2AD  數字量值是4000的   ,把模擬量讀過來也就是模擬量輸入  比如放在 D100里  然后進行工程量轉換步驟如下1, D100/ 4000  ,  2, 結果放D102里 ,  3, D102*8結果放D104里   4,D104里就是你想要的壓力值
2DA  數字量值是4000的     ,     寫入模擬量也就是模擬量輸出    比如 D104里壓力值轉換4-20ma的電流 步驟如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是數字量了。
重點:
PLC數字量0-4000     對應 電流 4-20ma    對應變送器壓力 0-8kg     三者線性關系。