<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2014-08-27 12:22
        各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。
        1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃;
                  2.10~20min,溫度控制在150~180℃;
                  3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃;
        2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3
        3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。
        以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~
        啟航國際教育
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 146 個
        工控威望: 1201 點
        下載積分: 3443 分
        在線時間: 200(小時)
        注冊時間: 2010-08-12
        最后登錄: 2016-07-02
        查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-08-27 17:27
        用自整定或PID來做,再不是就自己編一段微積分和刷時間和比較的精度高的控制程序!
        啟航國際教育
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 146 個
        工控威望: 1201 點
        下載積分: 3443 分
        在線時間: 200(小時)
        注冊時間: 2010-08-12
        最后登錄: 2016-07-02
        查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-08-27 17:28
        但按你的要求不高就用自整定吧!
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-08-27 17:44
        自整定?是溫度模塊里面自帶,還是別的呢?PID,我這邊是普通電磁接觸器,能用嗎?你能把你之前做的,曬個出來?
        wfsqdteco
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1157 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-08-28 14:32
        電磁接觸器調節不了的
        wfsqdteco
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1157 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-08-28 14:34
        硬件太簡單,這樣控制溫度很難實現,溫度范圍很大
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 57749 分
        在線時間: 1139(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-10-30
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-08-28 16:52
        引用
        引用樓主coolnetjun于2014-08-27 12:22發表的 三菱PLC溫度調節程序編寫 :
        1.AD模組如何讀取溫度?
           一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。
          除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。

        2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度?
           空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫?

        3.一般常用控制的方法:
           鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR)  
                                                      |
                                                      ------>電壓或電流訊號--->PLC

        4.如果硬要用MC控制
          因為溫控範圍很大,應該沒有問題。
          只是MC壽命會減短
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-01 09:54
        非常感謝6樓朋友。
        1.AD模塊如何讀取溫度?
          我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。
        2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。
        3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。
        還請各位多討論,留下專業意見,謝謝!
        chc110
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 862 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2014-09-09
        查看chc110的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-01 10:08
        大家好,是否能用PLC溫度模塊控制溫度范圍, 用內部程序對MC1、MC2、MC3啟停進行輪換,有高手的能發個程序,學習一下。謝謝!
        283167087
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2014-08-11
        最后登錄: 2014-11-01
        查看283167087的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-01 13:02
        1
        一般加熱的都用SSR固態繼電器,這個無觸點,對電網波動小。。。。。。。。
        2
        可以PID顯現。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 57749 分
        在線時間: 1139(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-10-30
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-01 13:43
        引用
        引用第7樓coolnetjun于2014-09-01 09:54發表的  :
        非常感謝6樓朋友。
        熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管

        就可以,不需要用PLC
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1976 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-01 22:49
        謝謝10樓朋友,我們改為PLC控制,主要是需要將閥門開關反饋信號,接入控制系統,提升設備安全性能
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲制服在线看| 蜜臀av久久国产午夜| 亚洲成AV人片在线观看麦芽| 亚洲国产精品综合久久20| 97色伦97色伦国产| 亚洲AV成人无码久久精品| 日本国产亚洲一区二区| 鲁丝片一区二区三区免费| 人妻少妇偷人无码视频 | 四虎国产精品成人| 五月天综合社区| 久久精品国产亚洲av天海翼| 国产不卡久久精品影院| 亚洲精品在线视频自拍| 国产精品中文第一字幕| 狠狠综合av一区二区| 内射一区二区三区四区| 91亚洲精品福利在线播放| 亚洲美免无码中文字幕在线| 好好热好好热日韩精品| 久久久精品2019中文字幕之3| 伊人久久大香线蕉综合5g| 日韩人妻一级av一区二区| 在线中文字幕国产一区| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 国产精品一码二码三码| 在线中文字幕人妻视频| 一区二区三区国产亚洲自拍| jk白丝喷浆| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 花式道具play高h文调教| 香蕉久久国产精品免| 成人无码午夜在线观看| 国内精品久久久久影院网站| 久久精品国产99国产精品澳门| 亚洲av无码一区二区三区人| 久青草国产在视频在线观看| 国产乱色国产精品免费视频| 国产精品亚洲二区在线看| 国产一区二区三区内射高清| 人妻av中文字幕无码专区 |