        樓主  發表于: 2018-02-22 22:56
        打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
        開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
        kd754223798
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 1830 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2016-05-31
        最后登錄: 2025-07-11
        查看kd754223798的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
        這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
        三菱plc,杰佛倫電子尺
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1048 個
        工控威望: 4909 點
        下載積分: 7370 分
        在線時間: 2581(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-12-13
        查看znz43的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2315 個
        工控威望: 2631 點
        下載積分: 11972 分
        在線時間: 933(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-12-17
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
        贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
        引用
        引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
        電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
        最好另用一個10V開關電源。



        TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
        xjy0009
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 1695 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2016-09-16
        最后登錄: 2020-09-04
        查看xjy0009的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
        串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1324 個
        工控威望: 1619 點
        下載積分: 68062 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-11-27
        查看secgo的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
        還是獨立供電,少用變送器
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 2686 點
        下載積分: 2241 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2025-12-17
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
        591948439
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2025-07-22
        查看591948439的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
             需要學習的地方好多呀
        wangnaizhi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1343 個
        工控威望: 2249 點
        下載積分: 3862 分
        在線時間: 1155(小時)
        注冊時間: 2015-08-31
        最后登錄: 2025-12-17
        查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
        8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
        ctz556
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 191 點
        下載積分: 1229 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2013-11-25
        最后登錄: 2023-08-07
        查看ctz556的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
        引用
        引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
        樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



        感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 和尚伦流澡到高潮h在线观看| 婷婷综合缴情亚洲| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 亚洲欧美偷拍另类A∨| 妺妺窝人体色WWW看美女| 不卡一区二区国产精品| 欧美国产日产一区二区| 亚洲av成人三区国产精品| 久久免费看少妇免费观看| 97久久超碰国产精品2021| 国产精品丝袜亚洲熟女| 欧美交性一级视频免费| 好爽毛片一区二区三区四| 一级二级三一片内射视频在线| 最新的精品亚洲一区二区| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 中文无码日韩欧免费视频| 日本国产精品第一页久久| 欧美日本国产va高清cabal| 一个人www在线视频免费| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 日本高清在线观看WWW色| blued视频免费观看片| 噜噜综合亚洲av中文无码| 中文字幕亚洲区第一页| 日韩精品中文女同在线播放 | 99久久久无码国产精品免费 | 久久99国产精品尤物| 久久精品国产99国产精品严洲| 四虎亚洲一区二区三区| 国内精品久久人妻无码不卡| 国精产品一二二线精东| 日本高清视频网站www| 久久无码字幕中文久久无码 | 亚洲无人区视频在线观看| 免费看内射乌克兰女| 国产极品视频一区二区三区| 亚洲AV午夜成人无码电影| 自拍偷自拍亚洲精品熟妇人| 日韩内射美女人妻一区二区三区 |