        如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
        問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
                2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
                3.熱繼用nr2-93   48-65A;
                4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
                
        不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8132 個
        工控威望: 10503 點
        下載積分: 21386 分
        在線時間: 3169(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-21
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-27 16:28
        50HZ和60HZ可以忽略,耐壓高的可以代替耐壓低的,載流量大的可以代替載流量小的。
        熱繼電器的保護原理是根據流過的電流發熱驅動熱敏元件來保護的。頻率差異可以直接忽略。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        philips105s
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 657 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2013-11-03
        最后登錄: 2022-04-11
        查看philips105s的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-27 16:48
        言簡意賅,精辟。呵呵,再問下,國內單相220v的用電器可以直接連對方的220v相線嗎?感覺雖然有10hz的差別,但應該問題不大吧。
        七十年代
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 447 點
        下載積分: 4031 分
        在線時間: 350(小時)
        注冊時間: 2006-12-16
        最后登錄: 2022-03-15
        查看七十年代的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-27 16:57
        頭一次碰到國外制式。版主說的言簡意賅!
        mmxx111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 375 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 457(小時)
        注冊時間: 2012-10-11
        最后登錄: 2025-12-20
        查看mmxx111的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-27 19:32
        朋友你說的 出口設備,斷路器·熱繼電器對頻率60HZ可以使用,進口接觸器都有50/60HZ。
        000518
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 1049 分
        在線時間: 429(小時)
        注冊時間: 2008-12-18
        最后登錄: 2025-12-20
        查看000518的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-27 19:53
        這個要對方客戶說了算。否則當心賠錢。
        wolf0718
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 3068 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2014-12-25
        最后登錄: 2015-02-16
        查看wolf0718的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-27 20:41
        斷路器·熱繼電器一般可以替代,接觸器國內應該可以找到替代品,電機必須得換。
        樓主留言:
        真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
        ufo6363
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 6586 分
        在線時間: 1396(小時)
        注冊時間: 2010-11-21
        最后登錄: 2025-12-04
        查看ufo6363的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-28 00:53
        放心大膽的用,越算越怕。我這里去韓國的設備50頻率還不一樣用
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-28 08:16
        3相220任取兩相插個臺燈或者別的220V負載運行沒任何問題.
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4029(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-12-22
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-28 08:29
        設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用
        樓主留言:
        真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
        獨自漂泊
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4029(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-12-22
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-28 09:26
        引用
        引用第9樓sunwenhui-1于2015-01-28 08:29發表的  :
        設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用

        國內合資西門子的,或者臺灣東元,
        獨自漂泊
        fubin739
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 454(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-11-15
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-28 16:46
        接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
        其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 潮喷失禁大喷水无码| 日韩美少妇大胆一区二区| 国产精品成人aaaaa网站| 亚洲 卡通 欧美 制服 中文| 亚洲欧洲一区二区免费| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 国产午夜福利片1000无码| 精品国产成人国产在线视| 日本一区二区三区在线播放| 99在线精品视频观看免费| 日本aaaaa片特黄aaaa| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 国产一精品一av一免费| 婷婷丁香五月激情综合| 亚洲综合久久一本伊一区| 国产一区二三区日韩精品| 国产免费午夜福利蜜芽无码| 中文人妻av高清一区二区| 精品视频在线观看免费观看| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 久久九九精品99国产精品| 国产乱码精品一区二区麻豆| 野花在线观看免费观看高清| 色综合一本到久久亚洲91| 特级精品毛片免费观看| 中文字幕精品亚洲二区| 最新亚洲人成网站在线观看| 丰满爆乳一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 午夜三级成人在线观看| 人妻另类 专区 欧美 制服| 精品久久久久无码| 久青草国产在视频在线观看| 色噜噜狠狠色综合成人网| 亚洲无码久久久久| 思思热在线视频精品| 在线观看无码一区二区台湾| 国产视频有码字幕一区二区| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 日本人成精品视频在线| blued视频免费观看片|