        圖片:
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

        luohe0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 368 點
        下載積分: 59694 分
        在線時間: 833(小時)
        注冊時間: 2012-04-18
        最后登錄: 2025-10-22
        查看luohe0的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
        又是日本的設備
        297319281
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 152 點
        下載積分: 101865 分
        在線時間: 176(小時)
        注冊時間: 2017-02-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看297319281的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
        1.5(系數)是什么
        遇見!
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
        [ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
        hnyyhym
        級別: 家園?

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
        引用
        引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
        又是日本的設備

        日本設備好像是三相220v,單相110v吧
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3781 個
        工控威望: 4384 點
        下載積分: 149308 分
        在線時間: 6783(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-10-30
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
        直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
        工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
        引用
        引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

        一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



        加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
        gadna9
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 94 個
        工控威望: 202 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2016-08-02
        最后登錄: 2019-12-06
        查看gadna9的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
        引用
        引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
        1.5(系數)是什么



        人為放大倍數
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14347 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-30
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
        現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
        zhaoxg
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 490 個
        工控威望: 10679 點
        下載積分: 10569 分
        在線時間: 347(小時)
        注冊時間: 2016-05-07
        最后登錄: 2025-10-29
        查看zhaoxg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
        隔離成220的,控制系統供電?
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
        引用
        引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
        各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
        另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


        這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
        tathui
        機械工
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 11734 點
        下載積分: 6874 分
        在線時間: 671(小時)
        注冊時間: 2016-04-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看tathui的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
        這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
        隔行如隔山
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 乱色熟女综合一区二区三区| 国产精品色内内在线播放| √天堂中文www官网在线| 国内在线视频一区二区三区| 天天爽天天摸天天碰| 精品亚洲无人区一区二区| 久久96热在精品国产高清| 免费无码黄十八禁网站| 久久久亚洲欧洲日产国码是av | 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 国产乱人激情H在线观看| 日韩在线播放中文字幕| 亚洲欧美人成电影在线观看| 无码帝国www无码专区色综合| 欧美人人妻人人澡人人尤物| 1024你懂的国产精品| 亚洲成av人片在线观看www| 久久人妻精品白浆国产| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 亚洲国产黄色| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 一本一道中文字幕无码东京热| 欧美不卡无线在线一二三区观| 日韩成人高精品一区二区| 亚洲人成人无码网WWW电影首页| 国产精品女同一区二区| 97视频精品全国免费观看| 日韩中文字幕有码午夜美女| 精品免费看国产一区二区| 国产裸体美女视频全黄| 偷拍亚洲一区二区三区| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 天堂中文8资源在线8| 狠狠色狠狠综合久久| 日本人一区二区在线观看| 好男人在线视频观看高清视频| 久久羞羞色院精品全部免费| 免费看视频的网站| 老熟妇国产一区二区三区 | 久久精品国产99久久六动漫| 国产综合精品一区二区三区|