        各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。
        1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃;
                  2.10~20min,溫度控制在150~180℃;
                  3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃;
        2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3
        3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。
        以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~
        啟航國際教育
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 146 個
        工控威望: 1201 點
        下載積分: 3631 分
        在線時間: 200(小時)
        注冊時間: 2010-08-12
        最后登錄: 2016-07-02
        查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-08-27 17:27
        用自整定或PID來做,再不是就自己編一段微積分和刷時間和比較的精度高的控制程序!
        啟航國際教育
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 146 個
        工控威望: 1201 點
        下載積分: 3631 分
        在線時間: 200(小時)
        注冊時間: 2010-08-12
        最后登錄: 2016-07-02
        查看啟航國際教育的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-08-27 17:28
        但按你的要求不高就用自整定吧!
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2164 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-08-27 17:44
        自整定?是溫度模塊里面自帶,還是別的呢?PID,我這邊是普通電磁接觸器,能用嗎?你能把你之前做的,曬個出來?
        wfsqdteco
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1345 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-01-10
        查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-08-28 14:32
        電磁接觸器調節不了的
        wfsqdteco
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 171 點
        下載積分: 1345 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-01-10
        查看wfsqdteco的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-08-28 14:34
        硬件太簡單,這樣控制溫度很難實現,溫度范圍很大
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60309 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-06
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-08-28 16:52
        引用
        引用樓主coolnetjun于2014-08-27 12:22發表的 三菱PLC溫度調節程序編寫 :
        1.AD模組如何讀取溫度?
           一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。
          除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。

        2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度?
           空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫?

        3.一般常用控制的方法:
           鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR)  
                                                      |
                                                      ------>電壓或電流訊號--->PLC

        4.如果硬要用MC控制
          因為溫控範圍很大,應該沒有問題。
          只是MC壽命會減短
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2164 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-01 09:54
        非常感謝6樓朋友。
        1.AD模塊如何讀取溫度?
          我自己是這么理解的:將4~20ma的電信號與溫度做曲線,不同溫度對應不同電信號,輸出不同數值。
        2.控制空氣溫度,它是空壓系統中干燥機的一部分,空氣通過壓縮后,經過干燥機去除空氣中水分。
        3.我們目前干燥機上用的就是MC,的確壽命很短,我目前計劃是將該干燥機由繼電器控制改造成PLC控制(04年的老設備),下步考慮用SSR。
        還請各位多討論,留下專業意見,謝謝!
        chc110
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 1050 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2014-09-09
        查看chc110的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-01 10:08
        大家好,是否能用PLC溫度模塊控制溫度范圍, 用內部程序對MC1、MC2、MC3啟停進行輪換,有高手的能發個程序,學習一下。謝謝!
        283167087
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 873 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2014-08-11
        最后登錄: 2014-11-01
        查看283167087的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-01 13:02
        1
        一般加熱的都用SSR固態繼電器,這個無觸點,對電網波動小。。。。。。。。
        2
        可以PID顯現。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1317 個
        工控威望: 6132 點
        下載積分: 60309 分
        在線時間: 1142(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2026-03-06
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-01 13:43
        引用
        引用第7樓coolnetjun于2014-09-01 09:54發表的  :
        非常感謝6樓朋友。
        熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管

        就可以,不需要用PLC
        coolnetjun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2164 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2013-03-16
        最后登錄: 2014-09-22
        查看coolnetjun的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-01 22:49
        謝謝10樓朋友,我們改為PLC控制,主要是需要將閥門開關反饋信號,接入控制系統,提升設備安全性能
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产SUV精品一区二区四| 亚洲精品一二三区在线看| 国产成人无码AV片在线观看不卡| 亚洲av日韩av永久无码电影| 337p粉嫩大胆色噜噜噜| 国产老熟女国语免费视频| 中文字幕在线精品人妻| 无码国产精品一区二区av| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 秋霞国产av一区二区三区| 日韩美女视频一区二区三区| 人人人澡人人肉久久精品| 日本一级午夜福利免费区| 一个人免费观看WWW在线视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 国产在线观看免费人成视频| 午夜性又黄又爽免费看尤物| 国产精品三级中文字幕| 亚洲伊人成综合网2222| 亚洲乱熟女一区二区三区| 精品一区二区三区在线成人| 蜜臀在线播放一区在线播放 | 国产日韩欧美精品一区二区三区 | 永久免费AV无码网站YY| 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看| 欧美亚洲另类 丝袜综合网| 成人国产一区二区三区精品| 欧美高清狂热视频60一70| 国产精品成人免费视频网站| 亚洲精品一区二区动漫| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区| 国产影片AV级毛片特别刺激| 国产无遮挡A片又黄又爽小直播| 国产精品亚洲综合一区二区| 亚洲精品日韩中文字幕| 亚洲av色香蕉一二三区| 中文成人无字幕乱码精品区| 亚洲人成网站在小说| 国产日产亚洲系列av| 99久久99久久久精品久久| 日本国产一区二区三区在线观看 |