        請教各位:如何在16位或32數據寄存器中取任意位的狀態,如16位數據D200( 0010 1000)如何確定第三位數的狀態是0還是1.有什么好方法?好像沒有專用指令!
        一笑而過
        yl_pan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 10505 分
        在線時間: 441(小時)
        注冊時間: 2010-03-11
        最后登錄: 2025-12-26
        查看yl_pan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-12-17 21:51
        D200.15
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1195 個
        工控威望: 1765 點
        下載積分: 7612 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-12-12
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-12-18 08:20
        SIEMENS支持位尋址
        三菱也可以吧,
        不過一個是低位在后,一個是高位后
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
      4. 吉圓電氣 QQ751673698
        leechonghua
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 701 個
        工控威望: 1858 點
        下載積分: 2264 分
        在線時間: 1069(小時)
        注冊時間: 2011-06-01
        最后登錄: 2025-12-22
        查看leechonghua的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-12-18 08:42
        可采用編碼譯碼指令來判別!!!!
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 58791 分
        在線時間: 1141(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-12-26
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-12-18 08:45
        三菱 Q

        [TEST  D200 K10 M0]
        lijinniu
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 3669 點
        下載積分: 29981 分
        在線時間: 1407(小時)
        注冊時間: 2007-08-17
        最后登錄: 2024-06-11
        查看lijinniu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-12-18 09:06
        圖片:
        看一看三菱FX有的
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
        zhuweijun
        我好羨慕你
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 434 點
        下載積分: 3367 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2008-10-11
        最后登錄: 2023-08-23
        查看zhuweijun的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-12-18 13:21
        同意五樓的,這個是三菱的

        如果是歐姆龍CP1H,可以用SFT指令。可以實現你要的功能
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
      7. 好好學習
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 8233 點
        下載積分: 10177 分
        在線時間: 608(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-12-27
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-12-18 15:59
        引用
        引用第1樓yl_pan于2013-12-17 21:51發表的  :
        D200.15


        直接用 LD D200.2
        .2是右起第三個
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2107(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-28
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-12-18 21:54
        引用
        引用第6樓zhuweijun于2013-12-18 13:21發表的  :
        同意五樓的,這個是三菱的

        如果是歐姆龍CP1H,可以用SFT指令。可以實現你要的功能

        SFT是移位指令,請問如何檢測位的狀態?謝謝!
        一笑而過
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2107(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-28
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-12-18 21:57
        三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?
        一笑而過
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 8233 點
        下載積分: 10177 分
        在線時間: 608(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2025-12-27
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-12-19 11:29
        引用
        引用第9樓yangliu于2013-12-18 21:57發表的  :
        三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?


        有個通用的方法,稍微繁瑣一些
        用 MOV    D200   K4M0
        再直接讀取藥對比的位就可以了,對應的D200的第三個位就是M2
        其他品牌的PLC也有類似的指令

        主站蜘蛛池模板: 国产成人免费午夜在线观看| 精品亚洲无人区一区二区| 亚洲欧美综合精品成| 大陆国产乱人伦| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 亚洲伊人情人综合网站| 国产品精品久久久久中文| 国产视色精品亚洲一区二区 | 中文字幕人妻无码一区二区三区 | 中文字幕无码免费久久9一区9| 亚洲欧洲精品国产二码| 2020久久国产综合精品swag| 亚洲综合天堂一区二区三区| 亚洲av日韩av一区久久| 久久国产亚洲精选av| 亚洲精品无码成人A片九色播放| 国产精品中出一区二区三区| 综合国产av一区二区三区| 欧美变态另类zozo| 无码人妻天天拍夜夜爽| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 一本之道高清无码视频| 老熟女熟妇一区二区三区| 亚洲综合无码中文字幕第2页| 无码无套少妇毛多18pxxxx| 果冻传媒一二三产品| 无码内射中文字幕岛国片| 国产一区二区三区小说| 激情综合网激情综合| 国产精品一起草在线观看| 麻豆一区二区三区香蕉视频| 亚洲国产精品毛片在线看| 亚洲精品毛片一区二区| 欧洲一区二区中文字幕| 亚洲成A人片在线观看的电影| 无码人妻一区二区三区兔费| 亚洲 日韩 在线精品| 中文字幕第55页一区| 99热成人精品热久久6网站 | 99久久久国产精品消防器材|