        樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
        圖片:
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 60722 分
        在線時間: 837(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2026-03-12
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 151 點
        下載積分: 105131 分
        在線時間: 181(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2026-03-14
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-15
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 869 分
        在線時間: 2416(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2026-03-15
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3799 個
        工控威望: 4402 點
        下載積分: 153743 分
        在線時間: 6833(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2026-03-16
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 1011 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 1011 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 19175 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-16
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 11997 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2026-03-15
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1380 個
        工控威望: 11741 點
        下載積分: 7576 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2026-03-14
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合在线一区二区三区| 国产精品无码素人福利不卡| 最新国产麻豆AⅤ精品无码| 一区二区三区四区黄色片| 欧洲码亚洲码的区别入口| 中文字幕日韩精品欧美一区| 年轻漂亮的人妻被公侵犯bd免费版| 春雨电影大全免费观看| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 国产在线视频不卡一区二区| 不卡在线一区二区三区视频| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 久久国内精品自在自线400部| 婷婷五月深深久久精品| 东京热av无码电影一区二区| 婷婷色中文字幕综合在线| 国产成人精品性色av麻豆| 91精品国产高清久久久久久g| 国产精品色婷婷亚洲综合看片| 欧美成A高清在线观看| 国产高清精品在线91| 人妻中文字幕av资源站| 亚洲热视频这里只有精品| 蜜臀av久久国产午夜福利软件| 国产性一交一乱一伦一色一情 | 国产绿帽在线视频看| 国产色无码专区在线观看| 色欧美片视频在线观看| 亚洲成精品动漫久久精久| 亚洲精品国产成人av蜜臀| 精品国产成人国产在线视| 日韩 一区二区在线观看| 999福利激情视频| 97久久超碰国产精品旧版| 99久久精品久久久久久婷婷| 亚洲爆乳www无码专区| 亚洲熟女一区二区av| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 久久精品国产亚洲AV不卡 | 国产在线精品一区二区夜色| 国产普通话刺激视频在线播放|