        樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
        請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
        望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
        whwanghu
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 37036 分
        在線時間: 839(小時)
        注冊時間: 2014-02-11
        最后登錄: 2025-08-09
        查看whwanghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-29 16:15
        把變壓器輸出調到高一檔試試,線路太長,線損大,電壓降大。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11980 個
        工控威望: 19775 點
        下載積分: 15375 分
        在線時間: 2835(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-16
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-29 16:16
        改成變頻啟動吧
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        zhouyong勇博
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 4928 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2015-04-22
        最后登錄: 2021-10-03
        查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-29 16:18
        不能升壓了。這趟線還有路燈
        zhouyong勇博
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 4928 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2015-04-22
        最后登錄: 2021-10-03
        查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-29 16:21
        改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11980 個
        工控威望: 19775 點
        下載積分: 15375 分
        在線時間: 2835(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-12-16
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-08-29 16:36
        引用
        引用第4樓zhouyong勇博于2017-08-29 16:21發表的  :
        改為變頻啟動和星形運行又怕電機是水貨。不知穩壓行不

        變頻啟動目的是降低啟動電流,你原來采用星三角啟動時電流是三角形全壓啟動的1/3,(全壓啟動電流是額定電流4~7倍),你700m線距,內阻較大,在如此大的啟動電流下壓降自然大。變頻啟動可以做到用較小電流隨加速時間慢慢增大額定電流。跟你電機是否水貨并無太大關系
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        yegenfa
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 271 點
        下載積分: 344 分
        在線時間: 348(小時)
        注冊時間: 2009-01-07
        最后登錄: 2025-11-14
        查看yegenfa的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-08-29 16:40
        樓上說的在理,用變頻器
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-08-29 16:50
        應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧。或許有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
        還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2021-11-02
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-08-29 16:57
        樓上說的在理。
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2500 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-08-29 17:06
        最簡單的辦法是搞一個UPS電源專門供控制部分,幾百瓦足夠。然后看電機能否正常運行,然后功率表測量各種有功無功功率以及星、角轉換瞬間的壓降值。接觸器吸合容易解決,但電機長時間欠電壓運行是隱患。這個必須解決。
        zhouyong勇博
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 4928 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2015-04-22
        最后登錄: 2021-10-03
        查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-08-29 17:18
        謝謝指點,學習了。
        zhouyong勇博
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 4928 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2015-04-22
        最后登錄: 2021-10-03
        查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-08-29 17:25
        長時間欠壓運行不知可行,是50平方銅芯電纜
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 五月一区二区久久综合天堂| 国产深夜福利在线观看网站| 婷婷婷国产在线视频| 国产内射XXXXX在线| 日韩狼人精品在线观看| 视频一区视频二区视频三| 99国产精品白浆在线观看免费 | 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| 专干老肥熟女视频网站| 色欲久久久天天天综合网 | 午夜男女爽爽影院在线 | 久久中精品中文字幕入口| 国产精品成| 麻豆一区二区三区精品视频 | 99热这里只有精品5| 熟女一区| 成人精品区| 久久九九99这里有视频| 亚洲日韩精品无码av海量| 国产毛1卡2卡3卡4卡免费观看| 免费观看一级欧美大| 成全我在线观看免费第二季| 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人| 欧美不卡视频一区发布| 久久精品不卡一区二区| 成全影视大全在线观看| 国产av亚洲一区二区| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 久9视频这里只有精品试看| 国产日韩精品一区在线不卡| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 国产成人美女视频网站| 人妻精品动漫h无码| 国产成人亚洲老熟女精品| 国产精品午夜av福利| 国产JJIZZ女人多水喷水| 暖暖 免费 高清 日本 在线观看5| 欧美性大战xxxxx久久久√| 国产美女遭强高潮网站| 人妻va精品va欧美va| 成人精品日韩专区在线观看|