        樓主  發表于: 2017-08-24 16:38
        觸摸屏經常顯示急停按鈕被按下(實際急停按鈕沒有被按下),就什么也動作不了。關閉電源重新啟動又好了,請教師傅們是什么原因引起的。
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 393 個
        工控威望: 1798 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2026-03-08
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-24 16:42
        檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48816 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-24 17:55
        這種情況多發生在急停接常閉信號的場合,如果有多個急停串聯更明顯,我也遇到過,機器在抖動時就會出現該現象!!仔細檢查急停的常閉點電阻,如果電阻超過10歐,盡早換了!!
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 18855 分
        在線時間: 3652(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2026-03-08
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-24 19:19
        簡單的辦法,把PLC進線急停信號線斷開,在觀察
        chou2003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 195 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 31153 分
        在線時間: 308(小時)
        注冊時間: 2013-04-26
        最后登錄: 2026-03-07
        查看chou2003的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-24 19:28
        如果不是危險的設備,改程序把急停改接常開。
        愛家愛china
        愛家愛china
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 510 個
        工控威望: 887 點
        下載積分: 1574 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2009-09-07
        最后登錄: 2025-06-27
        查看愛家愛china的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-08-24 20:12
        樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了
        朋友多了路好走!!!
        yanbo1024
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 252 點
        下載積分: 2104 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2017-05-12
        最后登錄: 2022-08-13
        查看yanbo1024的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-08-25 07:39
        引用
        引用第5樓愛家愛china于2017-08-24 20:12發表的  :
        樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了

        疊板機
        yanbo1024
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 252 點
        下載積分: 2104 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2017-05-12
        最后登錄: 2022-08-13
        查看yanbo1024的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-08-25 07:50
        引用
        引用第1樓peilei1031于2017-08-24 16:42發表的  :
        檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了

        急停開關沒有問題,特意換了個新的,現在懷疑是2個PLC連接線有問題。
        瘋狂的饅頭
        無工控   不江湖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 3692 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2016-01-08
        最后登錄: 2026-01-23
        查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-08-25 08:26
        直接把急停的線拆掉看一下,不行就看看程序,修改一下...
        yushli2002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 438 點
        下載積分: 25659 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2010-09-06
        最后登錄: 2025-11-01
        查看yushli2002的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-08-25 08:28
        重新放根急停線到PLC,試試就知道了。是不是線的問題。
        aw2801669
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 10569 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2017-08-23
        最后登錄: 2022-03-29
        查看aw2801669的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-08-25 17:16
        按扭觸點問題。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2401 個
        工控威望: 2886 點
        下載積分: 4844 分
        在線時間: 1215(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2026-01-08
        查看libin520的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-08-25 17:46
        下載PLC程序。觸摸屏程序。然后找到觸摸屏報警的相關軟元件。報警時,查看PLC程序,看是哪個信號觸發的。
        1、信號干擾。修改PLC程序。
        2、硬件接線不牢固。重新接線。
        3、……
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 综合色一色综合久久网| 国产成人精品亚洲高清在线| 国产亚洲av夜间福利香蕉149| 无码伊人久久大杳蕉中文无码 | 国产品精品久久久久中文| 久热中文字幕在线| 亚洲人成网站18禁止无码| 国产成人免费高清激情视频 | 无码av免费永久免费永久专区| 日韩精品国内国产一区二| 亚洲男人AV天堂午夜在| 视频一区二区三区刚刚碰| 国产精品无遮挡猛进猛出| 精品尤物TV福利院在线网站| 无卡无码无免费毛片| 欧美大bbbb流白水| 久9视频这里只有精品| 女人把腿张开男人来桶| 亚洲国产美女精品久久久| 日韩精品亚洲专在线电影| 午夜福利片1000无码免费| 国产av一区二区三区丝袜| 女同亚洲精品一区二区三| 久久精品女人天堂aaa| 久久夜色国产噜噜亚洲av| 中文字幕乱妇无码AV在线| 亚洲天堂网色图伦理经典| 亚洲精品成人7777在线观看| 思思热在线视频精品| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 国产精品日韩中文字幕熟女| 尤物国产在线精品一区| 国产成人无码免费网站| 在熟睡夫面前侵犯我在线播放| 国产av午夜精品福利| 精品中文字幕人妻一二| 一区二区三区精品偷拍| 亚洲码欧美码一区二区三区| 九九热精品免费在线视频| 久久久噜噜噜久久中文福利|