        新手求教,關于伺服控制電機固定轉多少圈后停止。
        小弟新手,因為單位以前用變頻器+普通電機來實現物料攪拌,現在領導看到新產品后,命令我們改換成伺服系統控制。動作過程:伺服電機定時帶動攪拌螺旋,只轉15-20圈后停止。等待計時到點,再次往復。這樣的控制是控制轉速,還是位置,還是方向 ?計時這塊我用PLC會做,但輸出脈沖指令什么的程序,不會寫,初步打算用臺達伺服控制系統。去臺達官網看了,也不知道該選什么型號,哪位大神幫參考一下,伺服電機選3.0KW的。PLC想用臺達的。
        [ 此帖被ruyashewa在2016-07-12 10:14重新編輯 ]
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-12 09:17
        臺達的伺服   看你用多少線的   自己算一圈用多少脈沖    你就不用固定脈沖數   用HMI連接輸入脈沖即可     這個是位置控制

        如果你有正 反轉的話就  帶方向控制信號



        那你就用固定速度    帶脈沖個數   帶加減速時間的    DPLSR     K5000   D1  K20  Y0

        K5000 是伺服速度   D1就是你所發脈沖輸自己定義吧    K20為加減速時間ms  
        樓主留言:
        真誠感謝!不用正反轉。單純計算轉多少圈停止即可。
        由伺服驅動器的電子齒輪設置決定的,例如,編碼器是10000pps,電子齒輪比設為1,則電機一圈需要10000PPS。若設為2,則電機一圈需5000PPS.簡單說就是,10000=(電子齒輪比)*(PLC發的脈沖數) 是這個意思嗎?  看下臺達PLC編程手冊是不是就能編出這些相關程序?以前小弟搞過西門子,三菱,施耐德PLC,但沒弄過關于脈沖的程序。所以求教。
        [ 此帖被ixiaxia在2016-07-12 09:55重新編輯 ]
        shuxuan
        在路上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 5163 點
        下載積分: 5922 分
        在線時間: 440(小時)
        注冊時間: 2012-09-06
        最后登錄: 2025-05-31
        查看shuxuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-12 09:48
        三菱的做過,臺達和三菱差不多
        機械臂
        hafatahaha
        臺達代理
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1336 個
        工控威望: 1334 點
        下載積分: 2535 分
        在線時間: 398(小時)
        注冊時間: 2012-09-26
        最后登錄: 2019-01-19
        查看hafatahaha的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-12 09:54
        可以用內部位置,,也可以PLC控制,,樓主在哪里,,可以聯系我,,方案和價格都給你
        上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
        臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-12 09:56
        你就用位置控制方式    脈沖就用低速脈沖    不用方向    帶報警與復位端子就可以了   控制線就比較少
        樓主留言:
        真誠感謝!
        帶報警與復位端子,我理解是不是,我說的計時到點了直接接到報警復位端子上?
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-12 09:58
        如果你轉一圈要5000個脈沖    15圈就是 75000個脈沖 即可  發完了 你給信號出來  斷開即可
        樓主留言:
        真誠感謝!
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-07-12 10:00
        特殊繼電器  脈沖信號執行完畢標志
        M1029, M1030, M1036, M1037, M1102, M1103
        樓主留言:
        真誠感謝!

        執行完畢標志位。很有用。
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2016-07-12 10:05
        臺達B2的伺服驅動器是160000  一圈     如果你齒輪比設置為1:1   就的發160000個脈沖才能轉一圈,你設置100 :1   就1600個脈沖一圈,   中間你沒有減速比就 直接設置即可    便于好計算脈沖自己可以設定的    

        我一般都是用的200個脈沖一圈    就把齒輪比設置的800:1
        工控勤哥
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 3677 點
        下載積分: 8645 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2016-06-23
        最后登錄: 2025-07-18
        查看工控勤哥的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2016-07-12 10:05
        樓主都沒說用什么PLC,看看手冊,再找找資料,不難的。
        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2016-07-12 13:34
            



        你就用位置控制方式    脈沖就用低速脈沖    不用方向    帶報警與復位端子就可以了   控制線就比較少

        樓主留言:

        真誠感謝!
        帶報警與復位端子,我理解是不是,我說的計時到點了直接接到報警復位端子上?



        你計時器到點是重新啟動吧     程序里面編寫就是啊  

        報警端子是  驅動器輸出來的啊    難道你驅動器報警不給外面提示?

        復位就是驅動器報警了    按復位   報警就消除


        你計時器到點是   第二次在重復啟動伺服電機   我理解就是計時到就給伺服重新發脈沖信號
        樓主留言:
        真誠感謝!
        哦,懂了,驅動器的那個報警其實就是故障報警。
        您說的太對了,計時器到點就是第二次重啟伺服電機。重新發送脈沖數據。。高手謝謝。
        l0331g
        隨緣...
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 7373 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2011-03-31
        最后登錄: 2025-08-29
        查看l0331g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2016-07-13 21:08
        不用那麼麻煩吧……
        臺達 A2,它有內部定位功能,設定好只要透過 io 運作就可,省的寫一堆程式 (但是如是我,我會配合 him 來做較靈活,但是 him ,跟 pls 指令不熟者不建議)
        絕世精靈
        略懂、略懂……
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 363 個
        工控威望: 4813 點
        下載積分: 2006 分
        在線時間: 403(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2025-09-03
        查看絕世精靈的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2016-07-13 21:21
        不理解這種控制要求為什么要用伺服?請高手指教,,,
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜性猛春交XXXX| 又色又污又爽又黄的网站| 在线播放免费人成毛片| 国产喷水1区2区3区咪咪爱AV| 亚洲精品成人无限看| 午夜久久一区二区狠狠干| 亚洲欧美日韩在线码| 99热精品国产三级在线观看| 粉嫩在线一区二区三区视频| 深夜福利资源在线观看| 性无码专区无码| 久久免费偷拍视频有没有| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 亚洲av中文乱码一区二| 国产亚洲精品第一综合另类灬| 精品一区二区三区蜜桃麻豆| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 91老熟女老女人国产老| 免费无码肉片在线观看| 国产播放91色在线观看| 性一交一乱一伦| 四虎在线成人免费观看| 国产av无码专区亚洲av软件| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 日韩精品中文字一区二区| 亚洲人妻一区二区精品| 久久精品国产99久久6| 色丁香一区二区黑人巨大| 亚洲精品无码日韩国产不卡av| 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 老司机亚洲精品一区二区| 99久久久国产精品免费无卡顿| 欧乱色国产精品兔费视频| 亚洲精品国产精品乱码不| 亚洲人成网网址在线看| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 国产熟女激情一区二区三区| 奇米777四色成人影视| 欧美日韩在线亚洲二区综二| 国产精品乱人伦一区二区| 亚洲AV福利天堂在线观看|