        一臺自動上料機,因為停機有1年左右,現在重新開機,發現有個伺服馬達反轉,沒有任何報警,是程序有問題還是硬件有問題?歐姆龍的PLC程序,如果從程序里修改怎么改呢?在此謝謝了
        857395398
        工控人
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 772 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2009-11-15
        最后登錄: 2025-03-31
        查看857395398的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-01-12 21:43
        改下伺服參數,看下說明書,里面有改方向的
        ydg2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 779 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-11-10
        最后登錄: 2016-05-13
        查看ydg2013的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-01-12 21:49
        如果我從另外一臺相同方向的機器上拷貝一個PLC程序下載進去,會不會解決?今天下班前剛碰到這問題,還沒有來得及去試。
        之前都是正常的,是什么原因導致這樣反轉的呢?
        janke120
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2013-11-12
        最后登錄: 2018-03-09
        查看janke120的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-01-12 21:54
        這種情況硬件上問題可能性大點,比如控制方向的線脫落或者其他情況,設置伺服參數應該可以解決問題,找到該伺服方向的那個參數改掉就好了。
        ydg2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 779 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-11-10
        最后登錄: 2016-05-13
        查看ydg2013的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-01-12 22:01
        線路連接都是正常,也可以對換正反轉信號線來解決吧?求教怎么從PLC更改呢?歐姆龍的
        mythic
        mythic
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 485 點
        下載積分: 29668 分
        在線時間: 275(小時)
        注冊時間: 2013-05-14
        最后登錄: 2025-05-05
        查看mythic的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-01-13 14:05
        停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下
        ydg2013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 779 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2013-11-10
        最后登錄: 2016-05-13
        查看ydg2013的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-01-13 14:49
        引用
        引用第5樓mythic于2014-01-13 14:05發表的  :
        停機一年可能是掉電導致內存參數異常,檢查下或者內存參數初始化下

        伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70842 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2026-01-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-01-13 15:01
        不能任意改變U/V/W相序。
        只能是改變伺服參數,或者更換ST1/ST2接線位置。
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 8101 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-01-13 15:24
        伺服換相最簡單的方法,就是將PLC上脈沖輸出的A.B相接線交換。6樓方法不能用,會報警的!
        shuai3982
        二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 846 個
        工控威望: 1032 點
        下載積分: 15846 分
        在線時間: 343(小時)
        注冊時間: 2010-07-16
        最后登錄: 2026-01-15
        查看shuai3982的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-01-13 17:33
        引用
        引用第6樓ydg2013于2014-01-13 14:49發表的  :

        伺服驅動器上的輸出u.v.w任意調換兩項能否改變其方向?

        您沒有用過伺服吧?
        樓主也不用在程序里面修改,只要改伺服就可以
        總線伺服系統成套機械電氣解決方案
        成套機械控制系統解決方案  
        為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
        聯系 13929989382 賀涵琛
        ajd186
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 568 個
        工控威望: 866 點
        下載積分: 36543 分
        在線時間: 281(小時)
        注冊時間: 2013-08-01
        最后登錄: 2026-03-06
        查看ajd186的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-01-13 18:06
        真的學習了!       
        逆水行舟
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 256 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 140(小時)
        注冊時間: 2010-11-28
        最后登錄: 2026-01-29
        查看逆水行舟的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-01-13 18:06
        PLV2指令中的控制子可以改變方向
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 人人做人人妻人人精| 国产AⅤ天堂亚洲国产AV| 国产精品播放一区二区三区| 午夜AAAAA级岛国福利在线| 超碰成人人人做人人爽| 成人又黄又爽又色的视频| 2023国产一线二线三线区别| 国产尤物精品自在拍视频首页| 国产精品福利一区二区久久| 亚洲黄色第一页在线观看| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 一级女性全黄久久片免费| 色 亚洲 日韩 国产 综合| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 国产SM重味一区二区三区| 亚洲天堂视频网站| 97午夜理论电影影院| 厨房喂奶乳hh| 国产三级国产精品国产专| 熟女人妻高清一区二区三区| 清纯唯美人妻少妇第一页| 欧美国产日韩久久mv| 狠狠综合久久av一区二| chinese性内射高清国产| 国产精品美女黑丝流水| 一区二区国产高清视频在线| 亚洲日韩看片成人无码| 亚洲精品一区二区美女| 亚洲人成网站18禁止人| 国产首页一区二区不卡| 亚洲一区二区三区在线播放无码| 欧洲免费一区二区三区视频| 精品国产中文字幕在线| 日韩有码中文字幕一区二区| 亚洲天堂视频在线观看| 国产综合精品一区二区在线| 国内熟妇人妻色在线视频| 看全色黄大黄大色免费久久| 熟女少妇精品一区二区| 日韩一区二区三区不卡片| 伊人成人在线视频免费|