        樓主  發表于: 2017-08-24 16:38
        觸摸屏經常顯示急停按鈕被按下(實際急停按鈕沒有被按下),就什么也動作不了。關閉電源重新啟動又好了,請教師傅們是什么原因引起的。
        peilei1031
        蘇州昆山的電氣自動化從業者...
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 1797 點
        下載積分: 1039 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2013-09-24
        最后登錄: 2025-12-07
        查看peilei1031的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-24 16:42
        檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48628 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-24 17:55
        這種情況多發生在急停接常閉信號的場合,如果有多個急停串聯更明顯,我也遇到過,機器在抖動時就會出現該現象!!仔細檢查急停的常閉點電阻,如果電阻超過10歐,盡早換了!!
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 15967 分
        在線時間: 3640(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-12-17
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-24 19:19
        簡單的辦法,把PLC進線急停信號線斷開,在觀察
        chou2003
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 192 個
        工控威望: 344 點
        下載積分: 30489 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2013-04-26
        最后登錄: 2025-12-17
        查看chou2003的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-24 19:28
        如果不是危險的設備,改程序把急停改接常開。
        愛家愛china
        愛家愛china
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 510 個
        工控威望: 887 點
        下載積分: 1386 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2009-09-07
        最后登錄: 2025-06-27
        查看愛家愛china的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-08-24 20:12
        樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了
        朋友多了路好走!!!
        yanbo1024
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 252 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2017-05-12
        最后登錄: 2022-08-13
        查看yanbo1024的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-08-25 07:39
        引用
        引用第5樓愛家愛china于2017-08-24 20:12發表的  :
        樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了

        疊板機
        yanbo1024
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 252 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 36(小時)
        注冊時間: 2017-05-12
        最后登錄: 2022-08-13
        查看yanbo1024的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-08-25 07:50
        引用
        引用第1樓peilei1031于2017-08-24 16:42發表的  :
        檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了

        急停開關沒有問題,特意換了個新的,現在懷疑是2個PLC連接線有問題。
        瘋狂的饅頭
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 3494 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2016-01-08
        最后登錄: 2025-07-17
        查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-08-25 08:26
        直接把急停的線拆掉看一下,不行就看看程序,修改一下...
        yushli2002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 438 點
        下載積分: 25471 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2010-09-06
        最后登錄: 2025-11-01
        查看yushli2002的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-08-25 08:28
        重新放根急停線到PLC,試試就知道了。是不是線的問題。
        aw2801669
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 10381 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2017-08-23
        最后登錄: 2022-03-29
        查看aw2801669的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-08-25 17:16
        按扭觸點問題。
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2397 個
        工控威望: 2882 點
        下載積分: 4648 分
        在線時間: 1214(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-11-29
        查看libin520的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-08-25 17:46
        下載PLC程序。觸摸屏程序。然后找到觸摸屏報警的相關軟元件。報警時,查看PLC程序,看是哪個信號觸發的。
        1、信號干擾。修改PLC程序。
        2、硬件接線不牢固。重新接線。
        3、……
        需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩精品人妻| 久久精品亚洲精品国产色婷| 狂躁女人双腿流白色液体| 久久精品人妻无码一区二区三| 东京热人妻无码一区二区av| 亚洲男同gay在线观看| 亚洲日本中文字幕天天更新| 宅男久久精品国产亚洲av麻豆| 国产成人久久精品二区三区| 中文字幕国产精品综合| 国产午夜精品福利免费看| 少妇人妻偷人精品一区二| 超碰人人超碰人人| 日韩区二区三区中文字幕| 亚洲美女高潮不断亚洲| 亚洲欧美激情在线一区| 伦伦影院精品一区| 啦啦啦在线观看播放视频www | 国产精品熟女孕妇一区二区| 国产在线精品一区二区在线看 | 国产理论片在线观看| 亚洲一区二区三区十八禁| 久久精品www人人做人人爽| 亚洲爽爆av一区二区| 男女性高爱潮免费网站| 天堂va蜜桃一区二区三区| 中文字幕 欧美日韩| 五月综合激情婷婷六月| 国产线播放免费人成视频播放| 色噜噜av男人的天堂| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 69天堂人成无码免费视频| 激情综合色综合啪啪开心| 亚洲精品福利一区二区三区蜜桃| 色综合久久天天综线观看| 欧美孕妇乳喷奶水在线观看| 国产一区二区不卡视频在线| 口爆少妇在线视频免费观看| 成人aⅴ综合视频国产| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 思思99热精品在线|