        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 60722 分
        在線時間: 837(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2026-03-12
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 105131 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2026-03-14
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-01
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3799 個
        工控威望: 4402 點
        下載積分: 153663 分
        在線時間: 6833(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2026-03-14
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 1011 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 1011 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 19095 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-14
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 11957 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2026-03-14
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1380 個
        工控威望: 11741 點
        下載積分: 7576 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2026-03-14
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久青草视频在线视频在线| 国产午夜福利视频第三区| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 久久亚洲中文字幕视频| 国色天香成人一区二区| 国产午夜三级一区二区三| 国产成人精品午夜二三区| 国产毛片三区二区一区| 中文字幕无码不卡在线| 免费看久久妇女高潮a| 欧美黑人性暴力猛交喷水| 精品中文人妻在线不卡| 亚洲第一无码xxxxxx| 国产精品小一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产最新| 漂亮的人妻不敢呻吟被中出| 五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产| 欧美寡妇xxxx黑人猛交| 中文字幕人妻色偷偷久久| 久久久久88色偷偷| 做暖暖视频在线看片免费| а√天堂8在线官网| 精品国产高清中文字幕| 欧美福利在线| 色国产视频| 97久久精品人人做人人爽| 中文字幕理伦午夜福利片| 国产日产欧产精品精品| 亚洲爆乳WWW无码专区| 中文字幕乱码一区二区三区免费| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 成人免费av色资源日日| 亚洲精品一区二区二三区| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 国产亚洲欧美精品久久久| 亚洲视频免费一区二区三区| 开心婷婷五月激情综合社区| 日韩精品亚洲 国产| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 中文字幕日韩一区二区不卡| 成年女人免费毛片视频永久|