        圖片:
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 257 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 59464 分
        在線時間: 832(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2025-08-26
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 100355 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2025-08-29
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3910 個
        工控威望: 4365 點
        下載積分: 147086 分
        在線時間: 6747(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-08-29
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12082 分
        在線時間: 3605(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 10149 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2025-08-24
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1961 個
        工控威望: 2167 點
        下載積分: 48643 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1435 個
        工控威望: 11734 點
        下載積分: 6854 分
        在線時間: 670(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2025-07-31
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 亚洲色欲色欱WWW在线| 婷婷六月天在线| 精品国产一区二区亚洲人| 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 综合色天天久久| 日韩中文字幕亚洲精品| 国产精品无码一区二区三区电影| 欧美成本人视频免费播放| 性欧美videofree高清精品| 中文字幕国产日韩精品| 久久综合亚洲色一区二区三区| 高清国产一区二区无遮挡| 亚洲熟妇精品一区二区| 亚洲综合91社区精品福利| 国产综合久久99久久| 久久AV中文综合一区二区| 国产精品三级国产精品高| 国产对白老熟女正在播放| 国产精品人成在线观看免费| 亚洲精品成人一二三专区| 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 亚洲欧洲日产国产 最新| 欧美丰满熟妇xxxx性| 99中文字幕精品国产| 国产高清亚洲一区亚洲二区| 成人特黄A级毛片免费视频 | 精品国产成人国产在线视| a毛片在线看片免费看 | 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 水蜜桃精品综合视频在线| 国产成AV人片久青草影院| 日韩美少妇大胆一区二区| 亚洲一区成人在线视频| 一区二区三区在线 | 欧洲 | 日韩有码精品中文字幕| 成人看的污污超级黄网站免费| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 国产精品综合一区二区三区| 麻豆国产高清精品国在线| 亚洲AV午夜电影在线观看|