<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
        今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        電氣從業者
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 496 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1805(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-11 19:47
        兄弟不才,我感覺控制有問題,你可以先暫停變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。不知我說的對不對?
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-11 20:02
        變頻器選擇的太小點,兩臺同時啟動還可以如果一臺啟動后另一臺啟動會出現過流突然關閉一臺會出現過壓至于利用接觸器改變電機正反轉更不可取。
        zxldgkjy
        天下為友
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 4354 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2009-06-14
        最后登錄: 2015-03-05
        查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-11 21:19
        用過用5KW變頻接2臺2.2KW電機,未用接觸器,接電機輸出用3相漏電開關,未出現此類情況
        做好每一天的工作.賺進每一時的錢
        liupei1899
        三人行必有我師
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 13579 分
        在線時間: 370(小時)
        注冊時間: 2010-03-28
        最后登錄: 2025-05-27
        查看liupei1899的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-11 22:40
        變頻器小了點
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-12 08:14
        變頻器突然改變負載是不行的,你可以關閉相應功能試試
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2476 個
        工控威望: 23332 點
        下載積分: 2669 分
        在線時間: 2837(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-10-29
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-12 08:42
        去掉接觸器輸出直接帶電機試試
        shuai3982
        二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 846 個
        工控威望: 1032 點
        下載積分: 15658 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2010-07-16
        最后登錄: 2025-10-11
        查看shuai3982的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-12 08:55
        兄弟我不才,我感覺控制有點小問題,你可以先停止變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。你這樣做先斷開運行端子接觸器斷開,或者吸合,這樣就不會報警了
        總線伺服系統成套機械電氣解決方案
        成套機械控制系統解決方案  
        為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
        聯系 13929989382 賀涵琛
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 813 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-12 09:38
        變頻器突然改變負載是不行的
        wananjushi
        ydc820
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-12 09:42
        非要一這樣用選11kw的變頻
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-12 09:47
        電機輸出端電流突變肯定會報警,先停止輸出,轉換完電機在啟動變頻器輸出
        bztongyong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 490 點
        下載積分: 64330 分
        在線時間: 842(小時)
        注冊時間: 2013-06-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看bztongyong的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-12-12 09:49
        我們這邊的用法是,一臺11KW變頻器拖動5臺1.5KW風機,變頻器輸出線接5個交流接觸器進線端,每個交流接觸器出線端接一臺風機,并且每臺風機可以自由停止,啟動,變頻器使用正常。從你的描述來看,應該是你選的變頻器容量小造成的,還有就是你的變頻器的質量。我是用的西門子V20。當然這種用法缺陷很多,例如起不到很好的對電機的保護等等,但目前從成本,場地考慮,也沒辦法。不推薦這種用法。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品老熟女免费视频| 欧产日产国产精品精品| 国产成人亚洲欧美二区综合| 产国语一级特黄aa大片| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 亚洲色大成网站www永久男同| 蜜臀av午夜精品福利| 青春草公开在线视频日韩| 成 人影片 免费观看| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 久久人人97超碰国产精品| 日韩中文字幕av有码| 国产av剧情亚洲精品| 国产精品一区二区性色av| 老熟妇乱子交视频一区| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 国产精品啪| 2021亚洲va在线va天堂va国产| 国产在线高清视频无码| 国产三级精品三级在线专区1| 麻豆一区二区中文字幕| 国产老熟女狂叫对白| 99久久99这里只有免费费精品 | 国产精品人成视频免费播放| 综合久久婷婷综合久久| 国产三级精品三级| 成人欧美一区二区三区| 久久精品第九区免费观看 | 老司机亚洲精品一区二区| 国产精品自拍视频免费看| 亚洲精品成人A在线观看| 夜爽8888视频在线观看| 9191国语精品高清在线| 国产女人在线视频| 成人免费精品网站在线观看影片 | 99国产欧美另类久久久精品| 精品午夜福利在线观看| 国产精品中文字幕在线看| 真人免费一级毛片一区二区| 国产精品久久自在自线不卡| 国产免费视频一区二区|