<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
        圖片:
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 59694 分
        在線時間: 833(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2025-10-22
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 101865 分
        在線時間: 176(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3781 個
        工控威望: 4384 點
        下載積分: 149308 分
        在線時間: 6783(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-10-30
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14347 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 10569 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 11734 點
        下載積分: 6874 分
        在線時間: 671(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本东京热不卡一区二区| 亚洲av中文久久精品国内| 日韩丝袜人妻中文字幕| 无码专区视频精品老司机| 亚洲一区成人在线视频| 久久中文字幕不卡一二区| 亚州av第二区国产精品| 国产成人av免费观看| 亚洲人成网站在小说| 精品人妻丰满久久久a| 欧美精品国产综合久久| 日韩放荡少妇无码视频| 国产精品成人久久电影| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 中文字幕日本亚洲欧美不卡| 国产精品伦人一久二久三久| 日本一区二区三本视频在线观看| 少妇人妻av毛片在线看| 麻豆国产va免费精品高清在线| 国产在线线精品宅男网址| 国产精品久久久久AV福利动漫 | 中文字幕一区二区三区麻豆| 午夜福利国产精品视频| 亚洲成av人在线播放无码| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 国产成人AV无码精品天堂| 国产麻豆一区二区精彩视频| 国产午夜福利精品视频| 亚洲熟女乱色综合一区| jlzz大jlzz大全免费| 综合久久av一区二区三区| 无码熟妇人妻av影音先锋| 最新亚洲人成无码WWW| 年轻女教师hd中字3| 国产激情久久久久影院老熟女免费 | 国产一级r片内射免费视频| 日韩精品一区二区都可以| 国产自在自线午夜精品| 热99久久这里只有精品| 久久综合国产色美利坚| 无码天堂亚洲国产av麻豆|