        打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
        開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
        kd754223798
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 1830 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2016-05-31
        最后登錄: 2025-07-11
        查看kd754223798的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
        這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
        三菱plc,杰佛倫電子尺
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2577(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-10-26
        查看znz43的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2297 個
        工控威望: 2613 點
        下載積分: 11936 分
        在線時間: 929(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
        贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
        引用
        引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。



        TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
        xjy0009
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 1695 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2016-09-16
        最后登錄: 2020-09-04
        查看xjy0009的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
        串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1324 個
        工控威望: 1619 點
        下載積分: 68042 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-10-24
        查看secgo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
        還是獨立供電,少用變送器
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 2686 點
        下載積分: 1791 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2025-10-27
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
        591948439
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2025-07-22
        查看591948439的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
             需要學習的地方好多呀
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1338 個
        工控威望: 2244 點
        下載積分: 3102 分
        在線時間: 1128(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-10-27
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
        8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
        引用
        引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



        感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产日韩AV免费无码一区二区三区 | 日韩成人福利视频在线观看| 激情自拍校园春色中文| 午夜欧美日韩在线视频播放| 日本中文字幕一区二区三| 国产成人高清亚洲综合| 精品国产这么小也不放过| 丝袜人妻一区二区三区网站| 99热这里都是国产精品| 韩国无码AV片午夜福利| 老熟妇国产一区二区三区| 久久三级中文欧大战字幕| 亚洲国产日本韩国欧美MV| 在线看国产精品自拍内射| 成全影院电视剧在线观看| 久久精品一偷一偷国产| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 国产欧美日韩一区二区三区视频| 熟女一区二区中文字幕| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 麻豆一区二区三区蜜桃免费| 中文字幕在线日韩| 欧美亚洲精品中文字幕乱码| 国产精品 视频一区 二区三区| 国产精品高清国产三级囯产AV| 成人精品天堂一区二区三区| 激情综合五月天开心久久| 人妻少妇精品视频专区| 老司机久久99久久精品播放免费| 日本黄色三级一区二区三区| 色综合天天综合天天综| 久久丁香五月天综合网| 国产免费AV片在线看| 97精品人妻系列无码人妻| 国产精品国产三级国快看| 国产日韩av二区三区| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 精品久久综合1区2区3区激情| 丰满少妇高潮无套内谢| 女被男啪到哭的视频网站| 二区中文字幕在线观看|