錄: 2016-09-09
        查看xieqingchang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-11-09 20:07
        不應該是線的問題呀 50鋁線短距離使用可承受電流大約150A 你的空壓機電流才83A 空壓機最高氣壓不超過8個壓的話還是檢查一下空壓機吧
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-11-09 20:12
        應該是空壓機過載引起的。
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2264 分
        在線時間: 1069(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2025-12-22
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-11-09 20:13
        空壓機額定電流是多大? 不是變頻器問題就是外部機電問題!!!
        mmxx111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 375 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 457(小時)
        注冊時間: 2012-10-11
        最后登錄: 2025-12-25
        查看mmxx111的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-11-09 20:35
        贊同2樓說法
        yangrmg
        經驗是練出來的
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 272 點
        下載積分: 5909 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2010-12-22
        最后登錄: 2024-04-09
        查看yangrmg的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-11-09 23:00
        空壓機應該過載了
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-11-10 07:52
        老板不信自己人,,,還干個毛么...走人好了....讓他叫人換線吧.....
        zjgsaaazcc
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 282 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2012-06-20
        最后登錄: 2025-04-13
        查看zjgsaaazcc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-11-10 08:18
        你先換線,看看結果,不是更好嗎
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2503 個
        工控威望: 23365 點
        下載積分: 4830 分
        在線時間: 2889(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-11-10 08:36
        最好是用搖表測試一下電纜沒問題就是空壓機的問題了,50㎡的鋁線足夠
        雪峰
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 5653 點
        下載積分: 75202 分
        在線時間: 344(小時)
        注冊時間: 2011-08-30
        最后登錄: 2025-12-26
        查看雪峰的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-11-10 08:40
        同意8樓的說法,你先把線換了,再看看結果,無愣是線的問題還是機械問題,不就一目瞭然了嗎,到那時再找說法你就不被動了。
        lxh1361
        今天的失敗,就是明天的成功
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 1936 點
        下載積分: 3678 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2009-12-12
        最后登錄: 2024-12-05
        查看lxh1361的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-11-10 08:48
        這種情況最好是按老板的意思,把線給換了,因為老板也是沒辦法,否在就會一直扯皮
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 亚洲国产精品综合色在线| 精品视频福利| 激情综合网五月婷婷| 正在播放酒店约少妇高潮| 极品美女销魂一区二区三| 九九热视频在线观看视频| 精品国产自线午夜福利| 亚洲h在线播放在线观看h| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 午夜a福利| 日韩精品视频一二三四区| 亚洲色最新高清AV网站| 成人欧美日韩一区二区三区| 国产初高中生粉嫩无套第一次| 亚洲精品91中文字幕| 日本高清视频网站www| 夜夜嗨av一区二区三区| 无码一级视频在线| 老鸭窝在钱视频| 99久热在线精品视频| 少妇高潮喷潮久久久影院| 日韩中文字幕精品一区在线| 四虎国产精品永久入口| 国产成年无码久久久免费| 亚洲一级片一区二区三区| 亚洲国产精品人人做人人爱| 国产成人高清亚洲综合| www欧美在线观看| 在线看国产精品自拍内射| 亚洲色大成网站WWW国产| 精品国产一区二区三区久久女人| 久久无码专区国产精品| 欧美亚洲国产suv| 国产在线观看免费人成视频| 精品亚洲男人一区二区三区| 国产精品无码a∨麻豆| 三级黄片一区二区三区| 麻豆国产高清精品国在线| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 国内少妇偷人精品免费|