        我所在單位有一臺三維數控彎管機(臺灣喬升),已使用多年。折彎是由一臺伺服電機驅動的,PLC三菱Q系列,有定位模塊,人機界面上能顯示 折彎當前角度。
        今天出現故障,折彎角度不準。自動工作中折彎機構設置40°,實際只走了30°左右,折彎回原點時撞到限位開關報警,觀察當前角度值為3.2°。重新定義伺服原點,將10°定義為0°,在慢速情況下自動回原點還湊合,速度調高一點就會再次裝限位開關,而且撞限位開關位置距離0°還是差好幾度。
        據個人經驗分析,可能是編碼器出現問題了,導致檢測位置不準。請教大家如下問題:
        1.PLC怎么知道的伺服電機當前位置呢?不論是手動點動還是自動,電機每動一點,屏幕的位置顯示都會有變化,我記得以前接觸的伺服都是接受脈沖就動,或者按所發脈沖數運動。脈沖發送完成同時伺服定位也就完成了。
        2.由于程序有加密,沒辦法知道是怎樣控制的,據我猜測,手動電動肯定是點一下就按固定頻率發脈沖;自動定位肯定是靠脈沖串,但自動定位完成是伺服控制器給的還是PLC的脈沖發送完成信號給的就不知道了。但如果說是靠脈沖輸出完成信號(PLC的標志位)觸發,那么伺服電機正向旋轉不到設定位置,反向回位超極限還未到伺服定義原點怎樣解釋呢?PLC發脈沖肯定是沒問題的,那只能懷疑編碼器反饋給伺服放大器的信號有誤了?
        2.伺服電機應該沒這么脆弱,那這個故障現象出現的原因會有哪些呢?

        請各位高手多費心思,坐等指教。頓首

        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-17 21:09
        你不是說有定位模快了嗎?
        1.可以可download定位模組GX Configurator-QP,看一下定位模組裡頭參數,所採用pulse還是角度來做運動。
        2.造你這樣說,他應該是用pulse,90度時走多少pulse數,回0度時也是下多少pulse數,這個可以用定位模組外掛的程式來監控,跑90度時,假使是2000pulse,跑0度時確是要-2000pulse。
        3.定位不準,機構干涉,或是連接馬達地方沒鎖緊,馬達空轉?都有可能!!
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-05-17 21:30
        謝謝您的解答!
        1.傳動部分是皮帶傳動 皮帶是那種帶齒的,檢查了沒有松動,正反轉反復切換也沒發現有間隙。
        2.觸摸屏顯示的實時角度,可能是監視輸出口脈沖值換算出的,也可能是伺服驅動器輸出的脈沖,這個我明天看一下驅動器接線確定吧。如果是監視脈沖輸出口輸出的脈沖值換算的,那可能就是機械真的有問題了;如果是驅動器返回的脈沖,那是不是有可能編碼器的問題呢?
        3.驅動器輸出的脈沖有什么作用呢?難道只是為了監視電機轉動么?PLC輸出的脈沖數電機執行情況由編碼器反饋給伺服驅動器,驅動器來控制形成閉環是吧?那驅動器輸出這個脈沖有什么用呢?難道輸入給PLC的話,PLC還可以對電機進行二次修正?
        4.廠家的程序上傳上來都沒有程序注釋,對于三菱指令我還不熟悉,短時間很難讀懂。我現在很懷疑編碼器,有沒有什么簡單辦法檢測編碼器的好壞呢?我懷疑的正反轉時候有丟/多脈沖的時候。
        5.伺服電機的編碼器如果拆下來是不是很難裝上去啊?我能不能拆下來檢查一下呢?
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-05-18 21:54
        難道要沉嗎?我自己頂一下
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-05-19 01:02
        引用
        引用第2樓legolaslee于2014-05-17 21:30發表的  :
        謝謝您的解答!
        一般都是直接抓取伺服的實際值,所以如果外再給伺服施壓的話,他的數值也是會跟著變動。
        編碼器維修,請直接找專業的,幾乎遇到這些問題,要先排除是否機械問題,不安裝於機構上,如果確定伺服沒問題才能懷疑機構問題,要不然你覺得那麼多問題,就直接換顆新的不就好了。
        momo0720
        人外有人,天外有天!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 2028 點
        下載積分: 19664 分
        在線時間: 615(小時)
        注冊時間: 2009-09-11
        最后登錄: 2025-06-19
        查看momo0720的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-05-19 11:32
        看 驅動器 上面的 脈波數值 來判斷吧.
        http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
        xudesai
        機器人項目
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 573 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2013-05-09
        最后登錄: 2025-01-22
        查看xudesai的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-05-19 12:20
        什么的電機,不過編碼器查下來你要怎么檢查呢!
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-05-19 14:01
        謝謝!排除了編碼器的問題。
        legolaslee
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 3311 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2012-09-17
        最后登錄: 2016-10-16
        查看legolaslee的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-05-19 14:02
        引用
        引用第4樓changyu0330于2014-05-19 01:02發表的  :

        一般都是直接抓取伺服的實際值,所以如果外再給伺服施壓的話,他的數值也是會跟著變動。
        編碼器維修,請直接找專業的,幾乎遇到這些問題,要先排除是否機械問題,不安裝於機構上,如果確定伺服沒問題才能懷疑機構問題,要不然你覺得那麼多問題,就直接換顆新的不就好了。

        謝謝!發現問題了,是機械有問題。電機還是很堅強的

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 欧洲熟妇色自偷自拍另类| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇 | 国产一区二区精品网站看黄| 人妻丰满熟妇av无码区| 一本色道久久88精品综合| 日本一区二区三区看片| 国产精品天干天干综合网| 国产精品亚洲视频在线观看| 久久热这里只有精品66| 91精品国产91热久久久久福利 | 亚洲乱码中文字幕小综合| 久久91精品国产91久久麻豆| 国产成人综合色就色综合 | 女人扒开的小泬高潮喷小 | 看全黄大色黄大片视频| 嫩草成人AV影院在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产日韩av二区三区| 88久久精品无码一区二区毛片| 国产精品女同性一区二区| 人人妻人人澡人人爽| 国产精品乱码一区二区三| 亚洲综合一区二区三区不卡| 久久精品国产热久久精品国产亚洲 | 国产成人高清精品亚洲| 国产av剧情无码精品色午夜| 国产目拍亚洲精品二区| 中文字幕久区久久中文字幕| 九九热视频在线免费观看| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 自拍视频亚洲精品在线| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 精品国产人妻一区二区三区久久 | 91福利一区福利二区| 亚洲最新中文字幕一区| 亚洲老熟女一区二区三区| japanese熟女熟妇| 精品黄色av一区二区三区| 日本边添边摸边做边爱|