        現有套38軸伺服傳送系統,分別為0號柜---5號柜每柜內6軸伺服,6號柜2軸伺服。主操作臺1臺,附屬設備兩臺。
        0號柜距離1號柜20米,1號柜至6號柜每個柜間距 15米。
        現在規劃:0號1號柜使用0號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
                  2號3號柜使用2號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
               4號5號6號柜使用4號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
        0號2號4號柜內的IO信號安裝到各自的Q基板模塊上。
        1號,3號,5號,6號,兩臺輔助設備,主操作臺柜內的IO信號分別接入CC-LINK模塊匯總到0號主控柜主站。
        PLC之間及觸摸屏之間通過PLC上的以太網接口經由交換機進行數據交換。
        0號柜內定位模塊走高速總線聯網1號柜內的伺服驅動器。
        2號柜內定位模塊走高速總線聯網3號柜內的伺服驅動器。
        4號柜內定位模塊走高速總線分別聯網5號柜,6號柜內的伺服驅動器。


        請各位討論一下這種配置是否可行。
        sharej
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 444 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2016-06-29
        最后登錄: 2019-06-23
        查看sharej的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-29 10:56
        我覺得非常好
        liwenbin
        自學PLC   同僚指點哦
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 386 個
        工控威望: 469 點
        下載積分: 969 分
        在線時間: 352(小時)
        注冊時間: 2010-08-23
        最后登錄: 2025-02-07
        查看liwenbin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-29 12:24
        CC-LINK-IE速度才跟得上吧
        sz518104
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 871 個
        工控威望: 805 點
        下載積分: 18579 分
        在線時間: 402(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看sz518104的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-29 16:18
        目前流行的總線是EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP做到一網到底,分布式IO控制
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(雪花飄飄) 熱心助人!
        lyntechme
        虛心做人,踏實做事
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 534 個
        工控威望: 709 點
        下載積分: 12711 分
        在線時間: 256(小時)
        注冊時間: 2012-03-31
        最后登錄: 2023-06-04
        查看lyntechme的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-30 21:09
        Ethernet倒想學學,,,,,,高大上啊
         
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-28
        查看yerong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-08-31 08:27
        走 EtherCAT 總線   不用定位模塊了
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1486 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-08-31 08:29
        圖片:
        樓主有沒有想過使用Q173/Q172CPU,我粗看一下說明書最多可控制96個軸,一點建議不喜勿噴。
        我再次看了一下說明,好像也要2個CPU。
        [ 此帖被dmh在2017-08-31 10:01重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(雪花飄飄) 感謝分享!
      4. 不斷向前
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-23
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-08-31 09:51
        回復3樓
        三菱EtherCAT \PROFINET\Ethernet IP分布式I/O選擇性還是少。
        考慮是所有電氣系統統一選擇三菱品牌。這樣做起來能方便一些。
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-23
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-08-31 09:57
        引用
        引用第6樓dmh于2017-08-31 08:29發表的  :
        樓主有沒有想過使用Q173/Q172CPU,我粗看一下說明書最多可控制96個軸,一點建議不喜勿噴。
        我再次看了一下說明,好像

        感謝你的提議。
        也考慮過使用過運動控制CPU。現在是就是擔心由于各伺服驅動器安裝位置分散開的,SSCNET總線網絡能否達到那么長度,
        會不會出現干擾等一系列問題。單個Q173CPU配32軸伺服。那么還需要一個QD77MS16或Q172CPU外帶6軸。
        十分感謝你的建議。會優先考慮
        dmh
        讓理想和現實一起飛
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1486 個
        工控威望: 4562 點
        下載積分: 7552 分
        在線時間: 674(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-06-30
        查看dmh的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-08-31 10:06
        引用
        引用第8樓雪花飄飄于2017-08-31 09:57發表的  :

        感謝你的提議。
        也考慮過使用過運動控制CPU。現在是就是擔心由于各伺服驅動器安裝位置分散開的,SSCNET總線網絡能否達到那么長度,
        會不會出現干擾等一系列問題。單個Q173CPU配32軸伺服。那么還需要一個QD77MS16或Q172CPU外帶6軸。
        十分感謝你的建議。會優先考慮

        好的,自己的建議能被采用也很高興,羨慕樓主做這么復雜的設備,成功后希望分享學習一下。
        不斷向前
        lishunlong86
        lishunlong86
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 381 個
        工控威望: 3613 點
        下載積分: 31439 分
        在線時間: 1862(小時)
        注冊時間: 2013-03-10
        最后登錄: 2025-09-25
        查看lishunlong86的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-08-31 10:10
        引用
        引用第8樓雪花飄飄于2017-08-31 09:57發表的  :

        感謝你的提議。
        也考慮過使用過運動控制CPU。現在是就是擔心由于各伺服驅動器安裝位置分散開的,SSCNET總線網絡能否達到那么長度,
        會不會出現干擾等一系列問題。單個Q173CPU配32軸伺服。那么還需要一個QD77MS16或Q172CPU外帶6軸。
        十分感謝你的建議。會優先考慮



        你可以直接用三菱R系列運動控制器,單個R64MTCPU可以控制64軸。另外長距離SSCNET總線長度為50M。詳細資料請參考三菱運動控制器選型手冊和伺服選型手冊!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+5(雪花飄飄) 熱心助人!
        hongsenmu
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 40 個
        工控威望: 133 點
        下載積分: 637 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2016-08-01
        最后登錄: 2025-10-08
        查看hongsenmu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-08-31 11:01
        1個CPU,各站Driver通過SSCNETⅢ/H通訊,各站IO通過CCLINK連接,即可。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 91高清免费国产自产拍| 国产欧洲欧洲久美女久久| 97久久精品人人澡人人爽| 国产美女MM131爽爽爽| 亚洲国产成人无码电影| 国产精品老年自拍视频| 成人精品视频一区二区三区| 免费无码一区无码东京热| 国产精品久久久国产盗摄| 在线观看无码av五月花| 亚洲欧美综合中文| 亚洲理论电影在线观看| 久久99精品中文字幕| 久久美女夜夜骚骚免费视频| 亚洲成A人片在线观看无码不卡 | 天堂网在线观看| 精品国产成人国产在线观看| 人妻猛烈进入中文字幕| 国产精品二区中文字幕| 久久精品国产最新地址| 久久久精品94久久精品| 亚洲最大av一区二区| 99久久无码私人网站| 日韩不卡1卡2卡三卡网站| 高潮迭起av乳颜射后入| 青青草原国产精品啪啪视频| 国内精品免费久久久久电影院97| 亚洲精品午夜久久久伊人| 永久免费av网站可以直接看的| av永久免费网站在线观看| 超碰成人人人做人人爽| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 中文字幕日韩一区二区不卡| 日韩欧美在线综合网另类| 东京热加勒比无码少妇| 欧美亚洲综合成人a∨在线| 亚洲欧美国产成人综合欲网| 成人性生交片无码免费看| 夜色福利站www国产在线视频| AV最新高清无码专区| 成人三级视频在线观看不卡 |