        樓主  發表于: 2015-01-27 16:21
        如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
        問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
                2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
                3.熱繼用nr2-93   48-65A;
                4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
                
        不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-01-27 16:28
        50HZ和60HZ可以忽略,耐壓高的可以代替耐壓低的,載流量大的可以代替載流量小的。
        熱繼電器的保護原理是根據流過的電流發熱驅動熱敏元件來保護的。頻率差異可以直接忽略。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        philips105s
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 127 點
        下載積分: 657 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2013-11-03
        最后登錄: 2022-04-11
        查看philips105s的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-01-27 16:48
        言簡意賅,精辟。呵呵,再問下,國內單相220v的用電器可以直接連對方的220v相線嗎?感覺雖然有10hz的差別,但應該問題不大吧。
        七十年代
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 327 個
        工控威望: 447 點
        下載積分: 4031 分
        在線時間: 350(小時)
        注冊時間: 2006-12-16
        最后登錄: 2022-03-15
        查看七十年代的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-01-27 16:57
        頭一次碰到國外制式。版主說的言簡意賅!
        mmxx111
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 375 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2012-10-11
        最后登錄: 2025-10-30
        查看mmxx111的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-01-27 19:32
        朋友你說的 出口設備,斷路器·熱繼電器對頻率60HZ可以使用,進口接觸器都有50/60HZ。
        000518
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 118 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 1049 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2008-12-18
        最后登錄: 2025-10-26
        查看000518的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-01-27 19:53
        這個要對方客戶說了算。否則當心賠錢。
        wolf0718
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 3068 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2014-12-25
        最后登錄: 2015-02-16
        查看wolf0718的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-01-27 20:41
        斷路器·熱繼電器一般可以替代,接觸器國內應該可以找到替代品,電機必須得換。
        樓主留言:
        真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
        ufo6363
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 446 個
        工控威望: 573 點
        下載積分: 6584 分
        在線時間: 1396(小時)
        注冊時間: 2010-11-21
        最后登錄: 2025-10-29
        查看ufo6363的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-01-28 00:53
        放心大膽的用,越算越怕。我這里去韓國的設備50頻率還不一樣用
        路在何方
        路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1079 個
        工控威望: 4895 點
        下載積分: 1038 分
        在線時間: 554(小時)
        注冊時間: 2010-10-10
        最后登錄: 2024-11-18
        查看路在何方的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-01-28 08:16
        3相220任取兩相插個臺燈或者別的220V負載運行沒任何問題.
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-01-28 08:29
        設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用
        樓主留言:
        真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎?
        獨自漂泊
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-10-31
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-01-28 09:26
        引用
        引用第9樓sunwenhui-1于2015-01-28 08:29發表的  :
        設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用

        國內合資西門子的,或者臺灣東元,
        獨自漂泊
        fubin739
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 453(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-09-21
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-01-28 16:46
        接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
        其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 香蕉eeww99国产在线观看| 国产精品中出一区二区三区| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 一区二区三区国产亚洲网站| 亚洲色一色噜一噜噜噜| a午夜国产一级黄片| 国产激情av一区二区三区| 狠狠v日韩v欧美v| 性一交一乱一乱一视频| 欧美成人性色一区欧美成人性色区| 六十熟妇乱子伦视频| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 成av免费大片黄在线观看| 在线中文字幕国产精品| 夜夜摸日日摸视频| 亚洲av成人无网码天堂| 中文字幕v亚洲日本在线电影 | 久久精品道一区二区三区| 性色av一区二区三区精品| 亚洲高清WWW色好看美女| 无码av永久免费专区麻豆| 免费av网站| 亚洲AV日韩精品久久久久| 国产激情艳情在线看视频| 久久一本人碰碰人碰| 国产无套护士在线观看| 中文字幕亚洲制服在线看| 中文字幕在线国产精品| jαpαnesehd熟女熟妇伦| 亚洲成色精品一二三区| 无人视频在线观看免费播放影院| 国产精品中文字幕一二三| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 日韩在线一区二区每天更新| 久久婷婷综合色丁香五月| 精品国产一区二区三区国产区| 欧美在线精品一区二区三区| 欧美视频精品免费覌看| 《特殊的精油按摩》3| 成人午夜电影福利免费| 白色丝袜国产在线视频|