        樓主  發表于: 2015-07-14 11:42
        三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
        驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-07-14 11:49
        沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-07-14 13:55
        引用
        引用第1樓abcdef張勇于2015-07-14 11:49發表的  :
        沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出

        以后對PLC的使用沒有影響是嗎
        luohongliang
        聞道有先后 術業有專攻
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 672 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2012-06-07
        最后登錄: 2016-10-17
        查看luohongliang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-07-14 16:25
        通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。
        富陽工控
        燈泡電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 536 點
        下載積分: 23653 分
        在線時間: 157(小時)
        注冊時間: 2012-07-06
        最后登錄: 2025-11-30
        查看富陽工控的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-07-14 17:02
        定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2015-07-14 17:02
        引用
        引用第3樓luohongliang于2015-07-14 16:25發表的  :
        通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。

        之前電機撞到過一次,用24V電源驅動器帶起來有點吃力才換成48V電源的,驅動器電壓范圍是24V--60V的啊,理論上應該可以吧,只是PUL+、DIR+這里電壓異常,怎么破,總不能直接串個大電阻吧,這樣可能又帶不起電機了啊
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2015-07-14 17:04
        引用
        引用第4樓富陽工控于2015-07-14 17:02發表的  :
        定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。

        就是說,定位控制那里要單獨送個5V電源?是這樣嗎
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2015-07-15 09:32
        只要滿足驅動器輸入光耦的工作電流就OK,一般幾個毫安,所以電壓多少串限流電阻,只要電壓不超過PLC的OC輸出集電極耐壓。
        abcdef張勇
        工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 173 點
        下載積分: 6873 分
        在線時間: 170(小時)
        注冊時間: 2015-07-02
        最后登錄: 2025-12-02
        查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2015-07-15 09:40
        前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。
        文1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 223 點
        下載積分: 4716 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2015-06-08
        最后登錄: 2020-04-18
        查看文1234的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2015-07-15 16:28
        引用
        引用第8樓abcdef張勇于2015-07-15 09:40發表的  :
        前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。

        好的,謝謝了
        sicsuilyijun
        工控路上學習中
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 355 點
        下載積分: 767 分
        在線時間: 374(小時)
        注冊時間: 2009-05-17
        最后登錄: 2025-10-26
        查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2015-07-15 17:47
        脈沖輸入,方向信號可以用plc的24v電源串2k電阻接入。脈沖列和方向plc用同一com口,最大程度上節約Y口。
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 835 分
        在線時間: 183(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-12-08
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2015-07-16 18:25
        最好是5V,頻率高了,24V串電阻也會有問題。
        看了一下你的接線圖,控制器上面不是有5V嗎?
        還是圖有問題。
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 人妻少妇偷人精品一区| 国产亚洲一区二区三区四区| 国产成人免费| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线| 亚洲国产精品一二三区| 236宅宅理论片免费| 国产综合色在线精品| 久久 国产 尿 小便 嘘嘘| 国产乱老熟女乱老熟女视频| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 国产老头多毛Gay老年男| 精品国精品自拍自在线| 最新偷拍一区二区三区| 一区二区亚洲人妻精品| 国产久热精品无码激情| 美乳丰满人妻无码视频| 大伊香蕉精品视频在线| 国产一区二区黄色在线观看| 美女黄网站人色视频免费国产| 中国性欧美videofree精品| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 乱码中文字幕| 久久综合综合久久综合| 另类国产精品一区二区| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码| 亚洲国产五月综合网| 大地资源免费视频观看| 成人无码潮喷在线观看| 国产91麻豆精品成人区| 日韩精品一区二区高清视频| 久久人人妻人人爽人人爽| 亚洲成亚洲成网| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 日本夜爽爽一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV成人毛片| 部精品久久久久久久久| 亚洲精品天天影视综合网| 欧美视频免费一区二区三区 | 亚洲码国产精品高潮在线| 亚洲综合无码一区二区| 四虎影视库国产精品一区|