        樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
        圖片:
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 257 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 59464 分
        在線時間: 832(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2025-08-26
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 100365 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2025-08-30
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 526 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3910 個
        工控威望: 4365 點
        下載積分: 147136 分
        在線時間: 6747(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-08-31
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12132 分
        在線時間: 3606(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-31
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 506 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 10149 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2025-08-24
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1961 個
        工控威望: 2167 點
        下載積分: 48643 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1435 個
        工控威望: 11734 點
        下載積分: 6854 分
        在線時間: 670(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2025-07-31
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品污一区二区三区| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 亚洲爆乳少妇无码激情| 国产色悠悠视频在线观看| A级孕妇高清免费毛片| 色老99久久九九爱精品| 国产精品国语对白露脸在线播放 | 刺激第一页720lu久久| 欧美丰满熟妇bbbbbb| 加勒比无码人妻东京热| 潘金莲高清dvd碟片| 欧美一本大道香蕉综合视频| 熟妇人妻久久精品一区二区| 成人亚洲狠狠一二三四区| 亚洲大尺度无码无码专线| 毛片内射久久久一区| 99中文字幕精品国产| 真人性囗交视频| 九九热在线免费视频播放| 天堂网在线.www天堂在线资源| 久章草这里只有精品| 国产成人无码免费看视频软件| 国产成人亚洲欧美二区综合| 亚洲日本精品一区二区| 国产精品视频中文字幕| 久久道精品一区二区三区| 国产成人高清亚洲一区91| 久久亚洲av综合悠悠色| 精品乱人伦一区二区三区| 亚洲人成影院在线观看| 韩国免费A级毛片久久| 亚洲欧美激情在线一区| 97人人添人人澡人人澡人人澡 | 国产午夜亚洲精品国产成人| 国产亚洲精品AA片在线爽| 亚洲男人AV天堂午夜在| 华人在线亚洲欧美精品| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 国产成人亚洲欧美二区综合| 99精品热在线在线观看视| 日本熟妇XXXX潮喷视频|