<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        liang333444
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 241 個
        工控威望: 395 點
        下載積分: 1125 分
        在線時間: 316(小時)
        注冊時間: 2011-09-21
        最后登錄: 2025-10-16
        查看liang333444的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
        配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-06-15 11:45
        如果是離變壓器100米以內,可以用YJV的電纜,95平方,本來還小一號也可以,但不知道電加熱是長期加熱,還是暫時的,所以保險一點,那怕夏天高溫天氣也不用擔心散熱了(夏天在用電高峰時,電壓會很低,這樣線電流會很大,再加上現在的電纜,銅芯有9折就不錯了,所以選95平方!!)如果不長期加熱,70平方也可以的!!
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8241 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-06-15 11:45
        參考一下,使用120的電纜
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        lin10663
        Ivan
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3781 個
        工控威望: 4384 點
        下載積分: 149228 分
        在線時間: 6781(小時)
        注冊時間: 2016-10-23
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lin10663的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-06-15 12:05
        220V的電~~還是380V的電
        100米~~220V少說要350米平方
                     380V少說要150米平方
        但你所有細項不同有可能變異
        努力~學習
        QQ:1796367739    VX:IVAN10663
        好久不見啦!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 139 點
        下載積分: 4131 分
        在線時間: 52(小時)
        注冊時間: 2017-05-16
        最后登錄: 2017-11-07
        查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-06-15 12:22
        自己查電纜安全載流量表好了,問來問去沒個統一數值。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2300 個
        工控威望: 2616 點
        下載積分: 11942 分
        在線時間: 930(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-06-15 13:08
        我取向與120電纜
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 14267 分
        在線時間: 3630(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-10-28
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-06-15 13:14
        ·100WK100米需要95平方銅電纜線,國標線
        penn_yuan
        只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 178 點
        下載積分: 2293 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2015-11-10
        最后登錄: 2024-06-11
        查看penn_yuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-06-15 14:15
        如果你買的是國標銅線,70平方足以。如果市場上買一些個雜牌子的話至少要再上升一個檔次。
        幫助別人的同時就是幫助自己。
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1170 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2083 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-10-17
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-06-15 15:56
        保險起見,還是120的好
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        haiyouyang
        LabVIEW & C++
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 8153 點
        下載積分: 43948 分
        在線時間: 912(小時)
        注冊時間: 2011-03-29
        最后登錄: 2025-10-27
        查看haiyouyang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-06-15 16:31
        50平方的銅芯線足也!!!3相4線制:用3X50+1X35的銅芯電纜;3相5線制:在3相4線制的基礎上增加16平方的地線。
        19840803
        肥仔米
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 505 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 38496 分
        在線時間: 514(小時)
        注冊時間: 2007-12-27
        最后登錄: 2024-05-29
        查看19840803的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-06-15 16:46
        如果你長期服務或自己這公司用150平方電纜,近一或兩年要走人的用120平方電纜,設備生產商用90平方,不要問為什么,這世上有種叫線損
        江流天地外
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 222 個
        工控威望: 644 點
        下載積分: 258 分
        在線時間: 241(小時)
        注冊時間: 2017-02-21
        最后登錄: 2025-10-28
        查看江流天地外的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-06-15 17:56
        95平方毫米電纜足夠了。如果套管或埋地散熱不良要加粗。我公司130KW大電機再加上小電機總共140KW左右,用95電纜裸天布線己用了好幾年。不過夏天發熱有點嚴重。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产av无码国产av毛片| 午夜福利影院不卡影院| 中文字幕亚洲国产精品| 99精品热在线在线观看视| 国产精品综合一区二区三区| 丝袜美腿视频一区二区三区| 日韩欧美在线综合网另类| 人妻出轨av中文字幕| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲成av人片无码天堂下载| 色天天综合网| 一区天堂中文最新版在线| 国产一区二区三区色噜噜| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网| 亚洲qingse中文字幕久久| 久久AV中文综合一区二区| 国内揄拍国内精品人妻| 免费人成视频网站在线18| 蜜臀av久久国产午夜| 尹人香蕉久久99天天拍| 亚洲精品麻豆一区二区| 中文毛片无遮挡高潮| 日韩美女一区二区三区视频| 国产成人亚洲无码淙合青草| 日本高清在线播放一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交视频| 91福利国产成人精品导航| 伊人久久大香线蕉成人| 国产精品第12页| 亚洲理论在线A中文字幕| 人妻熟女一区二区aⅴ| 国产成人av电影在线观看第一页| 青青草原国产精品啪啪视频| 一区二区精品久久蜜精品| 天天综合网色中文字幕| 人妻激情偷一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 99九九成人免费视频精品| 我把护士日出水了视频90分钟| 狠狠色狠狠色综合久久蜜芽|