        樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
        配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1961 個
        工控威望: 2167 點
        下載積分: 48643 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-08-27
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-15 11:45
        如果是離變壓器100米以內,可以用YJV的電纜,95平方,本來還小一號也可以,但不知道電加熱是長期加熱,還是暫時的,所以保險一點,那怕夏天高溫天氣也不用擔心散熱了(夏天在用電高峰時,電壓會很低,這樣線電流會很大,再加上現在的電纜,銅芯有9折就不錯了,所以選95平方!!)如果不長期加熱,70平方也可以的!!
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 306 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8241 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-15 11:45
        參考一下,使用120的電纜
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3910 個
        工控威望: 4365 點
        下載積分: 147086 分
        在線時間: 6747(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-08-29
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-15 12:05
        220V的電~~還是380V的電
        100米~~220V少說要350米平方
                     380V少說要150米平方
        但你所有細項不同有可能變異
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        好久不見啦!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 43 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 4131 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2017-05-16
        最后登錄: 2017-11-07
        查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-15 12:22
        自己查電纜安全載流量表好了,問來問去沒個統一數值。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2345 個
        工控威望: 2580 點
        下載積分: 11870 分
        在線時間: 925(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-08-29
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-15 13:08
        我取向與120電纜
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2275 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 12082 分
        在線時間: 3605(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-08-29
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-15 13:14
        ·100WK100米需要95平方銅電纜線,國標線
        penn_yuan
        只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 2293 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2015-11-10
        最后登錄: 2024-06-11
        查看penn_yuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-15 14:15
        如果你買的是國標銅線,70平方足以。如果市場上買一些個雜牌子的話至少要再上升一個檔次。
        幫助別人的同時就是幫助自己。
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1160 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2063 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-07-21
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-15 15:56
        保險起見,還是120的好
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        haiyouyang
        LabVIEW & C++
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 176 個
        工控威望: 8153 點
        下載積分: 43788 分
        在線時間: 906(小時)
        注冊時間: 2011-03-29
        最后登錄: 2025-08-29
        查看haiyouyang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-15 16:31
        50平方的銅芯線足也!!!3相4線制:用3X50+1X35的銅芯電纜;3相5線制:在3相4線制的基礎上增加16平方的地線。
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 640 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-15 16:46
        如果你長期服務或自己這公司用150平方電纜,近一或兩年要走人的用120平方電纜,設備生產商用90平方,不要問為什么,這世上有種叫線損
        江流天地外
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 254 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2017-02-21
        最后登錄: 2025-08-28
        查看江流天地外的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-15 17:56
        95平方毫米電纜足夠了。如果套管或埋地散熱不良要加粗。我公司130KW大電機再加上小電機總共140KW左右,用95電纜裸天布線己用了好幾年。不過夏天發熱有點嚴重。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 韩国福利片在线观看播放| 午夜激情福利在线免费看| av天堂久久天堂av| 国产成AV人片久青草影院| 国产精品无码a∨麻豆| 中文字幕人妻av第一区| 成人免费视频一区二区三区| 九九热在线精品视频九九| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 高清性欧美暴力猛交| 国产99久久精品一区二区| 国产av不卡一区二区| 成人区人妻精品一区二区| 麻豆精品久久精品色综合| 亚洲国产精品成人av网| 91九色国产成人久久精品| 人妻少妇精品视频专区| 伊人久在线观看视频| 国产毛片三区二区一区| 无码专区 人妻系列 在线| 中文字幕一区有码视三区| 99久re热视频这里只有精品6| 成在线人视频免费视频| 风骚少妇久久精品在线观看| 国产麻豆剧果冻传媒一区| 这里只有精品在线播放| 最新亚洲av日韩av二区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 久久狠狠高潮亚洲精品夜色| 日韩精品一区二区亚洲av| 国产精品成人一区二区三| 激情综合色综合久久丁香| 国产人成精品一区二区三| 国产精品小视频一区二页| av天堂午夜精品一区| 成人亚欧欧美激情在线观看| 人妻有码av中文字幕久久琪| 日韩有码中文字幕av| 五月丁香激激情亚洲综合| 秋霞电影院午夜无码免费视频| 精品国产一区二区三区国产区|