• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
        今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 519 個
        工控威望: 611 點
        下載積分: 634 分
        在線時間: 1766(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-08-31
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-11 19:47
        兄弟不才,我感覺控制有問題,你可以先暫停變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。不知我說的對不對?
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-07-23
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-11 20:02
        變頻器選擇的太小點,兩臺同時啟動還可以如果一臺啟動后另一臺啟動會出現過流突然關閉一臺會出現過壓至于利用接觸器改變電機正反轉更不可取。
        zxldgkjy
        天下為友
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 34 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 4354 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2009-06-14
        最后登錄: 2015-03-05
        查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-11 21:19
        用過用5KW變頻接2臺2.2KW電機,未用接觸器,接電機輸出用3相漏電開關,未出現此類情況
        做好每一天的工作.賺進每一時的錢
        liupei1899
        三人行必有我師
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 449 點
        下載積分: 13579 分
        在線時間: 370(小時)
        注冊時間: 2010-03-28
        最后登錄: 2025-05-27
        查看liupei1899的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-11 22:40
        變頻器小了點
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 339 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-12 08:14
        變頻器突然改變負載是不行的,你可以關閉相應功能試試
        huoshi
        為所當為
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2609 個
        工控威望: 22707 點
        下載積分: 6889 分
        在線時間: 2814(小時)
        注冊時間: 2010-12-27
        最后登錄: 2025-08-29
        查看huoshi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-12 08:42
        去掉接觸器輸出直接帶電機試試
        shuai3982
        二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 871 個
        工控威望: 1032 點
        下載積分: 15648 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2010-07-16
        最后登錄: 2025-07-28
        查看shuai3982的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-12 08:55
        兄弟我不才,我感覺控制有點小問題,你可以先停止變頻器在切換電機,或者斷掉電機,你這樣搞的話,當然報警了,電流突變呀。你這樣做先斷開運行端子接觸器斷開,或者吸合,這樣就不會報警了
        總線伺服系統成套機械電氣解決方案
        成套機械控制系統解決方案  
        為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
        聯系 13929989382 賀涵琛
        wananjushi
        萬安居士
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 858 個
        工控威望: 5759 點
        下載積分: 11561 分
        在線時間: 216(小時)
        注冊時間: 2011-12-24
        最后登錄: 2018-07-22
        查看wananjushi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-12 09:38
        變頻器突然改變負載是不行的
        wananjushi
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-12 09:42
        非要一這樣用選11kw的變頻
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-12 09:47
        電機輸出端電流突變肯定會報警,先停止輸出,轉換完電機在啟動變頻器輸出
        bztongyong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 332 個
        工控威望: 489 點
        下載積分: 64138 分
        在線時間: 841(小時)
        注冊時間: 2013-06-10
        最后登錄: 2025-07-21
        查看bztongyong的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-12-12 09:49
        我們這邊的用法是,一臺11KW變頻器拖動5臺1.5KW風機,變頻器輸出線接5個交流接觸器進線端,每個交流接觸器出線端接一臺風機,并且每臺風機可以自由停止,啟動,變頻器使用正常。從你的描述來看,應該是你選的變頻器容量小造成的,還有就是你的變頻器的質量。我是用的西門子V20。當然這種用法缺陷很多,例如起不到很好的對電機的保護等等,但目前從成本,場地考慮,也沒辦法。不推薦這種用法。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久综合久久美利坚合众国| 国内不卡不区二区三区| 亚洲日韩精品无码av海量| 欧美视频网站www色| 国产专区一va亚洲v天堂| 国产熟女一区二区三区四区| 成人av午夜在线观看| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| av午夜福利亚洲精品福利| 成人一区二区不卡国产| 亚洲精品一二三四区| 国产一区二区三区亚洲精品| 无码AV无码免费一区二区| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 新久久国产色av免费看| 久久精品无码一区二区小草| 国产av丝袜熟女一二三| 亚洲欧洲国产综合一区二区| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 国产老熟女国语免费视频| 最新国产精品亚洲| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 国产亚洲无线码一区二区| 亚洲成av人片无码迅雷下载| 在线国产极品尤物你懂的| 国产JJIZZ女人多水喷水| 在线看国产精品自拍内射| 另类专区一区二区三区| 亚洲日韩久热中文字幕| 国产亚洲精品久久久久久久软件| 国产情侣激情在线对白| 男人猛躁进女人免费播放| 国产高在线精品亚洲三区| 亚洲激情一区二区三区视频| 日韩一区二区三区在线视频| 国产欧美在线一区二区三| 国产伦精品一区二区亚洲| 嗯灬啊灬把腿张开灬动态图| 三上悠亚精品一区二区久久| 日本无人区一区二区三区| 精品少妇一区二区三区视频 |