        樓主  發表于: 2017-11-16 11:04
        描述:這是梯形圖。
        圖片:
        描述:這是轉化的繼電器電路,把箭頭位置的KA1換成SB1后,實測可以實現,用KA1就會出現沒辦法停掉燈的情況。
        圖片:
        描述:這是我常用在手動中的單鍵啟停
        圖片:
        閑來無事,翻翻書,發現了另一個單按鈕啟停的電路,按耐不住自己電工出身的心,接了個繼電器電路,結果發現,繼電器電路和邏輯梯形圖還是有區別的。PLC模擬沒問題的電路,繼電器接出來是不行的,分析下原因,可能是繼電器的吸放在反應時間上和梯形圖是有差別的。歡迎大神來個更專業的解釋!
        PS:我發現網站這個功能做的還不錯,第一發圖片附件過大,沒成功。重新選擇上傳圖,正在郁悶又要編輯文字,發現網站是有保留的,這個要點個贊!!!
        1406606700
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 1131 點
        下載積分: 3718 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2025-10-24
        查看1406606700的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-11-16 11:30
        huamantang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 340 個
        工控威望: 548 點
        下載積分: 1842 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2010-01-08
        最后登錄: 2025-10-29
        查看huamantang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-11-16 15:16
        PLC是循環掃描的。。。。。
        worker02
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 296 點
        下載積分: 713 分
        在線時間: 283(小時)
        注冊時間: 2008-08-01
        最后登錄: 2025-06-15
        查看worker02的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-11-17 09:19
        沒記錯的法按鈕做,應該要做防抖處理(記得以前用單機做有這種說法)。另外繼電最是固態繼電器(電子式)響時間比機械式要快很多。以上只是個人想法,請誤噴。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-28
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-11-17 19:59
        繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。
        沒啥特長
        說句真話,你其實彳
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 269 個
        工控威望: 481 點
        下載積分: 13539 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2017-04-15
        最后登錄: 2022-03-07
        查看沒啥特長的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-11-18 08:30
        引用
        引用第4樓老兔子于2017-11-17 19:59發表的  :
        繼電器有觸點競爭,PLC觸點競爭不明顯。

        長姿勢了,第一次聽到這個詞
        沒啥特長
        說句真話,你其實彳
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 269 個
        工控威望: 481 點
        下載積分: 13539 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2017-04-15
        最后登錄: 2022-03-07
        查看沒啥特長的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-11-18 08:34
        單按鈕啟動梯形圖不用那么復雜吧
        ld x1      altp y1
        潔白的月光
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 526 分
        在線時間: 103(小時)
        注冊時間: 2016-03-12
        最后登錄: 2018-10-14
        查看潔白的月光的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2017-11-18 08:39
        確實,之前搭建過小電路,一開始自鎖,氣缸得電,碰到感應器計時要復位。一開始我把時間繼電器的常閉觸點接到了急停下面。,在總之路里。我發現什么情況,怎么一直打架,停不下來,后來我想是觸點動作時間問題,后來我把時間繼電器常閉接到了自鎖繼電器的線圈那,就OK了。后來也做過幾個小程序,理論上明明可以的,但是程序就是反應不過來,我就延長掃描周期,然后成功了。,
        潔白的月光
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 160 點
        下載積分: 526 分
        在線時間: 103(小時)
        注冊時間: 2016-03-12
        最后登錄: 2018-10-14
        查看潔白的月光的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2017-11-18 08:41
        在電路中還發現-常開常閉對于PLC來說只是一個靈敏度。常閉的靈敏度高于常開,畢竟對于常閉來說。百分之99的行程都是斷開,對于常開來說只有百分之1的地方是接通。
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1170 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2083 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-10-17
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2017-11-18 15:01
        我都是直接一個ALT命令就解決
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        楊紅
        yanghong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 220 點
        下載積分: 7067 分
        在線時間: 143(小時)
        注冊時間: 2011-05-03
        最后登錄: 2024-07-02
        查看楊紅的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2017-11-18 19:42
        就用一個altyp指令就可以實現。而繼電器電路用兩個中間繼電器可以實現。
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-28
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2017-11-18 19:56
        引用
        引用第5樓沒啥特長于2017-11-18 08:30發表的  :

        長姿勢了,第一次聽到這個詞


        觸點競爭在繼電器類電器控制電路的邏輯電路中是一種常見的現象,它是由于觸點斷開的時間比接通時間快,它們之間有一個時差的原因所造成的兩者之間的競爭,如果設計不合理,就會造成你在理論上可行,實際不可行的現象。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(工控勤哥)
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 在线精品自拍亚洲第一区| 成人在线观看不卡| 人妻蜜臀久久av不卡| 国产18禁一区二区三区| 亚洲av色一区二区三区| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 人与禽交av在线播放| 欧美精品人人做人人爱视频| 亚洲一区二区精品久久蜜桃| 中文字幕久久国产精品| 国产精品久久久亚洲| 美日韩精品一区三区二区| 亚洲欧美综合一区二区三区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看 | 国产精品国产高清国产一区| 国产乱码精品一区二三区| 伊人av超碰伊人久久久| 日韩av爽爽爽久久久久久 | 亚洲欧美国产国产一区二区| 国产成人综合网亚洲第一| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 亚洲国产一成人久久精品| 免费看无码自慰一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 国产精品一区高清在线观看| 精品亚洲精品日韩精品| 欧美亚洲国产日韩一区二区 | 成人午夜免费无码视频在线观看| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 一本大道一卡二大卡三卡免费| 久久婷婷五月综合97色直播| 婷婷综合缴情亚洲| 亚洲码与欧洲码区别入口| 色综合久久中文综合久久激情| 天堂www在线中文| 久久久久亚洲AV成人片一区| 国产精品无码成人午夜电影| 亚洲熟女精品一区二区| 痉挛高潮喷水av无码免费| 国产SM重味一区二区三区|