        三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!
        驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-07-14 11:49
        沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-07-14 13:55
        引用
        引用第1樓abcdef張勇于2015-07-14 11:49發表的  :
        沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出

        以后對PLC的使用沒有影響是嗎
        luohongliang
        聞道有先后 術業有專攻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2012-06-07
        最后登錄: 2016-10-17
        查看luohongliang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-07-14 16:25
        通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。
        富陽工控
        燈泡電工
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 23653 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2012-07-06
        最后登錄: 2025-11-30
        查看富陽工控的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-07-14 17:02
        定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-07-14 17:02
        引用
        引用第3樓luohongliang于2015-07-14 16:25發表的  :
        通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。

        之前電機撞到過一次,用24V電源驅動器帶起來有點吃力才換成48V電源的,驅動器電壓范圍是24V--60V的啊,理論上應該可以吧,只是PUL+、DIR+這里電壓異常,怎么破,總不能直接串個大電阻吧,這樣可能又帶不起電機了啊
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-07-14 17:04
        引用
        引用第4樓富陽工控于2015-07-14 17:02發表的  :
        定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。

        就是說,定位控制那里要單獨送個5V電源?是這樣嗎
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-07-15 09:32
        只要滿足驅動器輸入光耦的工作電流就OK,一般幾個毫安,所以電壓多少串限流電阻,只要電壓不超過PLC的OC輸出集電極耐壓。
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-07-15 09:40
        前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-07-15 16:28
        引用
        引用第8樓abcdef張勇于2015-07-15 09:40發表的  :
        前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。

        好的,謝謝了
        sicsuilyijun
        工控路上學習中
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 767 分
        在線時間: 374(小時)
        注冊時間: 2009-05-17
        最后登錄: 2025-10-26
        查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-07-15 17:47
        脈沖輸入,方向信號可以用plc的24v電源串2k電阻接入。脈沖列和方向plc用同一com口,最大程度上節約Y口。
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 835 分
        在線時間: 183(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-12-08
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-07-16 18:25
        最好是5V,頻率高了,24V串電阻也會有問題。
        看了一下你的接線圖,控制器上面不是有5V嗎?
        還是圖有問題。
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线观看视频| 人人爽人人爽人人片av东京热| 国产95在线 | 欧美| 在线精品自拍亚洲第一区| 亚洲天天堂天堂激情性色| 99在线精品国自产拍中文字幕| 宅男噜噜噜66在线观看| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 九色国产精品一区二区久久| 无码丰满熟妇| 欧美性巨大╳╳╳╳╳高跟鞋| 精品一区二区久久久久久久网站| 国产高清精品在线91| 国产一区二区三区在线观| 国产成人亚洲日韩欧美| 亚洲男人AV天堂午夜在| 国产激情国产精品久久源| 婷婷色综合视频在线观看| 国产精品福利自产拍久久| 又大又硬又爽免费视频| 精品国产国语对白主播野战| 中文字幕婷婷日韩欧美亚洲| 久久这里有精品国产电影网| 欧美精品一国产成人综合久久| 九九热在线精品视频首页| 欧美人与性动交α欧美精品| 美腿丝袜亚洲综合在线视频| 中文字幕免费不卡二区| 亚洲首页一区任你躁xxxxx| 国产一级精品毛片基地| 开心五月婷婷综合网站| 亚洲福利精品一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全1| 国产中文成人精品久久久| 欧美性色欧美a在线播放| 亚洲一本二区偷拍精品| 欧美国产精品拍自| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 一二三四电影在线观看免费| 亚洲女人的天堂在线观看| 亚洲国产午夜福利精品|